Hydrofor Omnigena MH 1100 szarpie.

miarst44 31 Sty 2013 14:49 4335 23
  • #1 31 Sty 2013 14:49
    miarst44
    Poziom 7  

    Witam forumowiczów.Wymieniłem uszkodzoną jednostopniową pompę hydroforową na wielostopniową OMNIGENA MH 1100 i zdarzają się kilka razy dziennie takie oto problemy;
    1.Pompa szarpie,to znaczy włącza się na ok.1 sek. i wyłącza na 1 sek. i znowu włącza na 1 sek. i tak 5 -10 razy.
    2.Włącza się przy poborze małej ilosci wody na czas pobierania.
    Zbiornik 80L,membrana dobra,zawór zwrotny wymieniony,włącznik ciśnieniowy wymieniony,instalacja szczelna.
    Ciśnienie powietrza bez wody 1.3 Zauważyłem jeszcze że jak pracuje normalnie to wyłącza się na 4 atm a wskazówka staje na 3 atm.(nie powinno chyba tak być)Może znajdzie się dobra dusza i spróbuje temu zaradzić.

    0 23
  • #2 31 Sty 2013 16:26
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    miarst44 napisał:
    1.Pompa szarpie,to znaczy włącza się na ok.1 sek. i wyłącza na 1 sek. i znowu włącza na 1 sek. i tak 5 -10 razy.
    2.Włącza się przy poborze małej ilosci wody na czas pobierania.
    Te objawy wskazują na uszkodzoną przeponę. Dodatkową pewność można uzyskać odkręcając na chwilę wentyl. Jeśli pojawi się woda, to nie ma wątpliwości.
    miarst44 napisał:
    Zauważyłem jeszcze że jak pracuje normalnie to wyłącza się na 4 atm a wskazówka staje na 3 atm.(nie powinno chyba tak być)
    To przy pewności,że z punktami1.i2 jest wszystko wyjaśnione,powinno się zmienić.Po wyłączeniu pompy przy 4 atm. wskazówka powinna spaść max. jedną kreskę.

    0
  • #3 31 Sty 2013 16:33
    miarst44
    Poziom 7  

    Woda z wentyla nie lecii sprawdzałem.Co dziwne,dzieje się to od wymiany pompy tj. 2 miesiące.

    0
  • #4 31 Sty 2013 16:38
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    A jeśli wyłączysz hydrofor z gniazdka i spuścisz wodę ,aż przestanie kapać z kranów to jakie ciśnienie pokaże manometr?

    1
  • #5 31 Sty 2013 16:44
    miarst44
    Poziom 7  

    Spada do zera,a za chwile pokazuje ok. 1.3

    0
  • #6 31 Sty 2013 16:48
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    A masz manometr do sprawdzania ciśnienia w kołach samochodowych?

    0
  • #7 31 Sty 2013 16:52
    miarst44
    Poziom 7  

    Mierzyłem i pokazuje 1.2

    Dodano po 2 [minuty]:

    Takie same objawy przy cisnieniu 1atm jak i 1.7atm

    0
  • #8 31 Sty 2013 16:53
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    miarst44 napisał:
    Mierzyłem i pokazuje 1.2
    Mierzyłeś na wentylu? Przy jakim ciśnieniu wskazywanym przez manometr zainstalowany na pompie?

    0
  • #9 31 Sty 2013 16:57
    miarst44
    Poziom 7  

    Na pompie 1.3 na wentylu 1.2

    Dodano po 2 [minuty]:

    Granica błędu.

    0
  • #10 31 Sty 2013 16:57
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    A wyłącznik ciśnieniowy z jakiego powodu był zmieniany?Jaki ma ustawiony zakres pracy?

    0
  • #11 31 Sty 2013 17:02
    miarst44
    Poziom 7  

    Szukałem przyczyny tego wariactwa.Ustawiony teraz 2 do 4. Ustawialem inne warianty i to samo.

    0
  • #12 31 Sty 2013 17:04
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Pokaż zdjęcie pompy. Może w trakcie przeróbki coś "przekombinowałeś"

    0
  • #13 31 Sty 2013 21:45
    miarst44
    Poziom 7  

    Przełozyłem kompletną pompe z silnikiem na stary zbiornik,nic więcej nie przerabiałem.Tak sobie myślę ze moze membrana w srodku strasznie zasyfiona żelazem?

