  • #31 13 Lut 2013 21:22
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Bronek22 napisał:

    Rozdzielnica to może być naprawa starej opcji.Nie wymiana instalacji.
    Bardzo czesto WLZ do mieszkania i wymiana rozdzielnicy to produkt dodatkowy do wymiany WLZ w budynku. Wtedy daje się jeden bezpiecznik na wszystkie obwody w lokalu. Bo tak było.
    Czasem jest robiona inna opcja,. Stary budynek - samo mostkowanie bezpieczników na zerze w instalacji 2- przewodowej. Bo sieć jest TN-C.
    Mostkowanie - prawdopodobnie elektryk się źle wyraził. Określił połączenie PEN z licznika z instalacja w mieszkaniu jako mostkowanie.
    Poprzez mostek rozumie się wstawkę, połączenie kawałkiem przewodu.

    No i myślę, że temat wyjaśniony.

  • #32 13 Lut 2013 21:34
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #33 13 Lut 2013 21:37
    ROSOMAK7
    Poziom 15  

    A ,,esy'' B25 i C25 będą względem siebie selektywne?

  • #34 13 Lut 2013 21:38
    semco_1802
    Poziom 14  

    A jak dobrać te bezpieczniki Eske w domu mam 20A B jako mój główny w domu do którego mam dostęp to jaki powinienem w warsztacie zamontować 10A?

  • #35 13 Lut 2013 21:40
    zbich70
    Specjalista elektryk

    ROSOMAK7 napisał:
    A ,,esy'' B25 i C25 będą względem siebie selektywne?

    Zrób "zwarę" i się przekonasz. :twisted:

  • #36 13 Lut 2013 21:40
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Wydaję mi się, że temat dotyczył czegoś innego. Teraz okazuje się, że kolega miał zupełnie inny cel w pytaniu.
    Elektryk z którym pracujesz nie wie?
    Nawet w dziale początkującym wymagamy minimum wiedzy. Może poczytaj najpierw na ten temat a później zadaj konkretne pytanie.

  • #37 13 Lut 2013 21:44
    semco_1802
    Poziom 14  

    Łukasz-O napisał:
    Wydaję mi się, że temat dotyczył czegoś innego. Teraz okazuje się, że kolega miał zupełnie inny cel w pytaniu.
    Nawet w dziale początkującym wymagamy minimum wiedzy. Może poczytaj najpierw na ten temat a później zadaj konkretne pytanie.

    Na początku o to mi chodziło co miałem powyżej w pierwszym poście i dalej. Ale zostało już to wytłumaczone. Po co mam otwierać nowy wątek jak można pisać w tym.
    Ten co mam w domu jest 20A B a ten co podłączyłem w warsztacie był 10A L.
    I jak zrobiłem zwarcie to wybił mi ten es w domu 20A B.

  • #38 14 Lut 2013 07:42
    TWK
    Specjalista elektryk

    tomekkurowski napisał:
    A jak dobrać te bezpieczniki Eske w domu mam 20A B jako mój główny w domu do którego mam dostęp to jaki powinienem w warsztacie zamontować 10A?

    tomekkurowski napisał:
    Ten co mam w domu jest 20A B a ten co podłączyłem w warsztacie był 10A L.
    I jak zrobiłem zwarcie to wybił mi ten es w domu 20A B.
    Przeczytałeś te linki, które wkleiłem w poście #31? Tam jest opisane, gdzie zastosować jaki wyłącznik.
    Bronek22 napisał:
    Ogólnie, Bo są S-ki zwłoczne(selektywne), ale to kosztuje ok.200 zł.

    Brak takiego wyłącznika w instalacji to dziadowska oszczędność. Abstrahując od naruszenia przepisów o warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania. Jak zabezpieczenie w złączu wywali w zimie, jak siedzisz w wannie, to zostaje bieg nago do złącza w śniegu. A potem 200 zł wyda się na leki na zapalenie płuc. (przykład nie mój, gdzieś już go widziałem na forum).

