Instalacja nie działa prawidłowo ,,zabezpieczenie przedlicznikowe''.

karolll123 08 Jan 2013 11:28 3288 20
  • #1
    karolll123
    Level 9  
    Witam mam problem z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Przepala się bezpiecznik topikowy 20A ETI przed licznikiem. Za licznikiem rozdzielony został PEN na PE i N i zainstalowany został wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, dalej s301 16A gniazda w kuchni, 16A gniazda w WC, 16A gniazda w pokojach, 16A piec i 10A oświetlenie, wszystkie o charakterystyce B. Po podłączeniu przedłużacza który powoduje zwarcie do gniazda zabezpieczonego s301 B16A przepala sie bezpiecznik topikowy przed licznikiem 20A a nie ta 16A za licznikiem. Prosze o pomoc.
    Pozdrawiam.
  • #2
    basstec
    Level 34  
    Poczytaj o zachowaniu selektywności zabezpieczeń.
  • #3
    karolll123
    Level 9  
    A gdzie moge to znaleść??

    Dodano po 4 [minuty]:

    Może jeśli się znasz to podpowiesz coś jak to naprawić.
  • #4
    basstec
    Level 34  
    karolll123 wrote:
    A gdzie moge to znaleść??
    W google :)
  • #5
    stacho60
    Level 15  
    Wkładki topikowe występują o działaniu szybkim z symbolem BIWTs i o działaniu zwłocznym BIWTz.Może wystarczy wymienić na zwłoczne.To tak krótko i prosto żeby się nie rospisywać.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Resztę poczytaj.
  • #6
    karolll123
    Level 9  
    Dziękuje sprawdze może zadziała.
  • #7
    zbich70
    Level 42  
    karolll123 wrote:
    Dziękuje sprawdze może zadziała.

    A plomba jakaś jest tam jest, była, będzie???
  • #8
    bartekfigura
    Level 28  
    W celu zachowania selektywności zabezpieczeń należy tak dobrać wartości czasów zadziałania kolejnych bezpieczników, aby ich czas zadziałania był zawsze odwrotnie proporcjonalny do ich prądu znamionowego. Selektywność zabezpieczeń jest ściśle związana z ich czasem zadziałania w zakresie od 20ms do 50ms.
  • #9
    Francelektryk
    Level 17  
    Bezpiecznik 16 A i 20 A - tj. tylko stopniowanie wielkości zabezpieczeń zaś dla zachowania selektywności powinien być spełniony warunek I2 = k x In gdzie k - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządz. zabezpieczającego przyjmowany jako równy: 1.6 oraz 2.1 dla wkładek bezpiecznikowych i 1.45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D
  • #10
    stomat
    Level 36  
    karolll123 wrote:
    Po podłączeniu przedłużacza który powoduje zwarcie do gniazda zabezpieczonego s301 B16A przepala sie bezpiecznik topikowy przed licznikiem 20A a nie ta 16A za licznikiem. Prosze o pomoc.
    Pozdrawiam.

    Więc wyrzuć ten przedłużacz który powoduje zwarcie i problem rozwiązany.
  • #11
    kosmos99
    Level 37  
    karolll123 wrote:
    Przepala się bezpiecznik topikowy 20A ETI przed licznikiem. Za licznikiem rozdzielony został PEN na PE i N i zainstalowany został wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, dalej s301 16A gniazda w kuchni, 16A gniazda w WC, 16A gniazda w pokojach, 16A piec i 10A oświetlenie, wszystkie o charakterystyce B.


    Przy takim układzie jest duża szansa przepalania się topika niż zadziałania któregoś z esów obwodowych. Można by było spróbować między zabezpieczeniem przedilcznikowym a zabezpieczeniami obwodowymi zamontować B20. Oczywiście to niczego nie gwarantuje.
  • #12
    zbich70
    Level 42  
    stomat wrote:
    Więc wyrzuć ten przedłużacz który powoduje zwarcie i problem rozwiązany.

    Kupi następnego "chińczyka" na bazarze i "apiać od nowa". :D
  • #13
    karolll123
    Level 9  
    Problem został rozwiązany wstawiłem bezpiecznik topikowy 20A ETI zwłoczny i znowu zrobiło sie zwarcie i zadziałała eska. Dzięki za pomoc.
  • #14
    zbich70
    Level 42  
    karolll123 wrote:
    Problem został rozwiązany wstawiłem bezpiecznik topikowy 20A ETI zwłoczny i znowu zrobiło sie zwarcie i zadziałała eska. Dzięki za pomoc.

    Tak dla przypomnienia - o plombę się pytałem... ;)
  • #15
    basstec
    Level 34  
    16A x 1.6 = 25,6A taka wartość teoretycznie powinna być na bezpieczniku przed licznikiem żeby była zachowana selektywność.
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    karolll123 wrote:
    kłutki ani plombybo

    Co to jest ? Stary już jestem, a nie znam :|
  • #17
    zbich70
    Level 42  
    karolll123 wrote:
    Nie ma żadnej plomby i pewnie nie będzie bo zabezpieczenie przedlicznikowe jest na klatce i el. nie założy ani kłutki ani plomby

    Aż kogoś łapki poswędzą...Parę tysiaków wybuli, po sądach się trochę powłóczy to i kłódka się szybko znajdzie (z jednym kluczem ;)). A o plombę sam będzie prosił, trzech dych nie będzie żałował i jeszcze wartę wraz z rodziną będzie na zmianę pełnił. ;)
  • #18
    bartekfigura
    Level 28  
    Albo inaczej jeśli kolega założy przed licznikiem 20 A to tej selektywności nie będzie. Znaczy, że jak będzie w domu zwarcie to najprawdopodobniej "poleci" przedlicznikowy a nie zabezpieczenie obwodu.
  • #19
    zbich70
    Level 42  
    bartekfigura wrote:
    Albo inaczej jeśli kolega założy przed licznikiem 20 A to tej selektywności nie będzie.

    To co Kolega proponuje?
  • #20
    karolll123
    Level 9  
    basstec Dziękuję za wytłumaczenie tylko, że problem jest tego typu, że z elektrownią umowa została podpisana na zabezpieczenie przedlicznikowe 20A i nie można zainstalować 25A.
    W domu instalacja nowa 3 żyłowa i szkoda na gniazdka instalować 10A bo przy poborze 2500W będzie się wyłączał a sam czajnik ma 2000W.

    Tak przy okazji chciałem podziękować, za tak silne pilnowanie pisowni języka polskiego i że wywalają mój co drugi post przy tym jak wyglądają inne.

    Proponuję ponowne zapoznanie się z regulaminem. [retrofood]
  • #21
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Ależ nie ma za co, cała przyjemność po naszej stronie, kolego karolll123