Przekroje przewodów w rozdzielnicy

wtct 06 Sty 2013 16:13 7851 8
  • #1 06 Sty 2013 16:13
    wtct
    Poziom 10  

    Witam,

    Chciałbym się upewnić czy przekroje przewodów w rozdzielni przed wyłącznikami nadprądowymi dobiera się w ten sam sposób jak do instalacji, która jest za wyłącznikami?

    Z góry dzięki za informacje!

    0 8
  • #2 06 Sty 2013 16:22
    zbich70
    Specjalista elektryk

    wtct napisał:
    Chciałbym się upewnić czy przekroje przewodów w rozdzielni przed wyłącznikami nadprądowymi dobiera się w ten sam sposób jak do instalacji, która jest za wyłącznikami?

    A są tam jeszcze inne zabezpieczenia oprócz tych w stacji transformatorowej??? ;)

    0
  • #3 06 Sty 2013 16:22
    bartekfigura
    Poziom 26  

    Przekroje dobiera się ze względu na:
    -obciążalność długtorwałą
    -spadki napieć
    -wytrzymałość mechaniczną
    -przeciążalność
    -warunki zwarciowe
    -oraz ochronę przeciwpożarową

    0
  • #4 06 Sty 2013 16:32
    Rzuuf
    Poziom 43  

    ... I jeżeli warunki wymienione powyżej przez kolegę bartekfigura są TAKIE SAME przed wyłącznikiem, jak i po wyłączniku, to cały ten fragment instalacji wykonuje się TYM SAMYM przekrojem.
    Zwłaszcza, że prąd przed wyłącznikiem jest taki sam, jak po wyłączniku.

    0
  • Pomocny post
    #5 06 Sty 2013 17:10
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #6 06 Sty 2013 17:33
    TWK
    Specjalista elektryk

    Rzuuf napisał:
    Zwłaszcza, że prąd przed wyłącznikiem jest taki sam, jak po wyłączniku.
    W normalnym stanie pracy tak. Ale w awaryjnym niekoniecznie.

    lordpakernik napisał:
    Tak samo.
    Tak samo (w sensie metodyki), ale powinno się uwzględniać zabezpieczenie przed rozpatrywanym przewodem! Nie znam żadnego nowego przepisu w ten kwestii (jak ktoś zna, to proszę o uzupełnienie), ale wg PN-57/E-05022 trzeba było uwzględnić następujące warunki w zakresie stosowania zabezpieczeń przy odgałęzieniach:

    - przekrój przewodu odgałęziającego się (czyli w opisanym przykładzie "za wyłącznikiem") nie mniejszy niż o 3 kolejne znormalizowane przekroje od tego zasilającego rozdzielnicę,
    - przewody od odgałęzienia do aparatu zabezpieczającego muszą być osłonięte przed uszkodzeniami mechanicznymi (tu osłoną wg mnie jest obudowa rozdzielnicy),
    - przewód nie może przechodzić przez pomieszczenie zagrożone wybuchem (tu raczej rozdzielnica nie jest zabudowana w takim pomieszczeniu),
    - długość odcinka w obiektach nieprzemysłowych nie może przekraczać 1m (w małej rozdzielnicy to nie problem, w dużej już niekoniecznie).

    Czyli podsumowując, przy małej rozdzielnicy w mieszkaniu/domku jest ważne uwzględnienie warunku z przekrojami. Jak do rozdzielnicy wchodzi przewód 10 mm², to nie można zastosować przed "eSami" mniej niż 2,5 mm² (kolejne przekroje (6, 4 i 2,5), nawet jeśli jest to obwód oświetleniowy potem prowadzony 1,5 mm².

    Przekrój ten w przypadku różnych materiałów przewodów należy przeliczyć na ten sam materiał). Oczywiście może być tak, że poprzednie zabezpieczenie jest odpowiednie dla przekroju, z którego wykonywane jest odgałęzienie - trzeba to sprawdzić podczas wykonywania rozdzielnicy.

    1
  • #7 06 Sty 2013 17:37
    bartekfigura
    Poziom 26  

    TWK napisał:
    W normalnym stanie pracy tak. Ale w awaryjnym niekoniecznie.

    Awaryjny stan pracy czyli warunki zwarciowe mogą być inne.

    1
  • #8 06 Sty 2013 17:45
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 06 Sty 2013 18:04
    wtct
    Poziom 10  

    zbich70 napisał:
    A są tam jeszcze inne zabezpieczenia oprócz tych w stacji transformatorowej???


    Przed wyłącznikami nadprądowymi jest RCD no i przed licznikiem wyłącznik nadprądowy 20 A.