Nagrzewnica w piecu gazowym -jakie są objawy zapchania

29 Dec 2012 09:16 9723 11
  • Level 13  
    Mam piec 2F gazowy Junkersa z otwarta komorą -wiek 12lat w jaki sposób mogę zdiagnozować, że nagrzewnica jest zapchana ?
    Ewentualnie czy przydałoby się jej czyszczenie.
  • Level 37  
    Czy podczas grzania ciepłej wody na temp. 50 stopni słychać w niej dość intensywne i głośne stukanie? A czy w tym Junkersie jest wymiennik bitermiczny? Czy może są tam dwa? Pierwotny i wtórny?
  • Heating systems specialist
    Jesli nie zaglądał tam serwis przez dłuższy czas to na pewno przydałoby sie czyszczenie.
  • Level 13  
    Piotr77777 wrote:
    Jesli nie zaglądał tam serwis przez dłuższy czas to na pewno przydałoby sie czyszczenie.


    Czy średnio zdolna manualnie technicznie osoba podolalaby temu?
    Ewentualnie na co należy zwrócić uwagę ?

    Lub ile orientacyjnie taka usługa moze kosztować?

    Piec to Junkers zw20ke na gaz ziemny.
    Wymiennik sprawdzałem jest miedziany.
    Instalacja CO ma 40L pojemności czynnika.
  • Level 37  
    nie znam cen serwisu junkers. wiem że w przypadku Beretta cena przeglądu wraz z odkamienieniem wymiennika płytkowego wynosi 130 zł. a przynajmniej tak jest w moim mieście. a czy dasz rade? wielu moich klientów daje rade. pod warunkiem że masz tam wymiennik wtórny (znajduje się pod palnikiem, jest w kolorze srebrnym).
    pozdrawiam.
  • Level 13  
    W0jtek92 wrote:
    Czy podczas grzania ciepłej wody na temp. 50 stopni słychać w niej dość intensywne i głośne stukanie? A czy w tym Junkersie jest wymiennik bitermiczny? Czy może są tam dwa? Pierwotny i wtórny?


    Tak są 2 wymienniki:
    1szy bezpośrednio ogrzewanych ogniem z dysz -wężownica
    2gi chyba wtórny w instrukcji nazywany "płytowym wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej" -wg. Mnie dopowiada za podgrzewania zimnej wody.

    Głośnego Stukania podczas podgrzewania nie słychać,
    w przedziale od 30 - 50 C słychać ciche cykanie jakby "igliwie sosnowe" się paliło tylko jest to słyszalne z odległości do 1m.

    Jeżeli możesz to doradź jak wykonać odkamienienie (oczywiście zrobię to na swoją odpowiedzialność)
    Poprzedni właściciel miał ubytki wody w CO przy jednym z grzejników i tylko dobijał instalację wodą - więc może być ta czynność wskazana.
  • Level 37  
    zdemontuj wymiennik płytkowy (wtórny). zakup około 6 do 7 małych paczek koncentratu kwasku cytrynowego (sklep sporzywczy), włóż wymiennik do najmniejszego garnka w jaki się zmieści. oczywiście na leżąco. tz otworami do góry, zalej go wodą. ok 1 centymetr ponad wymienni i wsyp ten cały kwasek. gotuj to na kuchence gazowej ok 30 min, z tym że co 5 minut wyciągnij go kombinerkami i wylej z niego wodę do garnka, aby wylać z niego kamień, po tym ponownie go tam włóż. po wykonaniu wszystkich czynności wypłucz go pod zimną wodą i zamontuj w kotle.... no i powinno być git:)

    Dodano po 5 [minuty]:

    dla informacji po odkamienianiu w woda w garnku ma kolor zielony. ale bez obaw. garnek nadaje się do użytku:) pamiętaj też by podczas demontażu wymiennika zakręcić zimną wodę pod piecem i upuścić wodę z C.O. najprościej przez odpowietrznik w grzejniku:)
  • Level 13  
    Dzięki za info, myśle że dam radę :D .
    Pytanie a co z uszczelkami, pewnie są tam jakieś ?
    To mnie najbardziej dotychczas martwiło.
    Cała operacja czyszczenia będzie ok ale tutaj mogłaby być wtopa.

    2gie pyt. A co z wymiennikiem wtórnym od Cwu ?
    Też się go odkamienia? Czy też nie ma potrzeby?
  • Level 37  
    Nie wiem niestety jakie jest tak uszczelnienie. Ale wydaje mi się że pół calowe uszczelki. A skoro mówisz o wymienniku wtórnym to akurat o ten chodzi. Bo przez niego przechodzą dwa obiegi. Ale myślę że dasz Sobie rade:)
  • Level 13  
    Dopiero teraz zaskoczylem, że mówisz o wtórnym.
    Sądziłem, iż należy przede wszystkim odkamienić wymiennik pierwotny czyli ten który jest ogrzewanych bezpośrednio płomieniem z palników?
  • Level 37  
    A no widzisz;) pisałem od początku że chodzi o wtórny wymiennik. Ale jak już odkamieniasz wymiennik to wyczyść też główną nagrzewnice (te nad palnikiem) bo to też poprawi jakość grzania kotła;) najlepiej wstawić ją do wanny i przemyć prysznicem.
  • Level 13  
    Nie dysponując specjalistycznym sprzętem proces czyszczenia został dokonany ręcznie.
    Po wymontowaniu obu nagrzewnic zostały one włożone do roztworu 20 L wody na 2 kg środka KAMIX
    (środek do odkamieniania - posiada nawet certyfikat do używania z urządzeniami: czajniki, ekspresy itp.)
    na całą noc. Co kilka godzin były wyciągane (w rękawicach gumowych) i wypuszczany był z ich środków stary roztwór celem dokonania wymiany na nowy.

    Byłem zaskoczony, iż aż tak dużo kamienia wewnątrz nie było (roztwór zrobił się mętny).

    Na koniec całość została dokładnie opłukana bieżącą wodą.

    Zaznaczam, iż podczas ww. procesu nie ingerowano w część obwodu "gazowego ".

    Problem można uznać za rozwiązany,