Wyłącznik - przekaźnik priorytetowy w połączeniu ze stycznikiem trójfazowym

06 Sty 2013 18:26 2457 2
  • Poziom 10  
    Szukałem, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

    1. W rozdzielnicy stycznik musi być zabezpieczony wyłącznikami nadprądowymi, czy może być zainstalowany przed nimi?
    Stycznik 3-fazowy będzie działał w połączeniu z wyłącznikiem priorytetowym i jego zadaniem będzie rozłączenie trzech obwodów i nie wiem czy stytcznik powinien być przed czy za wyłącznikami nadprądowymi tych obwodów.

    2. Zasilanie niezbędne do pracy stycznika i wyłącznika priorytetowego musi być zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym?

    Z góry dzięki!
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    Prawidłowo powinno to wyglądać mniej więcej tak:

    Zabezpieczenie prądowe obwodu który będzie przerywać stycznik ma być przed stycznikiem, aby w razie jakich kolwiek problemów, gdy zadziala zabezpieczenie, zostało też zdjęte napięcie ze styków stycznika.

    Styk przekaźnika priorytetowego ma działać na cewkę stycznika.

    Dla zabezpieczenia obwodu sterowania , przekaźnik priorytetowy-stycznik daj też zabezpieczenie np "S" B6
  • Poziom 10  
    Dziękuję, już wszystko jasne. Zamykam temat.