Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Urlich wandich futura+ WA 29 - slaba wydajnosc

sdzi 16 Jan 2013 18:56 1659 4
  • #1
    sdzi
    Level 9  
    Witam.
    Posiadam od 8 lat. Piec dwufunkcyjny Urlich wandich futura+ WA29 + 100 L zasobnik cieplej wody.
    Ogrzewa dom jednorodzinny o powieszchni calkowitej 185m2 w tym okolo 35m2 podlogowki i 15 kaloryferow.
    Od poczatku jest tak, ze bardzo dlugo nagrzewa wode w kaloryferach - po kilku godzinach sa letnie. Krzywa grzewcza jest ustawiona na 5.
    Czy on po prostu jest za slaby? Czy moze ma jakas wade?[/u]
    Nie mieszkam w nim na stale, a w Londynie mam ogrzewanie tez podobnym piecem "Alpha" i tam kaloryfery sa gorace po 5 minutach od wlaczenia - stad moje zaniepokojenie ze moze w tym Urlicho cos jest nie tak?
    Pozdrawiam Slawek D.
  • #3
    sdzi
    Level 9  
    Nadmienię że podłogówka grzeje lepiej niż kaloryfery - może w tym jest problem?

    Skrzynka z podłogówką jest jako pierwsza od "pionu" i ona jest wyposarzona w pompe cyrkulacyjną. Chodzi mi o to, czy przypadkiem nie jest tak, że to podłogówka wciąga całe ciepełko i na kalafiory idzie już tylko letnia woda?

    Co o tym myślicie?

    Wcześniej nie zgłębiałem tematu bo jak pisałem wcześniej - nie mieszkam tam na stałę, a temperaturę mam ustawioną 11 stopni C... Natomiast kiedy przyjeżdzam i ustaiwę 22 stopnie C to potrzebuje 30 godzin aby osiągnąc zadaną temperaturę... :(
    Wydaje mi sie to wiecznością. Bo w Londynie po 45 minutach mam juz ciepełko.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jak odłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej od kotła to zaczęło lepiej grzać, ale za to ciśnienie na kotle wychodzi po za skalę i zaworem bezpieczeństwa wywala wodę...
  • Helpful post
    #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    Coyote75 wrote:
    Najprawdopodpniej kocioł masz do gruntownej konserwacji. 29 kw ogrzeje ci ponad 250m2. Wezwij dobry serwis i niech go dokładnie wyczyści, listę serwisów znajdziesz tutaj http://www.ulrich.com.pl/pl/firmy_partnerskie_w_polsce-72,1.html


    To jedna sprawa, co radzi Coyote.
    Druga sprawa, jeżeli jest tak od początku, zasięgnij opinii serwisanta/instalatora
    z dobrymi referencjami. Prawdopodobnie masz skopaną instalację.
    Inna rzecz, potrzeba troszkę czasu, by nagrzać całą masę budynku
    z 11*C do 21*C. Parędziesiąt-kilkaset ton bezwładności termicznej.
    pozdrawiam
  • #5
    sdzi
    Level 9  
    Kubatura 812m3 ja wiem ze to jest sporo ale 30 godzin? Macie racje mussze kogos wezwac aby zdiagnozowal problem bo widze ze jednak to nie jest normalne...