junkers euroline 23 zw - Piec gotuje wodę na CO .

mariano030 29 Jan 2013 14:19 4086 13
  • #1
    mariano030
    Level 9  
    Witam .Mam problem z piecem który juz ma 8 lat . Mianowicie piec załancza CO dochodzi do 90 stopni i wyłancza się i tak w kółko.Czytałem na forum ale tam chodziło o CW.Czy jest możliwośc samemu coś zaradzić z funduszami krucho.Czytając fora to wskazuje mi na za zawór 3-drożny,lub wymiennik płytowy .Nadmienie że od jakiegoś czasu dopuszczam wode mam wyciek w podłodze i brak funduszy ,nie pozwala mi na remont pokoju.Na CW chodzi bez zastrzeżeń.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Multimetr Fluke
  • #2
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    Najprawdopodobniej czujnik ntc do wymiany plus porządna konserwacja kotła i serwis.
  • Multimetr Fluke
  • #3
    mariano030
    Level 9  
    A zawór trójdrozny jest ok. Czytając na postach mi na to wychodzi.Raz tak miałem ale dopełniłem wody odpowietrzyłem i było ok. Jak spusciłem wody troche z zaworu bezpieczenstwa to straszna rdza poleciała.Jak pisałem marnie z kasą -da sie to jakoś samemu naprawić?
  • #4
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Od zaworu trzymaj się z dala. U ciebie nalezy sprawdzic czujnik i odkamienić wymiennik główny. Plytowy pewnie też nie zaszkodzi wypłukać. Oczywiście solidny przegląd i konserwacja jest jak naj bardziej zasadna. Czy samemu to zrobisz? o ile przy pewnych umiejetnościach manualnych i elementarnej wiedzy o budowie kotła, możesz próbować. Co do czujnika, to naj pewniej kupowac go w serwisie.
  • #5
    mariano030
    Level 9  
    Wymiennik wymontuje dwoma srubkami od dołu i wyjdzie w dół na oringach jest z tego co czytałem..A czujnik może być zabrudzony czy jest jakas mozliwośc sprawdzenia omomierzem lub innym sposobem?Dzieki za zainteresowanie.
  • #6
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Płytowy w ten sposób wymontujesz ale u ciebie problem w głównym... Zmierz rezystancję czujnika i podaj ją.
  • #7
    zybie
    Level 30  
    Sprawdż też filtr na powrocie z CO.
  • #8
    mariano030
    Level 9  
    Filtra brak na powrocie ,własnie jestem na etapie czyszenia wymiennika przepływ był w wymienniku a czujnik to plastikowe złacze(czarne) miedzy rurkami miedzianymi z narysowaną strzałką kierunku przepływu wody? co idzie do wymiennika?Dzieki!!!
  • #10
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    mariano030 wrote:
    Na CW chodzi bez zastrzeżeń.

    Chyba jednak nie...
  • #11
    mariano030
    Level 9  
    Po moim przegladzie tzn.przepłukanie wymiennika (KamiX) ,przeczyszczenie pieca wyczyszczenie filtra wody,dopompowanie naczynia zbiorczego piec zaczoł działać tak cicho jak w dniu pierwszego odpalenia BYŁEM SZCZESLIWY!!!ale tylko do rana. .Rano już nie było tak pieknie pali się pulsuje dioda 45.C i czerwony odblokujacy. Próbowałem resetować nic nie dało.Wczesniej nie było zadnych błedów pokazywanych przez diody.Czytałem w instrukcji ze czujnik NTC zasilania lub pompa. Pompa chodzi .Czy czujników NTC jest kilka , czy tylko jeden .Gdzie on jest ( na rysunku cieżko dojść który, bo są dwa obok siebie) i jak go sprawdzić,ewentualnie ile kosztuje i czy są zamienniki np. od Termy itp.Jak pisałem marnie z kasą i dlatego zawitałem na te forum szukając pomocy u dobrych duszy . :cry:
  • #12
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sorry ale bez serwisanta polegniesz. Nie masz wtyki na czesci a zamiennika jako takiego nie ma. Pisane z fona,bez ogonkow.
  • #13
    mariano030
    Level 9  
    Witam .Walcze jeszcze dzisiaj ,ale nie mam pojecia co może być było idealnie cały czas miga dioda 45 i czerwony przycisk.Reset nic nie daje?HELP!!!
  • #14
    mariano030
    Level 9  
    Witam.
    Po moich walkach wezwałem serwis junkersa Pan stwierdził że piec jest ok.Zapowietrzony układ dlatego cały czas wywalał mi bład czujniki ntc i jakiś inny . Wyciek zlokalizowany.Dziekuje
    Pozdrawiam