Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca

gall.wa 08 Jan 2013 11:32 7896 20
  • #1
    gall.wa
    Level 9  
    Witam!
    Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie...
    Posiadam termostat zegarowy F i chciałem go podłączyć do Vitopend 100.
    Na piecu ładnie wszystko się prezentuje, są opisy na kostce 1 z L /ze zworką/, uziemienie i N, a na sterowniku mam tylko cyfry 1, 2, 3...
    Nie wiem jak to ze sobą połączyć, czy zworkę też trzeba by usunąć?
    Oto fotki ze sterownika:
    Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca
    Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca
    z tymże proszę się nie sugerować kolorami podłączenia, bo sam wpinałem w sterownik i wpuściłem przewody w ścianę...
    teraz nie wiem które przewody podpiąć w które gniazdo pieca...
  • Helpful post
    #2
    andrefff
    Level 36  
    1 i 2 w termostacie, 1 i 2 w X3, mostek na X3 ściągnij.
  • #3
    gall.wa
    Level 9  
    Czyli w sterowniku zamiast 3 ma być 1, a w kostce przy piecu mam zdjąć mostek i pod które te 2 i 3 mam wpiąć?
    Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca
  • #4
    andrefff
    Level 36  
    Czy na zdjęciu jest złącze X3? Bo chyba nie.
  • #5
    gall.wa
    Level 9  
    właśnie nie wiem...
    bo na sterowniku powinny być takie same oznaczenia co na złączu 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3 lun N do N, L do L itp. :(

    a takie są schematy na piecu: Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca
  • Helpful post
    #6
    andrefff
    Level 36  
    To poszukaj tego X3, są tylko trzy zaciski 1, 2, 3 między 2 i 3 jest mostek.
  • #7
    gall.wa
    Level 9  
    tylko to gniazdo 96 przypisane jest do sterownika... nie ma czegoś takiego jak x3
  • #8
    andrefff
    Level 36  
    Jaki to model vitopenda ?
  • #9
    gall.wa
    Level 9  
    melduję posłusznie, że WH0A
  • #10
    andrefff
    Level 36  
    To poczekaj chwile mam gdzieś taki pod ręką.
    Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca
  • #13
    gall.wa
    Level 9  
    tak, tak, widziałem, ale u mnie jest zupełnie inaczej....
    zaraz podłączę zdjęcie Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca

    czyli znów jestem w czarnej... :shocked!:
  • #14
    andrefff
    Level 36  
    A skąd masz info, że do tego kotła można podłączyć termostat F ? Bo w instrukcji kotła o tym nie wspominają.
    Skoro ma zasilanie bateryjne, to podłącz pod 1 i L, mostek ściągnij.
  • #15
    gall.wa
    Level 9  
    piszą tylko o Vitotrolu, ale mój "majster" powiedział, że można, tylko na miesiąc wyjechał...
  • #16
    andrefff
    Level 36  
    Tak jak pisałem, 1 i L bez mostka i będzie działać na 100 %.
  • #17
    gall.wa
    Level 9  
    czyli łopatologicznie: z termostatu 1 dać do L /bez mostka/ a 2 czy 3 do N?
  • Helpful post
    #18
    andrefff
    Level 36  
    Z termostatu obojętnie.
    Vitopend 100 + termostat zegar - jak podłączyć termostat zegarowy F do pieca
    W termostacie 1 i 2.
  • #19
    gall.wa
    Level 9  
    dzięki, a z termostatu które1, 2, 3 mam podpiąć do 1 i L
  • #20
    andrefff
    Level 36  
    1 i 2, jakby nie chciał się kocioł włączyć, to 1 zamień na 3.
  • #21
    gall.wa
    Level 9  
    Andrefff :) Wielgachne dzięki!!!
    z termostatu 1 do 1 i 2 do L :) :) :)
    działa!!!!

    Dodano po 1 [minuty]: