Zabezpieczenie silnika dwubiegowego.

marek790524 30 Sty 2013 20:25 1716 7
  • #1 30 Sty 2013 20:25
    marek790524
    Poziom 16  

    Wiem że tematów sporo ale nic odpowiedniego nie znalazłem. Silnik dwubiegowy, zrobiłem włącznik 2-0-1 czyli szybkie-zero-wolne. Czy mogę go zabezpieczyć na zasilaniu przed przełącznikiem tylko jednym termikiem np.fael m250 4-6,3A i ewentualnie na ile go ustawić czy trzeba to inaczej zabezpieczyć aby było ok na obu prędkościach. Zabezpieczenie silnika dwubiegowego.

  • #2 30 Sty 2013 20:39
    Zbych034
    Poziom 35  

    Prądy przy obu prędkościach są podobne więc się da zabezpieczyć jednym. Jak rozruch łagodny to może 6,3A wystarczy.

  • #3 30 Sty 2013 20:45
    marek790524
    Poziom 16  

    Silnik będzie pracował w małej krajzedze więc rozruch nie będzie wielkie obciążenie, a na jaką wartość ustawić termik ? Czy wystarczy 4-6,3 czy lepiej kupić 6-10A

  • #5 30 Sty 2013 22:32
    marek790524
    Poziom 16  

    A jeśli mam tylko wyłącznik krzywkowy to wystarczy sam termik, czy zadziała on np. na zanik lub przerwanie jednej fazy a może lepiej jakieś inne zabezpieczenie ?

  • #6 31 Sty 2013 01:46
    leszek-56
    Poziom 19  

    Przecież piły nie zostawisz bez nadzoru więc po co zabezpieczenie przed brakiem fazy -usłyszysz .

  • #7 31 Sty 2013 02:35
    kosmos99
    Poziom 33  

    marek790524 napisał:
    A jeśli mam tylko wyłącznik krzywkowy

    Bezpieczniej, żeby było sterowanie poprzez stycznik, bo przy zaniku i powrocie napięcia krajzega się sama nie uruchomi.

  • #8 31 Sty 2013 08:54
    marek790524
    Poziom 16  

    Dzięki za odpowiedzi, założę tylko do tego termik i starczy jak na takie urządzenie.