tehaceole 23 Sty 2013 13:48 17076 0
  • Blok funkcyjny umożliwia pełną obsługę falownika Vacon serii NXS w środowisku Codesys. Odczytuje PPO5, w którym zawarte są wszystkie informacje o aktualnym stanie przetwornicy / silnika oraz umożliwia zmianę 9 parametrów w menu falownika:
    - Częstotliwość minimalna
    - Czas przyspieszania
    - Czas hamowania
    - PID wzmocnienie
    - PID stała całkowania
    - PID stała różniczkowania
    - Częstotliwość uśpienia
    - Opóźnienie uśpienia
    - Poziom przebudzenia
    Blok dedykowany jest dla falowników pracujących z aktywnym regulatorem PID. Przy wyłączonym regulatorze możliwe jest załączenie falownika na częstotliwość stałą podaną jako wartość zadana.

    UWAGA!!!
    Blok nie wspiera sprawdzania błędu (uszkodzenia) magistrali Profibus. Jest to zabieg celowy - obsługę błędów przetwarzam na poziomie wyższym niż "niskopoziomowy" dostęp do urządzenia. Aspekt ten nie jest ujęty w dołączonym projekcie przykładowym!