    Mały|Css.pl
    Level 16  
    Witam mam pytanie zrobiłem zasilacz electronics-lab w wersji przerobionej (stabilizacja op-ampów) i mam pytanie jakie max napięcie zasilające moge podać na zasilanie układu ??
    Zasilacz electronics-lab stabilizacja wzm.operacyjnych
  • #4
    netotron
    Level 26  
    Teoretycznie około 46V.
    Wynika to z 40V absolutne maksimum LMa + 6V diody zenera.
    Weź pod uwagę zmianę kondensatorów, np zasilający C1 to tylko 40V
    Jednak nie ma to większego sensu, bo i tak nie uzyskasz większego napięcia na wyjściu niż około 28V
  • #6
    Mały|Css.pl
    Level 16  
    Właśnie o to chodzi bo trafo mam 30VAC 7.5A i po mostku i kondensatorach jest 43V bez obciążenia i na wszelki wypadek narazie podłączam całość przez autotransformator.
    A co do napięcia wyjściowego można go jakoś zwiększyć żeby było równe 30 V ?
  • #7
    Rzuuf
    Level 43  
    Końcówka wykonawcza jest dość bezsensowna:
    - po co potencjometr RV2, jeśli o prawidłowym rozpływie prądów decydują oporniki w emiterach R25 - R26? Również jest zbędne dublowanie Q2_1 i Q2_2, natomiast wydajność prądowa U2 może nie wystarczyć dla wysterowania końcówki (dla 5A może być potrzeba 50mA z U2!). Ponadto: sprawdź warunki SOAR dla Q2!
    Bezpośrednie zwieranie wyjścia U2 przez Q1 - tranzystor zabezpieczenia przeciwzwarciowego - nie jest dobre, kolektor Q1 powinien być dołączony po R15, a nie przed.
    Przy U4: daj opornik dla wstępnego spolaryzowania Zenerki, prąd końcówki "ADJ" tego stabilizatora jest poniżej 100uA. A najlepiej dać "klasyczny" dzielnik oporowy.
    Dla minimalnych nastaw (35 ...40V na wejściu, 1V/5A na wyjściu) moc wydzielona w końcówce będzie po ok. 90 - 100W na tranzystor, tego KD502 nie wytrzymają (bez chłodzenia wodnego?), sprawdź SOAR!
  • #8
    Mały|Css.pl
    Level 16  
    To jest schemat który przerobił kolega Szopler pisałem do niego żeby wyjaśnił mi kilka rzeczy ale nie raczy odpisać więc postanowiłem zapytać was drodzy koledzy ;)

    Ps. Nie załamujcie mnie płytka jest już złożona i uruchomiona narazie wszystko działa ale nie testowałem jeszcze przy zakładanym pełnym obciążeniu 6A

    Rv2 jest podobno do regulacji balansu między Q4 tak opisywał autor przeróbki.
  • #9
    Rzuuf
    Level 43  
    Sprawdzałem SOAR dla BD139: przy Uce=40V jest tylko Ic=30mA, co absolutnie nie wystarczy dla bezpiecznego wysterowania KD502, zatem BD odejdzie "do krainy deszczowców".
    SOAR dla KD502 nie znajdziesz, jest jego "oryginał": 2N3771 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/boca/2N3771.pdf) - on wytrzyma nawet 4A przy Uce= 40V - oczywiście pod warunkiem radiatora "jak zbój"!