Grzejnik nie grzeje cały, od połowy w dół jest zimny.

janusz180991 13 Jan 2013 12:46 5871 13
  • #1
    janusz180991
    Level 13  
    Witam mam problem z grzejnikami a dokładniej z jednym( 3płytowy, 2radiatory). Grzejnik grzeje tylko od połowy w góre a dół zimny. W pomieszczeniu jest niezbyt ciepło. W innym pomieszczeniu takiej samej wielkości mam taki sam grzejnik i on tak jak i pozostałe grzejniki grzeją poprawnie, tylko ten jeden:(. Doradzcie coś.
  • #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Brak obiegu. Z jakiej strony zasilany jest grzejnik? Z boku czy dołu? I jaki rodzaj ogrzewania? W jakim układzie działa.
  • #3
    qryszard
    Level 21  
    Sprawdż czy nie ma zablokowanego przepływu kryzą.
  • #4
    janusz180991
    Level 13  
    Grzejnik zasilany z dołu. Ogrzewanie zwykłe (piec CO) nie żadne gazowe. Nic nie jest zablokowane.
  • #5
    W0jtek92
    Level 37  
    A masz tak od początku? Czy to nagle wyskoczyło? Zawór pod grzejnikiem masz na maxa odkręcony? I czy jest to może ostatni grzejnik na ciągu rur?
  • #6
    janusz180991
    Level 13  
    Grzejnik 3z7 . Wyskoczylo nagle, na max
  • #7
    W0jtek92
    Level 37  
    No to odkręć zaślepkę z pokrętła grzejnika i postukaj w bolec który tam wystaje. Może się zablokował. A jak nie pomoże to zrób test. Zakręć 3 przypadkowe grzejniki z tej wiązki. I zobacz czy się poprawi.
  • #8
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Jak pisano wcześniej - słaby przepływ przez grzejnik. Jeśli jest zawór nowego typu (taki, do którego daje się głowicę termostatyczną), to pod nim musi być nastawa wstępna - zastępująca kryzowanie. Trzeba sprawdzić, czy aby nie jest nastawiona na zbyt mały przepływ. Można się do tego dobrać po zdjęciu głowicy termostatycznej (w niejednym poście już pisałem, jak to zrobić).
  • #9
    janusz180991
    Level 13  
    Głowica termostatyczna jest rozebrana że nie idzie nią regulować przepływu. Cały czas maksymalny przepływ.
  • #10
    W0jtek92
    Level 37  
    A jak jest ustawiona kryza?? Zapewne będą tam cyferki i strzałeczka która wskazuje ustawienie na zaworze. Choć głowy nie dam bo nie wiem jak wygląda zawór i jakiej jest firmy.
  • #11
    janusz180991
    Level 13  
    ale gdzie ta kryza na glowicy termostatycznej?

    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod.serwisant73
  • #12
    W0jtek92
    Level 37  
    Nie na głowicy. Na zaworze w grzejniku. Tym do którego przykręcasz głowicę.
  • #13
    janusz180991
    Level 13  
    Ten zawór jest rozebrany, odcięty ten bolec że jest cały czas max przepływ.
  • #14
    maruda2
    Level 13  
    Powodem nagłego niegrzania dołu grzejnika jest nagle zmniejszony przepływ przez ten grzejnik.

    Jeżeli nic kompletnie przy instalacji nie było robione ( regulowane, przerabiane ) to albo pompa ze starości straciła wydajność albo coś się zatkało.

    Proponuję kupić nowy zawór z głowicą - bo stary jak piszesz jakiś rozbabrany - a przy okazji wymiany przepłukać grzejnik. Jak nie pomoże to szukać przyczyny w pompie.