Buderus G124 - jaka temperatura projekcyjna - buderus logano g124

01 Lut 2013 12:16 2685 2
  • Poziom 2  
    Witam ciepło :)

    Proszę o informację, jaką temperaturę projekcyjną powinienem ustawić (ewentualnie czemu ona służy)? Co oznacza funkcja "offset" w menu serwisowym?

    Dziękuję bardzo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Palacz-Krzychu napisał:
    jaką temperaturę projekcyjną powinienem ustawić (ewentualnie czemu ona służy)?

    Teperatura projektowa - fabrycznie 75°C (dla grzejników płytowych) - to temperatura jaka będzie podawana na zasilanie obiegu grzewczego przy temperaturze -10°C. Czyli tym parametrem ustalamy tzw. krzywą grzania tj. sposób wpływu temp. zewnętrznej na temperaturę zasilania obiegu (tym samym na temp. wody w kotle).

    Palacz-Krzychu napisał:
    Co oznacza funkcja "offset"


    To korekta ww. krzywej grzania. To ustwienie tzw. poziomu tej krzywej. Jeżeli ustwisz offset +2 to wykonasz równoległe przesunięcie krzywej grzania w górę o 2°C
  • Poziom 13  
    Witam! Jak się ma temperatura projektowa do ustawienia temperatury dnia/nocy?