Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dobór kabla i jego obciążalność i odporność na zwarcia.

latarnik555 04 Jan 2013 11:12 2550 4
Ochrona Domu
  • #1
    latarnik555
    Level 9  
    Witam Szanownych Kolegów. Mam taki mały problem z kablem do domu jednorodzinnego mianowicie podejrzewam ze uszkadza się gdzieś żyła "0" w ziemi.Myślę, a nawet jestem przekonany że znalezienie i wykonywanie muf nie opłaca się /kabel się osłabia/.Objawia się to tym że czasami żarówka 40w świeci jak 100w i postanowiłem po prostu kabel wymienić. Obecnie posiadam kabel YAKY 4x16owiłem mmm2 o długości 44mb.Postanowiłem wymienić kabel na miedziany. Pytanie brzmi: jaki przekrój kabla dobrać jeżeli posiadam długość L=44mb, obciążalność ciągła= 15000W, zabezpieczenie w złączu na zewnątrz budynku= S193 C-32A, konduktywność miedzi, y=55m/ohmxmm2, zabezpieczenie kabla w słupku na chodniku=Wts 50A.Ze swoich spostrzeżeń myślę że kabel YKY 4x25mm2 wystarczy.Pytanie jeszcze czy położyć 4 czy 5 żył. Nadmieniam że w złączu nie mam połączenia przewodu "0" z przewodem ochronnym PE są rozdzielone. Oporność uziomu płaszczyznowo-taśmowego wynosi 1.95 ohma.Z góry dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
  • Ochrona Domu
  • #2
    mr.ludzik
    Level 12  
    Skoro do tej pory wystarczało Al 16 to 25 Cu jak najbardziej wystarczy i na tym obwodzie wystarczą 4 żyły.
  • Ochrona Domu
  • #3
    Rzuuf
    Level 43  
    Przy zabezpieczeniu 32A przekrój Cu 10mm2 wystarczy z dużym nadmiarem.
    25mm2 Cu ma sens, jeśli być miał mieć pobór 100A na każdej żyle.
    Patrz do Normy: http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf .

    Na stronie 12 linku jest przykład obliczeniowy dla 15kW:
    "Na podstawie tabeli 7 dla sposobu ułożenia A1 należy przyjąć przewód 4 x DY 10 +LgYżo 10, który zostanie ułożony w nieprzewodzącej rurze. Jego dopuszczalny długotrwale prąd obciążenia przy założeniu obciążenia czterech przewodów (fazowych oraz przewodu neutralnego) wynosi ... 40,95A ...".
  • #4
    luke666
    Level 33  
    Dla 15kW masz prąd ±22A, dla Cu 16mm², na odcinku 44m masz spadek napięcie zaledwie 0,5% (dla YAKY miałeś ok 0,75%). Biorąc pod uwagę zabezpieczenia linii można stwierdzić, że YKY 4x16mm² w zupełności wystarczy.
  • #5
    mr.ludzik
    Level 12  
    Chyba wszystko co istotne zostało powiedziane. :|