galbud 27 Sty 2013 11:38 16020 15
  • #1 27 Sty 2013 11:38
    galbud
    Poziom 9  

    Treść wiadomości
    Jaka moc grzejnika na ile m2 powierzchni.
    Grzejniki invena
    średnie ocieplenie budynku okna plastykowe.

    pok-23m2 podłoga-52m3 kubatura
    pok-23m2 podłoga-52m3 kubatura
    korytarz-15m2 podłoga-30m3 kubatura
    salon-25m2 podłoga-51m3 kubatura
    pok-12m2-podłoga-30m3 kubatura
    kuchnia-8m2 podłoga-20m3 kubatura
    pok-25m2 podłoga-60m3 kubatura
    pok-12m2 podłoga-30m3kubatura
    łazienka-8m podłoga-20m3 kubatura

    powierzchnia-151m2
    kubatura-345m3

    2861wat pok 23m2 invena 22c 600x1600
    2861wat pok 23m2 invena 22c 600x1600
    1001wat koryt 7m2 22cv 300x1000
    876wat koryt 7m2 11cv 500x1000
    2450wat salon 25m2 22cv 900x1000
    1528wat pok 12m2 22c 500x1000
    1609wat kuchn 8m2 22cv 600x900
    1528wat pok 13m2 22cv 500x1000
    1528wat Pok12m2 22cv500x1000
    1430wat pok12m2 22c600x800
    1120wat łazien 8m2 RSR 1/50 1480x500

    0 15
  • #3 27 Sty 2013 11:45
    bartekfigura
    Poziom 27  

    http://www.inproel.pl/poradnik
    Tu masz formularz obliczania strat cieplnych pomieszczenia. Można mniej więcej oszacować straty cieplne w pomieszczeniu oraz dobrać grzejniki o odpowiedniej mocy.

    1
  • #4 27 Sty 2013 12:10
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    bartekfigura napisał:

    Tu masz formularz obliczania strat cieplnych pomieszczenia. Można mniej więcej oszacować straty cieplne w pomieszczeniu oraz dobrać grzejniki o odpowiedniej mocy.


    Jak już na siłę chcesz wypromować jakąś stronę przez zamieszczanie do niej linków to postaraj się aby te linki były pożyteczne :!: .

    Formularz w doc jest szczytem braku profesjonalizmu.
    Jeśli nie link do programu do OZC to przynajmniej arkusz kalkulacyjny gdzie można to bez problemu obliczyć. Większość osób , które mają IQ większe od 1 potrafią takie rzeczy obsługiwać. :D

    1
  • #5 27 Sty 2013 12:31
    galbud
    Poziom 9  

    Witam mam wodę bieżącą z hydroforu i bojler elektryczny do podgrzania ciepłej wody i mam zamiar zrobić centralne ogrzewanie na gaz ciekły.podłączyć grzejniki na dole 9szt i na górze 4szt na rozdzielaczach co potrzebuje jeszcze do podłączenia ciepłej wody i ogrzewania centralnego jakie zabezpieczenia,wodę chce podłączyć miejską zamiast hydroforu. obliczenie mocy grzejników

    0
  • #6 27 Sty 2013 13:16
    technikabasenowa
    Poziom 33  

    Ogrzewanie na gaz ciekły - obliczyłeś koszt ?
    Dodatkowo jeżeli zbiornik na posesji - to koszt przygotowania wjazdu dla cysterny

    0
  • #7 27 Sty 2013 15:32
    galbud
    Poziom 9  

    Mniej więcej obliczyłem , jak podłączyć ten piec

    0
  • #8 27 Sty 2013 15:41
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    galbud napisał:
    Mniej więcej obliczyłem , jak podłączyć ten piec


    Jaki piec ? Masz już go ?

    0
  • #9 28 Sty 2013 14:43
    galbud
    Poziom 9  

    Wybrałem -kocił TERMET ECOCONDENS CRYSTAL 25KW 2 funkcyjny,chyba że są jakieś sprawdzone,chce żeby był ekonomiczny

    0
  • #10 28 Sty 2013 17:44
    kabee84

    Poziom 24  

    1. Chcesz podłączyć boczne grzejniki (C) rurą pex prowadzoną z rozdzielacza? Przecież to będzie wyglądało jak nie wiem co...
    2. Te moce grzejników sprawdziłeś przy jakich parametrach czynnika grzewczego i przy jakiej projektowanej temperaturze w pomieszczeniu? Ja bym na dzień dobry je powiększył.
    3. Sama marka grzejników pozostawia wiele do życzenia...

