Junkers WRP11-2 - Nie zapala małego płomienia tylko od razu duży (wybucha)

domanvip 05 Feb 2013 01:13 3462 3
  • #1
    domanvip
    Level 16  
    Witam,
    Panowie jak w temacie.
    Jakiś czas temu (6mc) był serwisant, poczyscil i stwierdził, że jak będzie sie to powtarzalo to do wymiany jest cewka.
    Proszę o wyjaśnienie co ma cewka do tego skoro iskrownik wali jak głupi (założone aku zamiast bat) ? Mogę coś sam wyczyścić/wymienić ?
    Napewno elektrody ale coś jeszcze ?
    Dodam, ze jak juz zapali (wybuchnie) to śmierdzi takim jakby palonym brudem/kurzem.

    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2
    1tropek
    Level 23  
    domanvip wrote:
    Witam,
    Panowie jak w temacie.
    Jakiś czas temu (6mc) był serwisant, poczyscil i stwierdził, że jak będzie sie to powtarzalo to do wymiany jest cewka.
    Proszę o wyjaśnienie co ma cewka do tego skoro iskrownik wali jak głupi (założone aku zamiast bat) ? Mogę coś sam wyczyścić/wymienić ?
    Napewno elektrody ale coś jeszcze ?
    Dodam, ze jak juz zapali (wybuchnie) to śmierdzi takim jakby palonym brudem/kurzem.

    Z góry dziękuje za pomoc.


    Elektrozaworek palnika do wymiany - bez dyskusyjnie. Potrafi tak pierd...ąć że ogień widać poniżej piecyka.
    Jeśli nie stać Cię na tą usługę, to nie używaj urządzenia, a nie szukaj wymówki.
  • #3
    domanvip
    Level 16  
    Dzięki Kolego za odpowiedz. To nie chodzi o to, ze mnie nie stać i szukam wymowki tylko nie lubię płacić za coś co mogę zrobic sam. Teraz będę chociaż wiedział co i jak a nie będę kasowany za fikcyjne naprawy (jak widziałeś stwierdził ze cewka do wymiany). Powiedz mi jeszcze tylko jakiej oplaty mogę sie spodziewać za taka usługę ?
  • Helpful post
    #4
    -west
    Heating systems specialist
    Cewka do wymiany. Serwisant wie która z dwóch. Po wymianie wymagana kontrola szczelności gazowej. Koszt z wymianą powinien oscylować w granicach 200 zł. Nie zalecam korzystania z termy do momentu naprawy.