karooluss 12 Feb 2013 09:06 3999 3
  • #1
    karooluss
    Level 12  
    Witam. Mam możliwość ustawienia histerezy w moim regulatorze na poddaszu i obecnie mam ustawioną na 0,4 st Celsiusza. Mieszkanie 2 piętrowe w kamienicy ok 100m2, piętro plus poddasze. W zimie temperatura na poddaszu średnio o 1,5-2 stopnie niższa niż na dole. Jak ustawić histerezę i temperaturę na kotle aby utrzymać najlepszy stosunek ekonomia-komfort? Podaję parametry pieca:
    Logamax U022-24 K / U024-24 K
    Nominalna moc cieplna (kW) 24
    Pojemność wodna kotła
    (bez naczynia wzbiorczego) (l)
    2
    Min./maks. temp. zasilania (°C) 50/82
    Min./dopuszczalne
    ciśnienie robocze (inst. c.o.) (bar)
    0,5/3
    Całkowita pojemność
    naczynia wzbiorczego (l)
    8
    Ciśnienie wstępne (bar) 0,5
    Ciężar (kg) 34
    Wymiary: wys./szer./gł. (mm) 740/400/360
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    karooluss wrote:
    Jak ustawić histerezę i temperaturę na kotle aby utrzymać najlepszy stosunek ekonomia-komfort?

    Doświadczalnie, samodzielnie, codziennie odczytując zużycie gazu, poprzez analizowanie wyników, ...
  • #3
    karooluss
    Level 12  
    Ale jak korzystniej wychodzi dla kotla, czesciej sie wlaczac na krotszy czas, czy rzadziej na dlugo?
  • #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    Korzystnie dla kotła i kieszeni jest, gdy kocioł uruchamia się rzadziej i pracuje długimi ciągami z mała mocą. Ustaw temperaturę wody wyjściowej dla centralnego ogrzewania możliwie niską, ale tak, by mieszkanie było dogrzane. Troszkę musisz eksperymentować, te zmiany będą adekwatne do zmian temperatury zewnętrznej.