    0
  • #11 28 Sty 2013 18:31
    galbud
    Poziom 9  

    1.Moce-kotły kondensacyjne 55/45/20
    -kotły na paliwo stałe 90/70/20
    2.A jakie marki są dobre

    1
  • #12 29 Sty 2013 08:45
    kabee84

    Poziom 24  

    Nie zrozumiałeś pytania.
    Moc grzejnika 22 600x1600 - 2861W jest przy parametrach 75/65/20. Z resztą wszystkie moce, które podałeś są dla parametrów 75/65/20. Jeśli chcesz dobrać grzejniki dla kotła kondensacyjnego czyli na parametry 55/45/20 musisz każdą moc podzielić przez współczynnik korekcyjny. Dla grzejników Purmo ten współczynnik wynosi 1,96. Z 2861W robi się 1460W. Pokój ma 23m2 czyli wychodzi nieco ponad 60W/m2. Jeśli w pokoju miało by być cieplej niż 20st to współczynnik jest jeszcze wyższy (dla 22stC - 2,15). Jeśli masz dom bardzo dobrze ocieplony to powinno być OK. Jeśli zaś (tak jak większość) ocieplenie Twojego domu jest standardowe, gdy temperatura spadnie poniżej zera, trzeba będzie podnieść temperaturę na kotle (albo pogodówka to zrobi, jeśli w ogóle masz zamiar z niej korzystać...) i szlag trafi kondensację.

    Invena to Firma Pana Kamińskiego, który podróżując po świecie zdobył kontakty i zaczął sprowadzać różne produkty i sprzedawać je w Polsce pod swoją marką. Są to często produkty dalekowschodnie, które najlepiej się sprzedają w marketach (bo są tanie). Czy są dobre - nie wiem bo nie korzystam, a nie korzystam bo widziałem jak wyglądają i nie mam przekonania do produktów niewiadomego pochodzenia.

    Purmo są grzejnikami w mojej ocenie przereklamowanymi i zbyt drogimi jak na swoją jakość, bardzo dobre grzejniki to Brugman, Kermi, Radson. Przede wszystkim mają gwarancję na całość 10 lat a nie jak marketówy - 10 lat na szczelność a na resztę (korozja, lakier) 2 lata...

    0
  • #13 29 Sty 2013 15:40
    galbud
    Poziom 9  

    Witam taką ofertę dostałem
    Witam, z nazwy wynika, że posiada Pan kocioł kondensacyjny w związku z czym, grzejniki muszą być większe niż przy standardowym ogrzewaniu. Liczymy z zapasem mocy 40W na m3. Wyceniłam grzejniki wszystkie z podłączeniem dolnym o wysokości 600. W załączniku przesyłam dwie wyceny jedna z Purmo a druga z firmy Invena, która jest porównywalna jakościowo (ma trochę wyższe moce grzewcze) a jest w atrakcyjnych cenach. Wszystkie grzejniki mają w komplecie odpowietrznik, zaślepki, zawieszenie oraz wkładkę zaworową. W razie pytań proszę o kontakt. Drabinkowego o takiej mocy niestety nie posiadamy na stanie.
    czyli piec kondensacyjny na gaz ciekły jest słabszy od pieca na paliwo stałe,dlatego grzejniki muszą miec moc wyższą

    0
  • #14 29 Sty 2013 18:03
    kabee84

    Poziom 24  

    Nie jest słabszy, tylko kocioł na paliwo stałe doskonale pracuje przy temperaturach na zasilaniu powyżej 60stC, a kocioł gazowy kondensacyjny poniżej 60st. W kotle kondensacyjnym jak sama wskazuje chcemy aby zachodził proces kondensacji, dlatego ważne aby trzymać jak najniższe temperatury na zasilaniu, zaś w kotłach na paliwo stałe kondensacja jest złem i prowadzi do korozji kotła i przedwczesnego zużycia.

    Kocioł kondensacyjny pracujący na wyższych temperaturach przestaje być kotłem kondensacyjnych i zużywa podobne ilości gazu jak tradycyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania.

    Dlatego ważne jest aby dobrać grzejniki dla kotła kondensacyjnego na jak najniższe parametry czynnika grzewczego.

    3
  • #15 30 Sty 2013 12:13
    galbud
    Poziom 9  

    Czyli przy kotle kondensacyjnym 40W wystarczy na kubaturę pomieszczenia.

    0
  • #16 30 Sty 2013 18:10
    kabee84

    Poziom 24  

    galbud napisał:
    Czyli przy kotle kondensacyjnym 40W wystarczy na kubaturę pomieszczenia.

    Przepraszam, ale czy Ty w ogóle czytasz co ktoś do Ciebie pisze? Przeczytaj jeszcze raz wątek, znajdziesz pełną odpowiedz.