Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Licznik i przekladnik czy mozna zastosowac dowolny licznik

09 Lut 2005 08:06 2978 7
  • Poziom 16  
    Witam jak w temacie czy do przekadnikow prodowych mozna stosowac zwykly licznik trojfazowy np 10(40)A przekladnik 150/5 A
  • Poziom 33  
    A co to znaczy "..do przekadnikow prodowych mozna stosowac zwykly licznik trojfazowy np 10(40)A przekladnik 150/5 A"?
    Chesz dać licznik na wyjściu przekładnika? No można, tyle że działać dobrze to to nie będzie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Witam jest to dość powszechnie stosowany pomiar półpośredni. Przekładnia przekładnika 150/5 wynosi 30 i przez tyle należ pomnożyć wskazanie licznika. Co do przekładnika to należy dobrać przekładnik do prądu przepływającego przez niego, tzn tak aby go nie przeciązyć i żeby nie okazało sie że prąd płynący przez niego jest mniejszy niż prąd dopuszczalny licznika. Oprócz tego należy pamiętać o tym , że strona wtórna przekładnika musi być zawsze zwarta.
  • Poziom 16  
    ma to byc podlicznik dla dwoch maszyn lacznie pobieraja okolo 100-140 A
    i niechce inwestowac w nowe elementy tylko zrobic to z tego co mam
  • Poziom 24  
    Heja!
    Popatrzcie, o czym einstein pisze: chce użyć licznik bezpośredni do pomiarów przekładnikowych... Jeśli ten licznik ma wewnętrznie zwarte cewki napięciowe i prądowe, to nic z tego.
    Pozdrawiam,
    Kuba
  • Poziom 16  
    ale jesli ma zwarte cewki i rozewre je (o ile sie da) to mozna sprobowac Dobrze mysle?
  • Użytkownik usunął konto