  • #39 14 Lut 2013 09:30
    semco_1802
    Poziom 14  

    Ja w złączu zabezpieczeń nie mogę wymieniać bo jest zaplombowane to poza licznikiem 32A.
    A to do wyłącznika nad prądowego selektywnego podłącza się przewód fazowy-L i przewód neutralny-N?
    A bez tego wyłącznika selektywnego się nie da. Bo nie wiem jak dobrać to zabezpieczenie do warsztatu. W domu mam 20A B a jaki mógłbym dać automat wkręcany żeby wybijało mi w warsztacie a nie w domu?

  • #40 14 Lut 2013 13:23
    TWK
    Specjalista elektryk

    tomekkurowski napisał:
    Ja w złączu zabezpieczeń nie mogę wymieniać bo jest zaplombowane to poza licznikiem 32A.
    http://www.rwe.pl/web/cms/mediablob/pl/1560576/data/1053218/1/start/obsluga/dla-malych-i-srednich-firm/dokumenty-do-pobrania/Zgloszenie-dotyczace-licznika-energii-elektrycznej.pdf - można rozplombować to zabezpieczenie pod określonymi warunkami - na pewno najpierw trzeba skontaktować się z ZE.

    tomekkurowski napisał:
    A to do wyłącznika nad prądowego selektywnego podłącza się przewód fazowy-L i przewód neutralny-N?
    Tak. Podłącza się fazę od strony zasilania i odbioru i N albo tylko od strony zasilania albo od obydwu (zależnie od producenta). Jest to opisane m. in. w załączonych linkach. Ważne jest podłączenie od odpowiedniej strony zasilania oraz odbiorników - jest to oznaczone strzałkami na obudowie.

    tomekkurowski napisał:
    A bez tego wyłącznika selektywnego się nie da. Bo nie wiem jak dobrać to zabezpieczenie do warsztatu. W domu mam 20A B a jaki mógłbym dać automat wkręcany żeby wybijało mi w warsztacie a nie w domu?
    Jeżeli masz B20 i za nim coś innego, to ciężko będzie uzyskać selektywność tych zabezpieczeń.

  • #41 14 Lut 2013 15:42
    semco_1802
    Poziom 14  

    W domu nie mam siły ale na skrzynce złącza mam 3x32A czyli chyba na każdy przewód jest zabezpieczenie.
    W domu jak pisałem mam 20A B esa a w warsztacie założyłem 10A L wkręcany automat i wybiło mi w domu jak zrobiłem zwarcie. A może wyłącznik selektywny założyć w warsztacie?
    Bo zwarcie jak się robi to robiłem dotykałem kabel fazowy L z kablem neutralnym N czyli prąd poszedł przewodem N też ale na N nie mam żadnego zabezpieczenia. A jak wiemy prąd jest w obiegu zamkniętym przewodem L wychodzi N powraca.
    Nie wiem jakie mam dobrać to do warsztatu nie chce mi się rozplombowywać tej skrzynki bo tam jest według mnie OK.
    Chyba żeby musiał na zwłoczny zmienić w domu. A w warsztacie założyć szybki ale znowu jak zwarcie mi się w domu zrobi to wywali mi w złączu.
    Dodam że do warsztatu idzie oddzielna instalacja podłączona w domu.

  • #42 14 Lut 2013 16:19
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Nie robić zwarć, a elektrykę powierzyć osobie z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym i miernikami. To konieczne przy doborze zabezpieczeń w starej instalacji. Zresztą, każdej instalacji, w której rozważa się zabezpieczenia "zwłoczne" (?) - a raczej bezzwłoczne i selektywne.

    Zamykam.

    Ps. Tylko nie takiego elektryka, który twierdzi: "(...)zabezpieczenie za licznikiem podłącza się plusa a minusa się mostkuje".