Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

sterowanie zał/wył czuwanie w Integra 64 + Int-RX4

felix246 04 Sty 2013 17:45 2361 6
  • #1 04 Sty 2013 17:45
    felix246
    Poziom 9  

    Witam
    Postanowiłem podłączyć do integry ekspander pilotów, wszystko ładnie lecz nie mogę osiągnąć zakładanego celu
    1) 1 przycisk- zał/wył czuwanie str2
    2) 2 przycisk- zał/wył czuwanie str1
    3) 3 kasowanie alarmów
    Otóż funkcja załączenie i wyłączenie czuwania działa do momentu naruszenia wejścia, po naruszeniu wejścia i załączeniu alarmu brak jest jakiejkolwiek reakcji po naciśnięciu przycisku w pilocie, alarm musze skasować z klawiatury manipulatora.
    Kolejna rzecz to potwierdzenia zał/wył czuwanie, próbowałem rozwiązać to na 2 sposoby lecz żaden nie przynosi zamierzonego celu.
    1 sposób Wyj 3 zaprogramowałem na potwierdź zał/wył cz i zmostkowałem przewodem z wyjsciem syreny
    2 sposob zastosowałem sume logiczną wyjść(na wyjściu nr1), 17 alarm włamaniowy, 18 potwierdź zał/wył,
    Czy możecie doradzić jak rozwiązać owe problemy ??
    czy może tutaj byc winą oprogramowanie centarali 1.06??

    0 6
  • #2 04 Sty 2013 18:42
    rokycky
    Poziom 23  

    sterowanie zał/wył czuwanie w Integra 64 + Int-RX4

    Więc chyba raczej coś źle programujesz. Pewnie jakiś szczegół, zamieśc jakieś screen'y oprogramowania bo inaczej to wróżenie z fusów, a w tym lepsze są wróżki od forum :)

    0
  • #3 04 Sty 2013 19:16
    felix246
    Poziom 9  

    Ok, jutro wrzuce screeny

    Dodano po 23 [minuty]:

    sterowanie zał/wył czuwanie w Integra 64 + Int-RX4 sterowanie zał/wył czuwanie w Integra 64 + Int-RX4 sterowanie zał/wył czuwanie w Integra 64 + Int-RX4

    0
  • #4 04 Sty 2013 21:27
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    felix246 napisał:
    po naruszeniu wejścia i załączeniu alarmu brak jest jakiejkolwiek reakcji po naciśnięciu przycisku w pilocie, alarm musze skasować z klawiatury manipulatora.


    Zaznaczyć opcję "Kasowanie alarmu" dla wejścia typu Załącz/Wyłącz.

    felix246 napisał:

    Kolejna rzecz to potwierdzenia zał/wył czuwanie, próbowałem rozwiązać to na 2 sposoby lecz żaden nie przynosi zamierzonego celu.
    2 sposob zastosowałem sume logiczną wyjść(na wyjściu nr1), 17 alarm włamaniowy, 18 potwierdź zał/wył,

    Odznacz pulsowanie dla "Potw..." czyli wy. 18. Sprawdź, czy dla Potw. zał/wył jest wybrana strefa.

    felix246 napisał:

    czy może tutaj byc winą oprogramowanie centarali 1.06??

    Raczej nie, ale proponuję zrobienie nowego firmware (ustawienia nie wylatują).

    0
  • #5 05 Sty 2013 15:04
    felix246
    Poziom 9  

    dariusz.bembenek napisał:
    Zaznaczyć opcję "Kasowanie alarmu" dla wejścia typu Załącz/Wyłącz.

    w którym miejscu mogę odszukać ową opcje?

    dariusz.bembenek napisał:
    Odznacz pulsowanie dla "Potw..." czyli wy. 18. Sprawdź, czy dla Potw. zał/wył jest wybrana strefa.

    nic to nie pomogło, Tak sterfy są wybrane

    0
  • #6 05 Sty 2013 15:24
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Sugeruję zajrzeć do opcji "Szczegóły" dla danego wejścia. Okno "Wejścia".

    Co do funkcji "Potw. zał/wył.". Proponuję zobaczyć "na sucho" w programie DloadX w stanie wejść / stanie wyjść co się dzieje, czy centrala poprawnie realizuje funkcje logiczną (bo wygląda ona na dobrze skonfigurowaną). Jeszcze jedno, piszesz, że ustawiłeś sumę logiczną na OUT1 a tymczasem zrzut pokazuje, że OUT2, może pomyliłeś się podczas testów i funkcja Ci działa, tylko właśnie na OUT2.

    P.S
    Moim zdaniem funkcje typu Potw. zał/wył. to coś jak info dla złodzieja:
    "HALO !! Wychodzę z domu i nie zazbrajam / zazbrajam system".

    0
  • #7 05 Sty 2013 16:29
    felix246
    Poziom 9  

    Problem rozwiązany, dziekuje

    0