Z jakim falownikiem - 1 fazowym spotkaliście się

Strumien swiadomosci swia 27 Sty 2013 21:23 1212 6
REKLAMA
  • #1 11850848
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Mam obecnie 2 falowniki obydwa Dinverter control techniqu , 2,2kW i 2,8kW.
    Mam pytanie czy można kupić większe.Bo mam warsztat na końcu wszechświata i tylko 1 fazę.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11850871
    robokop
    VIP Zasłużony dla elektroda
    A do czego te większe zapniesz, nawet gdybyś dostał jednofazowe? Tym bardziej że na wylocie zawsze będziesz miał 3x230V. A "siłę" zawsze można podciągnąć, tym bardziej jeśli są widoki na opłacalność takiej inwestycji.
  • REKLAMA
  • #3 11851016
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    robokop napisał:
    tym bardziej jeśli są widoki na opłacalność takiej inwestycji

    500zł na dzień dobry na mapke i 2000zł ZE.
    Nie wiem czy 6 słupów zechcą podciągnąć. Może po kryzysie i wojnie zainwestuje.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 11851128
    robokop
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Ale jak zachachmęcisz, to dostaniesz 2 taryfy. I będziesz miał od 7,5kW wzwyż i 3x400V. A tak? Max 35A z jednej fazy, w dodatku 230V. Nawet z falownikiem - zasilisz mały silniczek. Do 2.2kW są jednofazowe. żadnej spawarki konkretniejszej, żadnego większego silnika. Nawet agregat nie ratuje, bo czego być do niego nie lał, to wyjdzie drogo.
  • REKLAMA
  • #5 11851195
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Za dobrze by było przy 25A już 180-190V .

    Do kosiarki mam już autotransformator +40V :( .
    Do wiertarki kolumnowej zresztą też bo stawała.
  • #6 11853193
    test-automatyka
    Poziom 16  
    Największy jednofazowym z jakim się spotkałem to 3.7kW

    Pozdrawiam
  • #7 11853270
    robokop
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Ale nawet taki 3,7 nie podbije napięcia ponad to, co dostanie. Falowniki to ślepa uliczka, trzeba by kombinować dodatkowo ze stabilizatorem napięcia sieciowego, a to znowuż leci po sprawności całego układu.