13 Sty 2013 11:42 2883 20
  • Poziom 7  
    Zapady w sieciach niskiego napięcia


    Mam problem z rozwiązaniem tego zadania. Chodzi o wyznaczenie zapadu napięcia czyli potrzebuje obliczyć końcowe napięcie żeby porównać z początkowym o ile dobrze wiem. Potrzebowałbym kilka wskazówek jak sie za to zabrać
  • Moderator
    Wujek google zasnął? A poza tym co dotychczas zrobiłeś?
  • Poziom 7  
    Wyznaczyłem schemat zastępczy, ale nie wiem czy poprawnie.

    Zapady w sieciach niskiego napięcia

    Dodano po 3 [godziny] 18 [minuty]:

    Dostałem kilka wskazówek, ale nie bardzo potrafię z nich skorzystać, bo jestem straszną noga z tej dziedziny. Jest możliwość pomocy z tymi wskazówkami?


    Zapady w sieciach niskiego napięcia
  • Specjalista elektryk
    errian napisał:
    jestem straszną noga z tej dziedziny. Jest możliwość pomocy z tymi wskazówkami?

    Jeśli to zadanie do szkoły, to nie licz że na forum ktokolwiek będzie odrabiał za Ciebie lekcje. :evil:
  • Poziom 7  
    Nie chce żeby ktoś za mnie to zrobił, ale pomógł ze zrozumieniem jeśli wie o co chodzi
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    Chodzi o obliczenie spadków napięcia wywołanych tymi zwarciami w tej sieci.

    Co do upraszczania to chodzi o to żebym na tym schemacie nie zaznaczał tych oporów ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    A nie będę potrzebował impedancji ? Żeby je wyliczyć chyba potrzebuje te opory
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    Czyli impedancja będzie równa reaktancji?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    Czyli liczę najpierw dla tego odcinka

    Zapady w sieciach niskiego napięcia


    ZK1=ZT1+(ZT2+ZL1) Zk1=0,4 + (1/0,4+1/0,4)=5,4 Ω
    IK1= ES/ZK1 IK1= i tu pytanie ile wynosi moje ES ;/
    Potem U1=(ZT1+ZL2) * IK1
    ΔU= (Unom-UA)/IK1 ΔU=(110-35)/IK1


    Dobrze kombinuję ?
  • Specjalista elektryk
    lordpakernik napisał:
    Powyżej 30kV rezystancja ma małe znaczenie.

    AFL 6 50mm² (taki jest w zadaniu) ma rezystancję około 0,6Ω/km.

    P.S. Dla tego i innych przewodów "wujek" Google, strona TFK, katalog kabli i przewodów energetycznych.
  • Poziom 7  
    A dla linii AFL 120 jakaś rezystancja jest?

    Dodano po 20 [minuty]:

    Co jeżeli nie mam podanej długości tej pierwszej linii zwarcia ?

    I jeszcze ponawiam pytanie apropos tego Es
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    Jeżeli wyjaśniło się, że jednak te opory są potrzebne to czy to znaczy, że ten schemat jest wporządku ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    A czy przy wyliczaniu impedancji przy tym pierwszym zwarciu nie potrzebuje długości linii?
  • Specjalista elektryk
    errian napisał:
    A dla linii AFL 120 jakaś rezystancja jest?

    Tylko nadprzewodniki nie mają rezystancji. ;)

    AFL-6 120mm² - 0,2388Ω/km (wg tfkable)
  • Poziom 7  
    Jeśli obliczam reaktancję transformatora o mocy 25 MVA ze wzoru
    Xt=[(Ug)/100%]*(Uz^2)/St
    to moje napięcie Ug będzie wynosiło 11% ? Oraz czy napięcie znamionowe Uz wynosi 110/pierwiastek z 3 kV ?

    tak samo dla transformatora 6,3 MVA
    Ug=7% a Uz 35kV ?

    chciałem jeszcze zapytać o moje Es dla drugiego zwarcia ile będzie w tym przypadku wynosiło?