Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
e-miernikie-mierniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

regulator temperatury pieca do ceramiki, schemat podłączenia.

28 Sty 2013 16:15 3519 7
  • Poziom 7  
    Witam,

    To schemat regulatora temperatury który zakupiłem
    regulator temperatury pieca do ceramiki, schemat podłączenia.

    , a tu link
    http://allegro.pl/regulatory-temperatury-ramping-etapy-kroki-pracy-i2922415968.html

    Ma sterować piecem do ceramiki, 3 spirale 1,7 KW każda, 3x SSR, termopara typ K.
    Zasilanie 3 fazowe.

    Nie potrafię podłączyć tego sterownika, czy ktoś może mi wyjaśnić w które miejsce co mam podłączyć i gdzie zasilanie sterownika.

    z góry dzięki.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 30  
    1,2 zasilanie sterownika
    3,4,5 styki wyjściowe , podłączasz do nich styczniki z grzałek , czy co tam masz
    10,11 podłączasz termoparę +- jest ważny , jak zamienisz to nic się nie stanie

    Najpierw podłącz zasilanie i termoparę , jak będzie działać to dopiero grzałki.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 7  
    Bardzo dziękuje,

    Jeszcze jedno odnośnie 3,4,5, jeśli ma to wyglądać mniej więcej tak z tym ze ssr będą 3

    https://obrazki.elektroda.pl/48_1276608475.jpg

    To ssr pod który konkretnie mam podłączyć? 3i4 czy 4i5 ?

    Wiesz może też jaki będzie efekt błędnego podłączenia termopary. Nie mam miernika :-/
  • Poziom 36  
    Witam.
    W jakiej wersji kupiłeś regulator w S czy R. Jeżeli w wersji R to trzeba dodatkowego źródła zasilania sterowania przekaźników SSR.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 30  
    3 i 5 chyba podłącza się SSR-y , na aukcji pisze że 12V więc SSR-y też powinny być na 12V , wyjścia są opisane +i- . Jak termoparę źle podłączysz to albo będzie pokazywać w minusie , albo przekroczony zakres . Ciężko stwierdzić co tam sobie w programie wymyślili. Na tym schemacie masz jedną grzałkę łączoną w szereg z tymi dwiema na SSR-ach i ten bezpiecznik na regulator chyba trochę za duży.
  • Poziom 7  
    Regulator mam typ S, przynajmniej taki zamawiałem.
    do tego SSR 80A , input opisany jako 3-32VDC + 3 radiatory.

    Wszystko kupowałem w komplecie u tego samego człowieka. SSR opisany, że współpracuje z regulatorami które podają 12V

    http://allegro.pl/przekaznik-elektroniczny-ssr-80a-ster-3-32v-pasta-i2935009000.html

    ten schemat trochę zmodyfikowałem, mianowicie będzie dodatkowy SSR, czyli każda grzałka będzie miała swój.

    Nie będzie też stycznika rozwiernego i wyłącznika alarmowego.

    ten bezpiecznik na regulator na razie sobie daruję, a jaki powinien Twoim zdaniem być ?

    Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
  • Poziom 36  
    Witam.
    Kolego Mol nie opierajmy sie na stwierdzeniu chyba. Na pewno przy wersji S (dla przekaźników SSR) sterowanie przekaźnika SSR podłączamy pod zaciski 3 (-) i 5 (+) zgodnie z oznaczeniami.Wejście sterujące przekaźnika SSR najczęściej zawiera się w granicy 2-32 V DC.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 7  
    Teraz mam komplet informacji.
    Bardzo wszystkim dziękuję.