    0
  • #14 01 Lut 2013 07:05
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Nie wiem ,co o tym myśleć. Usiłuję coś podpowiedzieć,czytając to co opisujesz,a za chwilę ty zmieniasz odpowiedź :!: Cofając się do początku zauważam,że zmieniłeś wpis w 3 poscie.Teraz się zastanawiam, co było przyczyną wymiany pompy. Czy tylko :

    miarst44 napisał:
    Szukałem przyczyny tego wariactwa.
    :?:

    0
  • #15 01 Lut 2013 10:31
    miarst44
    Poziom 7  

    Starą pompą wymieniłem bo zatarła się przez włącznik ciśnieniowy który nie wyłączył pompy.Pompę kompletną z osprzetem załozyłem i pojawiły się ww objawy.Pomyslałem ze to moze włącznik i go wymieniłem-nie pomogło.Pompowałem mu powietrza 1 atm- nie pomogło,jak i 1.7 - nie pomogło.Regulacja ciśnieniowego nie pomaga.Na końcu wymieniony zawór zwrotny.

    0
  • #16 01 Lut 2013 12:08
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Wszystko wyjaśniłeś,ale to :

    miarst44 napisał:
    Starą pompą wymieniłem bo zatarła się przez włącznik ciśnieniowy który nie wyłączył pompy.
    do mnie nie dociera.Jeśli by zawiódł wył.ciśnieniowy,to albo
    1 nie włączył się :!:
    2 włączył się ,a pompa ciągnie powietrze,a nie wodę --pompa może się uszkodzić-->bo chodzi na sucho :!:
    3 wyłącznik nie wyłączył-wzrosło ciśnienie --i jeśli nie ma zabezpieczenia,to pompa robi duże ciśnienie a wtedy raczej "padnie" silnik,bo nie da sobie rady :!:

    0
  • #17 01 Lut 2013 13:26
    miarst44
    Poziom 7  

    Nikogo nie było w domu.Ciśnieniowy nie wyłączył i pompa zatarta (stopiona) w środku,aż tarcze zerwało z wałka .

    2
  • #18 01 Lut 2013 13:29
    zimny8
    Poziom 33  

    To co podajesz to jakiś chaos, po prostu zrób kilka zdjęć jak prosił kolega.

    0
  • #19 01 Lut 2013 13:34
    miarst44
    Poziom 7  

    W tym przypadku nie wytrzymała sama pompa.

    0
  • #20 01 Lut 2013 13:37
    zimny8
    Poziom 33  

    Pompa padnie tylko jak pracuje bez wody, było pisane.

    0
  • #21 01 Lut 2013 13:50
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    miarst44 napisał:
    Nikogo nie było w domu.Ciśnieniowy nie wyłączył i pompa zatarta (stopiona) w środku,aż tarcze zerwało z wałka .

    Jedyne wytłumaczenie,to brakło wody w studni, lub "urwało słup wody",jeśli woda jest głęboko.
    A dalszy ciąg doradzania ma sens,jeśli zobaczę pompę i połączenia z instalacją.

    0
  • #22 01 Lut 2013 14:34
    mczapski
    Poziom 38  

    Chyba kolega nie uwzględnia w swoich działaniach strefy nieczułości wyłącznika ciśnieniowego. Czyli, że ciśnienie załączania i wyłączania są bardzo blisko siebie. Nie napisano jaki to jest wyłącznik.
    Trochę inaczej czytałem wypowiedź 2 do 4, ale może to o to chodzi. A jeśli tak to brak powietrza. cudów nie ma. Może po obu stronach przepony woda?

    0
  • #23 01 Lut 2013 14:58
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    mczapski napisał:
    Chyba kolega nie uwzględnia w swoich działaniach strefy nieczułości wyłącznika ciśnieniowego. Czyli, że ciśnienie załączania i wyłączania są bardzo blisko siebie.
    miarst44 napisał:
    Ustawiony teraz 2 do 4.
    To bez wątpienia wystarczający rozrzut.

    0
  • #24 25 Maj 2013 01:36
    miarst44
    Poziom 7  

    :D Zapchane sito na membranie było przyczyną tego wariactwa pompy.Pracowała przez to prawie bez zbiornika.

    0