Gdzie przyłożyć 230V do transformatora TS120/4 ?

14 Lut 2013 11:51 2679 13
  • Użytkownik usunął konto  
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Pomocny post
    Poziom 23  
    Zewrzyj ze sobą 2-3, a 230V podaj na 1 i 4.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 39  
    amd23 napisał:
    Jak ustalić która kombinacja z zacisków ma największą wydajność prądową?
    Sprawdzić grubość przewodu. :) Najgrubszy - największa.

    A tak na poważnie. Taki bajzel jaki jest z opisem transformatorów na Internecie to chyba w żadnej innej dziedzinie nie istnieje.
    Na stronie INDEL'u jest napisane, że ma właśnie 15V 7,5A... a przecież jest to inny trafo ma więcej uzwojeń.

    Gdzie przyłożyć 230V do transformatora TS120/4 ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 39  
    amd23 napisał:
    Przewodów nie ma więc nie ocenie ich grubości.
    Ależ na zdjęciu widać podłączenia. Suwmiarka w rękę (jeśli masz) lub mikrometr (też jeśli masz) i voila. :)
    Zdjęcie pochodzi z jakiegoś schematu urządzenia, ale tam też nie były opisane napięciami (uzwojenia wtórne).
  • Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Tutaj masz wzory i znaną wszystkim starszym elektronikom tabelkę.
    http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans6/trans.htm

    A teraz na krótko:
    P -moc
    S - przekrój rdzenia w cm^2

    P=(S/1.25)^2 => ~219VA ... współczynnik 0.85 -> ok P=186 W.
    N(liczba zwojów na V)=45/S -> 45/18,5 ~2,4 (zwoja na 1V)
    Pierwotne (230*N)= ok 560zwojów
    Wtórne (23*N)=ok 56 zwojów
    Prąd pierwotnego = 186W/230V ~ 0.8A
    Prąd wtórnego = 186W/23V ~ 8A
    Średnica drutu (z gęstości prądu) się wylicza, ja przyjmuję około pierwiastek kwadratowy z połowy natężenia -> około 2mm dla wtórnego, około 0.6 dla pierwotnego.

    Oczywiście (profilaktycznie się spytam). Przekrój rdzenia to brałeś tylko tego środkowego, na którym znajduje się karkas?

    Oczywiście traktuj te wzory jako praktyczne, ale przygotuj się na tolerancje błędów.
    Wszystko zależy od mocy transformatora, jego wykonania itd..
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 39  
    amd23 napisał:
    Zastanawia mnie wzór na P. Spotkałem się z nim na elektrodzie, ale spotkałem się również z tym co ja podałem. Co prawda dużej różnicy nie ma miedzy nimi ale ciekawe który lepiej stosować.
    Ten który podałem wynika z wzoru na pole przekroju trafa, który podałem m.innymi w linku. Sprawdzony w praktyce :)
    Osobiście nawijałem w młodości trafa, teraz już nikt tego nie robi (przynajmniej nie robi transformatorów małej mocy)... no chyba, że jesteś audiofilem - elektronikiem ;)
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 39  
    P=(S/1,25)^2

    Podstaw wartości i sam oblicz :)

    W linku potem kontrola

    S=1,25*SQR(P)
    S=1,25*SQR(219)
    S=1,25*14,798649
    S=18,49...... czyli 18,5 (cm2)

    Zgadza się?

    Jeszcze wyjaśnienie faktu istnienia współczynnika przy przeliczaniu VA na W
    http://portalwiedzy.onet.pl/50383,,,,cosinus_fi,haslo.html

    Uwaga2:
    W tych moich przeliczeniach przyjęto, że sprawność transformatora wynosi 100%.
    Nigdy tyle nie ma. !!!! Zazwyczaj jest w okolicach 80%-90% (to te lepsze).
  • Użytkownik usunął konto