vaillant vuw 202/2-5 - wzrost ciśnienia w układzie

mara78 01 Lut 2013 10:02 5937 8
  • #1 01 Lut 2013 10:02
    mara78
    Poziom 12  

    Witam
    W układzie zaczęło samoczynnie wzrastać ciśnienie (podczas grzania )
    Wyczytałem, że najprawdopodobniej wina może leżeć w naczyniu przeponowym.
    Niestety nie mogę zlokalizować w którym miejscu znajduję się wentyl do którego można podłączyć pompkę z manometrem
    vaillant vuw 202/2-5 - wzrost ciśnienia w układzie

    0 8
  • Pomocny post
    #2 01 Lut 2013 10:15
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Dostęp do wentyla od góry, na plecach kotła.
    Przy spuszczonej wodzie ,po otworzeniu układu C.O.,- na przykład grzejnika, zawór bezpieczeństwa,- w naczyniu przeponowym powinno być ciśnienie powietrza ok. 0,7-0,8 bara.Dymasz pompką. Następnie dopuszcza się wody do układu C.O.- ok. 1,2-1,3 bara.
    To jest dosyć istotny parametr potrzebny do prawidłowej pracy układu.
    Pozdrawiam.

    0
  • #3 01 Lut 2013 13:02
    mara78
    Poziom 12  

    Znalazłem wentyl, jednak po naciśnieciu wydostaję sie z niego woda pod ciśnieniem,
    Czy żeby zdemontować naczynie przeponowe to trzeba ściągnąć kocioł ze ściany?
    Ma ktoś może numer seryjny naczynia ?

    0
  • #4 01 Lut 2013 13:34
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Rozerwana przepona. Naczynie do wymiany.
    Wszelkie dane w instrukcji serwisowej.
    Tak na marginesie, w Poznaniu masz dobry autoryzowany serwis .
    pozdrawiam

    0
  • Pomocny post
    #5 01 Lut 2013 17:53
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    mara78 napisał:
    Znalazłem wentyl, jednak po naciśnieciu wydostaję sie z niego woda pod ciśnieniem,
    Czy żeby zdemontować naczynie przeponowe to trzeba ściągnąć kocioł ze ściany?
    Ma ktoś może numer seryjny naczynia ?

    To do wymiany jest. Numer katalogowy dla 6 litrowego 181061, a 10 litrowego 181057. Zależy jakie masz. Nie zdejmujesz kotła ze ściany; można wymienić bez problemu na wiszącym na ścianie.

    0
  • #6 04 Lut 2013 17:01
    mara78
    Poziom 12  

    Naczynie zamówione, jutro powinno do mnie dotrzeć :)
    Czy po montażu muszę odpowietrzyć inastalację (nie bardzo wiem gdzie w piecu jest odpowietrznik), wyczytałem że kocioł powienien sam się odpowietrzyć.

    0
  • #7 04 Lut 2013 17:22
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jeżeli w domu nie masz papierowej instrukcji, sięgnij w necie do strony producenta.
    W zakładce instrukcje znajdż interesujący Cię model. Na stronie chyba trzydziestej którejś tam jest szczegółowa instrukcja napełniania kotła wodą :idea: .
    Przed montażem naczynia, sprawdż czy jest w nim około 0,8 bara(azotu), jak nie-dodymaj pompką powietrza :!: .
    Powodzenia :D .

    0
  • #8 04 Lut 2013 22:35
    mara78
    Poziom 12  

    Jeszcze jedno pytanie.
    Czy fabrycznie nowe naczynie będzie miało właściwe ciśnienie (0,7 bara), czy po montażu muszę dopompować?

    0
  • Pomocny post
    #9 04 Lut 2013 22:37
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    irus.m napisał:

    Przed montażem naczynia, sprawdż czy jest w nim około 0,8 bara(azotu), jak nie-dodymaj pompką powietrza :!: .
    Powodzenia :D .


    Chłopie, czytaj :!: .

    1