Buderus Logamax U 022 - Podłaczenie dwóch regulatorów

26 Sty 2013 19:48 2448 16
  • Poziom 12  
    Witam. Sytuacja zmusza mnie do skorzystania z dodatkowego regulatora. Warunki wymagaja zeby byl to regulator bezprzewodowy. Na chwile obecna podpiety jest regulator przewodowy firmy buderus. Czy model Euroster 3000 bedzie ok ? Jak to podpiac?
  • Poziom 25  
    Czy miałyby to być dwa bezprzewodowe regulatory w dwóch różnych pokojach?
  • Poziom 12  
    Obecny regulator przewodowy zostaje, dodaje tylko bezprzewodowy na poddasze.
  • Poziom 38  
    Czy masz oddzielone zasilania poszczegolnych pieter?
  • Poziom 36  
    Nie bardzo rozumiem czemu to by miało służyć? Co chcesz osiągnąć?
  • Poziom 12  
    Nie mam 2 obiegow, chce podpiac rownolegle drugi programator na poddaszu gdzie spie i gdzie temperatura zmienia sie bardzo szybko. Obecnie musze przewidywac jak bedzie noca i na obecnym programatorze na dole ustAwiam zawyzona temperature zeby mi 4 litery noca nie zmarzly;)
  • Poziom 36  
    To podłącz tak jak napisałeś, równolegle, czyli odbiornik pod te same zaciski co pierwszy regulator. Euroster 3000tx może być. W odbiorniku zaciski COM i NO. Biegunowość bez znaczenia, zasilanie możesz wziąć z kotła.
  • Poziom 12  
    Dziekuje za odpowiedz. Kwestia doboru regulatora biore pod uwage jeszcze Salus 105, ten bylby o tyle wygodny ze mozna go postawic przy lozku jako termometr. Czy nada sie?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    andrefff napisał:
    To podłącz tak jak napisałeś, równolegle, czyli odbiornik pod te same zaciski co pierwszy regulator. Euroster 3000tx może być. W odbiorniku zaciski COM i NO. Biegunowość bez znaczenia, zasilanie możesz wziąć z kotła.


    Wtedy traci sens termostat w cieplejszym pomieszczeniu. Przenieś ten, który masz na poddasze- gdzie jest zimniej- zaoszczędzisz parę stówek.
    pozdrawiam.
  • Poziom 12  
    Nie mam jak tego zrobic bo nie ma gdzie kabla poprowadzic wiec tak czy siak musze kupic cos bezprzewodowego a termostat na dole bedzie dzialal w tle przy temperaturze przy ktorej najczesciej bedzie NO czyli tak jakby go nie bylo, ale nie znaczy to ze nie bede na nim czasem podnosil temperatury. Gora przejmie dowodzenie.
    Nie moge znalezc informacji na temat tego Salusa. Nowe sa za ok 170 zl Eurostar 3000 mozna dostac uzywany za 130 zl
  • Poziom 36  
    Salus też może być, działa tak samo.
  • Poziom 25  
    Zasada jest taka, że podłącza się jeden regulator umieszczony w najzimniejszym pomieszczeniu jak napisał irus. Na grzejnikach w pozostałych pomieszczeniach można założyć głowice termostatowe.
  • Poziom 36  
    Pewnie, że taka jest zasada, rozwiązanie autora też będzie działać.
  • Poziom 25  
    irus.m napisał:
    Wtedy traci sens termostat w cieplejszym pomieszczeniu. Przenieś ten, który masz na poddasze- gdzie jest zimniej- zaoszczędzisz parę stówek.
    pozdrawiam.

    Nie podłącza się dwóch regulatorów typu zał-wył. równolegle. Nie rozumiem stwierdzenia "też będzie działać"
  • Poziom 12  
    To chyba nie ma znaczenia dla kotla ktory regulator bedzie robil zwarcie. W koncu na jedno wyjdzie czy zwarcie zrobi regulator nr 1, regulator nr 2 czy oba naraz bo piec odbierze to tak samo. No chyba ze sie myle.
    Rozebralem obudowe obecnego regulatora firmy Buderus CM27 sa tam 3 zlacza z czego kabel podpiety jest tylko pod 2, w obydwu próbnik pokazuje ze to "faza". Czyli. Mam rozumiec ze to styk napieciowy?
  • Poziom 36  
    markmd napisał:
    Nie podłącza się dwóch regulatorów typu zał-wył. równolegle. Nie rozumiem stwierdzenia "też będzie działać"


    Można podłączyć i obojętnie który z nich zewrze styki, spowoduje to uruchomienie kotła.

    Dodano po 3 [minuty]:

    W sterowniku są styki przekaźnikowe, napięcie dochodzi z kotła. Jeżeli podłączysz COM i NO, sterownik zamyka styki przy ustawionej temperaturze, jeżeli COM i NC, otwiera.
  • Poziom 25  
    Pod względem elektrycznym można podłączyć równolegle dowolną ilość tego typu regulatorów. Różnica jest pod względem funkcjonalnym.