Falownik iG5-SV037iG5-4U - bez wentylatora/ błąd FAn,HU

bodgan 12 Lut 2013 00:27 2106 3
REKLAMA
  • #1 11922459
    bodgan
    Poziom 11  
    Witam, falownik iG5-SV037iG5-4U, który otrzymałem nie posiada wentylatora i nie wiem jak z tym NTC, gdzie kupić i podłączyć te elementy do układu? Falownik pokazuje błąd FAn,HU.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 11930047
    bodgan
    Poziom 11  
    Jedyne wolne gniazdo z opisem CN2 znajduje się na płytce najbliżej radiatora, jest na nim 24 V DC ,kupię wentylator podłączę do tego gniazda i powiadomię czy układ działa.Za poradę serdecznie dziękuję.
  • #4 11963025
    bodgan
    Poziom 11  
    Kupiłem wentylator,podłączyłem do CN2 i falownik pracuje poprawnie.Jak się okazało przyczyną błędów ( FAn,Hu) był brak wentylatora .W falowniku pozostało jedynie wybranie optymalnych nastaw pracy i nauczenie się sprawnego poruszania się po menu,zważywszy że z takim urządzeniem zetknąłem się po raz pierwszy.Dziękuję.