Przekrój przewodów do gniazda 400 V 16A

wtct 06 Jan 2013 16:09 7047 11
  • #1
    wtct
    Level 11  
    Witam,

    Dla gniazd 230V z zabezpieczeniem 16A kabel 3x2,5mm^2 jest wystarczający, a jak to się ma w przypadku gniazd 400V? Chciałbym się upewnić czy kabel 5x2,5mm^2 jest wystarczający do gniazda jak w temacie. Odległość od rozdzielnicy to ok. 1m.

    Mam tylko wątpliwości, czy taki kabel jest wystarczający, gdy podłączony zostanie odbiornik w gwiazdę (przewód neutralny jest wtedy najbardziej obciążony).

    z góry dzięki!
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    wtct wrote:
    podłączony zostanie odbiornik w gwiazdę (przewód neutralny jest wtedy najbardziej obciążony).

    Co to za odbiornik?
  • Helpful post
    #3
    Rzuuf
    Level 43  
    Przewód zerowy jest obciążony TYLKO w przypadku niesymetrii obciążenia faz.
    Dla obciążenia symetrycznego (jednakowego we wszystkich fazach) w przewodzie zerowym prąd nie płynie w dowolnej konfiguracji (trójkąt / gwiazda).
    Przekrój 2,5mm2 jest właściwy dla prądu 16A.
  • Helpful post
    #4
    vodiczka
    Level 43  
    wtct wrote:
    gdy podłączony zostanie odbiornik w gwiazdę (przewód neutralny jest wtedy najbardziej obciążony).

    Jeżeli odbiornik jest symetryczny (napięcia na fazach też) to natężenie prądu w obwodzie neutralnym = 0
  • #5
    bartekfigura
    Level 28  
    Po pierwsze kabel to jest ziemny w budynkach używamy przewodów. A jeśli chodzi o dobór przewodu to wszystko zależy od warunków ułożenia obciążalności długotrwałej i kilku innych czynników.. Znając te czynniki można dobrać przewód z tabeli. Przy doborze przewodów wpływ na rodzaj mają następujące czynniki:
    Obciążalność długotrwała
    spadki napięć
    zdolność zwarciowa
    wytrzymałość mechaniczna
    ochrona przeciwpożarowa
    przeciążalność
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    wtct
    Level 11  
    zbich70 wrote:
    Co to za odbiornik?


    Nie wiem co tam będzie podłączone, ale warunki gniazda 16 A muszą chyba mówić same za siebie i niezależnie co tam ktoś kiedyś podłączy?
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Gniazdo 16 A można podłączyć do bezpiecznika tylko 16 A.
  • #9
    zbigro
    Level 11  
    Bzdura!!! Gniazdo 16A można również podłączyć do bezpiecznika 10A.
  • #10
    elpapiotr
    Electrician specialist
    No fakt - powinienem napisać, że nie więcej niż.
    Trzeba się pilnować, bo sępy tylko czyhają na najmniejsze potknięcie.
  • #11
    bartekfigura
    Level 28  
    Najlepiej to wziąć do ręki kalkulator i policzyć ze wzorów rodzaj przewodu. Zakładając maksymalne dopuszczalne obciążenie gniazda czyli 16 A.
  • #12
    wtct
    Level 11  
    Rzuuf wrote:
    zekrój 2,5mm2 jest właściwy dla prądu 16A.


    Czyli temat można zamknąć.