Polerka OPTI SM 250 - Dobór falownika

05 Lut 2013 11:12 3378 13
  • Poziom 10  
    Witam,
    ktoś z kolegów orientuje się czy do tej polerki można podłączyć falownik. Potrzeba zmniejszyć obroty do około 1000/min. Silnik nie posiada zacisków do podłączenia, przewody biegną do wyłącznika i z wyłącznika bezpośrednio do silnika.
    Brak tabliczki znamionowej.
    Jedyne dane z nalepki na silniku to:
    Moc silnika: 1.5 kW 400 V/50 Hz/3~
    Obroty wrzeciona: 2850 obr./min
    Polerka OPTI SM 250 - Dobór falownika
  • Poziom 35  
    Można. Moc 1,5kW zasilany 3x400V.
  • Spec od Falowników
    Aby jechać tylko 1000obr/min, potrzebujesz 3x niższego napięcia i 3x mniejszej mocy! Czyli spokojnie zastosujesz tańszy falownik 1-fazowy odpowiednio skonfigurowany, na znamionowy prąd wyjściowy około 4A. Pracować to będzie na częstotliwości zadanej 17,5Hz, Wystarczy tu falownik 0,75kW, który ma prąd wyjścia 5A. Ponieważ napięcie dla 1000obr ma wynieść 1000/2850x400=140V, zatem częstotliwość bazowa, jaką należy wpisać w parametrach, to 28,75Hz. Przy tej częstotliwości napięcie wyjściowe falownika osiągnie 230V (odpowiadałoby to 400V@50Hz).
  • Użytkownik usunął konto  
  • Spec od Falowników
    Zrobi, jak zechce. Co do skrzynki - koła pasowe też trzeba jakoś obudować (BHP). Przekładnię pasową chyba już każdy widział... Falownik 500W ? Musiałby być bardzo specyficzny i zasilany z napięcia 150V, prąd wyjścia 4A.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Poziom 35  
    Ja nie rozumiem po co tak robić. Skoro silnik 1,5kW to falownik też. Jak się okaże, żę jednak 1000obr to za mało to z falownikiem 0,75 będzie klapa.
  • Poziom 13  
    Witam nie jestem ekspertem praktykiem jeśli idzie o falowniki ale z teorii pamiętam że przy zasilaniu z falownika utrzymuje sią stały stosunek U/f i wtedy strumień magnetyczny stojana jest stały więc i moc stała więc przy zastosowaniu falownika masz płynną regulację obrotów od 2850 obr do 500 obr przy mocy 1,5 kW
  • Spec od Falowników
    Moc oczywiście nie będzie stała. Moment praktycznie stały.
    Falownik zasilany z jednej fazy (koszty) bez straty momentu pozwoli dojść do 2850/1,73 czyli do 1650 obr/min. Powyżej będzie coraz słabszy.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
    Nie orientuje się zbyt mocno w falownikach, dlatego proszę o pomoc.
    Została zakupiona taka nowa polerka, niestety do moich potrzeb ma za wysokie obroty.
    Nie mam innej możliwości, muszę na niej pracować. Z zasięgniętych informacji wynika że do zmiany prędkości obrotów najlepszy jest falownik. Fakt, drogie urządzenie ale umożliwi pracę na każdych obrotach i kasa za polerkę nie pójdzie na marne.
    Te 1000obr/min to taki strzał, praktyka pokaże przy ilu będą najlepsze rezultaty, ale coś koło tego.
    Czy do falownika jednofazowego nie trzeba przełączyć silnika w trójkąt? Tak jak pisałem w pierwszym poście, nie ma tabliczki połączeniowej, przewody biegną bezpośrednio do silnika.
    Nie ma danych odnośnie poboru prądu, więc jaki falownik kupić i na jaki prąd ustawić zabezpieczenia?
    Jest to zamknięta konstrukcja, bez wiatraczka chłodzenia, czy przy dużo mniejszych obrotach silnik nie będzie się przegrzewał? Polerka jednorazowo będzie dość długo pracować.
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Drogie urządzenie? Falownik 1.5kW/400V kupisz w cenie około 660zł netto. Masz jakiś tańszy sposób regulacji obrotów silnika?
    Jako, że na tabliczce masz napisane, że można go zasilać tylko z 400V dlatego nie ma żadnych wyprowadzeń do przełączania gwiazda/trójkąt. Jak zasilisz go 3x230V to stracisz 2/3 mocy. Kupując 0.75kW/230V zaoszczędzisz poniżej 300zł, ale gdy się okaże, że czasami trzeba będzie skorzystać z większej mocy to będziesz musiał kupić po prostu drugi falownik. Wybór należy do Ciebie :)

    pozdrawiam
  • Poziom 10  
    Do tej polerki mam szukać falowników ze sterowaniem wektorowym czy skalarnym?
    Przewody biegnące od falownika do silnika mają być ekranowane?
  • Poziom 35  
    Wektorowy jest lepszy, ale i droższy.
    Jeśli nie będzie wymagana praca przy niskich częstotliwościach, to myślę że skalarny wystarczy.
  • Poziom 16  
    Nie wiem czy znajdziesz gdzieś 1.5kW/400V skalarny.

    pozdrawiam