Wzmacniacz operacyjny, śledzenie temperatury + symulator

marian_bieda 02 Sty 2013 13:01 1620 7
  • #1 02 Sty 2013 13:01
    marian_bieda
    Poziom 9  

    Witam, próbuję zrobić prosty schemat układu do śledzenia temperatury radiatorka.

    Główny problem to, że czemuś nie mogę sobie tego zasymulować (falstad). Jeśli ręcznie reguluję napięcie suwakiem działa poprawnie z potencjometrami - nie (wyjscie jest zawsze 0).

    Układ jest dość prosty: 1 termistor NTC 47k, potencjometr 100k, tranzystor NPN.

    Potencjometrem ustawiam progową temperaturę kiedy ma się zaświecic dioda (wł. wentylator). Termistor przy ok 70'C powinien mieć ok 20% oporu T25 czyli ok 12k.

    Jeśli potencjometr podłączę do wejścia (-) z oporem 12k a termistor do wejścia (+) to przy temp powyżej 70'C w.o. powinien podać sygnał (+) do tranzystora NPN (napięcie z termistora jest wyższe).

    Wiem że jest schemat AVT478 podobny. Ale chcę użyć termistora (taki ze śrubką) oraz uprościć go jak bardzo się da.

    Co zrobiłem źle? Wzmacniacz operacyjny, śledzenie temperatury + symulator

    0 7
  • #2 02 Sty 2013 14:19
    chudybyk
    Poziom 27  

    1. Wejścia komparatora lub wzmacniacza operacyjnego niemal nigdy nie mogą pracować w pobliżu napięcia zasilania. Podłącz potencjometry jak należy - między 12V i masę.
    2. Zmień typ tranzystora na PNP.
    3. między wyjście wzmacniacza a bazę tranzystora dodaj opornik ograniczający prąd.

    0
  • #3 02 Sty 2013 14:57
    marian_bieda
    Poziom 9  

    chudybyk napisał:
    1. Wejścia komparatora lub wzmacniacza operacyjnego niemal nigdy nie mogą pracować w pobliżu napięcia zasilania. Podłącz potencjometry jak należy - między 12V i masę.
    2. Zmień typ tranzystora na PNP.
    3. między wyjście wzmacniacza a bazę tranzystora dodaj opornik ograniczający prąd.


    add. 1a Nie rozumiem co masz na mysli "w poblizu" - skądś napiecie musze dostarczyc...
    add. 1b Rozumiem ze wolną nóżkę łącze z regulowana (środkową) ? Czy przez 6k do GND?

    add. 2 Zmiana tranzystora zmieni mi tylko sterowanie (nie plusem a minusem na bazie co odwróci mi moje załozenie - (+) komparatora od termistora - nie widzę sensu.
    add. 3 Ok, ma sens.

    Wprowadzone poprawki nie wiele dają. Led przez zmiane tranzystora swieci sie caly czas. Komparator ciągle nie reaguje na wejscia (potencjometry) :(

    0
  • Pomocny post
    #4 02 Sty 2013 16:08
    jarek_lnx
    Poziom 43  

    Są wzmacniacze które mogą pracować z napięciami wejściowymi równymi napięciu zasilania, ale nawet taki nic tu nie pomoże.
    Przecież w twoim układzie, napięcia na wejściach wzmacniacza, są niezależne od rezystancji potencjometrów - są zawsze równe napięciu zasilania.

    Na obydwu wejściach musisz mieć dzielniki napięcia. Jeden z rezystora i termistora, drugi z potencjometru.

    Cytat:
    add. 2 Zmiana tranzystora zmieni mi tylko sterowanie (nie plusem a minusem na bazie co odwróci mi moje załozenie - (+) komparatora od termistora - nie widzę sensu.
    add. 3 Ok, ma sens.

    Bez sensu, sens ma NPN bez rezystora, albo PNP z rezystorem, w tym drugim przypadku będzie mniejszy spadek napięcia na włączonym tranzystorze jeśli rezystor będzie dobrze dobrany.

    0
  • #5 02 Sty 2013 20:26
    marian_bieda
    Poziom 9  

    Dzieki jarek_lnx !

    Dzielnik napiecia to bylo to! :)

    Zle sobie interpretowalem prawo ohma.

    Teraz pieknie dziala.

    Wzmacniacz operacyjny, śledzenie temperatury + symulator

    0
  • #6 02 Sty 2013 20:40
    jarek_lnx
    Poziom 43  

    Cytat:
    Zle sobie interpretowalem prawo ohma.
    W twoim układzie prawo ohma sprowadzało się do stwierdzenia że przty zerowym prądzie (tak ma idealny wzmacniacz operacyjny) spadek napięcia na rezystorze jest zerowy, niezależnie od wartości rezystora.

    0
  • Pomocny post
    #7 02 Sty 2013 23:00
    Fredy
    Poziom 27  

    Wypadałoby dodać tu histerezę. Bo tak to zrobi się generator w okolicach zmiany stanu i może być różnie z tym wentylatorkiem.
    Pokombinuj z dużym rezystorem pomiędzy wyjściem a wejściem +WO.
    Ja bym zaczął od wartości rzędu 10 razy większej od tego potencjometru który tam dałeś.

    0
  • #8 03 Sty 2013 09:52
    marian_bieda
    Poziom 9  

    Fredy napisał:
    Wypadałoby dodać tu histerezę.


    Rozumiem ze chodzi o to by wł/wył wentylatorka nie bylo przy tej samej temperaturze - co by moglo doprowadzić do "szarpania".
    Dodalem taki rezystor i dopiero przy 1M ohm'a roznica wyliczona to ok 2'C. Czyli powinien sie właczyc przy 75'C a wylaczyć przy 73'C.

    Dięzki Fredy.

    Wzmacniacz operacyjny, śledzenie temperatury + symulator

    0