Zabezpieczenie transformatora toroidalnego 300[VA] wraz z obwodem 24[V] AC

05 Sty 2013 21:16 2760 8
  • Poziom 15  
    Witam.

    Instaluję w garażu oświetlenie niskim napięciem bezpiecznym 24[V] AC.
    Moc zainstalowanych żarówek to 240[W]. Moc transformatora użytego do obniżania napięcia z 230 na 24 [V] to 300[VA]. Przekrój przewodów 2,5mm^2.
    Zamierzam w tym celu wydzielić nowy obwód. Transformator na uzwojeniu pierwotnym byłby zabezpieczony wyłącznikiem instalacyjnym C16 A - zabezpieczenie dla nowego obwodu.
    Natomiast nie wiem co z uzwojeniem wtórnym? Jaki zastosować wyłącznik przed zwarciem i przeciążeniem?
    Czy można zastosować zwykłą eskę np. B16 A. Dać jakiś bezpiecznik topikowy?
    Co proponujecie? Pytam, gdyż takiej instalacji 24[V] nie wykonywałem.

    Pozdrawiam.
  • Poziom 34  
    Zabezpieczenie 16A jest za duże, skoro moc trafa to 300VA.
  • Poziom 15  
    Chodzi Ci o to na uzwojeniu wtórnym?
    Tak pomyliłem się, tam może być góra 12A. Dostanę gdzieś takie?
    Tylko czy zwykła eska się sprawdzi do takiego obwodu - mianowicie AC 24[V].
  • Specjalista elektryk
    To jakie propomujesz, kolego kosmos99 ?
    Na pierwotnym, i na wtórnym uzwojeniu ?
    Moim zdaniem wystarczy dać na uzwojeniu 230 V , o wartości 2 A, charakterystyka D.
  • Poziom 15  
    Wyłącznik instalacyjny C16 A jest już zainstalowany w rozdzielnicy. W zasadzie to był poprowadzony obwód z jednym gniazdem i zabezpieczony tymże wyłącznikiem. Teraz więc nie będę prowadził nowych przewodów, a wykorzystam ten. Zamiast gniazda będzie zainstalowany docelowo transformator.
    Chciałbym zabezpieczyć obwód AC 24[V] przed zwarciem i przeciążeniem, o czym wcześniej pisałem.
    Jakie zabezpieczenie proponujecie na obwodzie 24[V] - uzwojeniu wtórnym transformatora? Wyłącznik instalacyjny, topikowy?
    B13 A? Coś innego?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    Czyli rozumiem, że eskę C16 A mam zostawić, czy zamienić na inną?
    Wtórne nie potrzebuje zabezpieczenia?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    Zamiast pytajnika miała być kropka...

    Dorze. Widzę, że niektórych ogrom wiedzy w tej materii zaczyna ponosić, więc koniec tego bicia piany. Wystarczy.


    Temat wyczerpany.