Oznaczenia na bezpieczniku typu ''es''

semco_1802 15 Lut 2013 23:07 7770 13
  • #1 15 Lut 2013 23:07
    semco_1802
    Poziom 14  

    Witam. Tak jak w temacie co znaczą pokazane na zdjęciu oznaczenia na bezpieczniku typu ''es''?
    Oznaczenia na bezpieczniku typu ''es''

    -1 13
  • #2 15 Lut 2013 23:25
    michcio
    Specjalista elektryk

    S301 - model
    6000 - znamionowa zdolność zwarciowa (tutaj 6kA)
    3 - klasa ograniczenia energii

    0
  • #3 15 Lut 2013 23:28
    KStanek
    Poziom 22  

    S301 to oznaczenie producenta

    np. FL-S301B25

    Producent Legrand
    S301 - Model S301
    B- charakterystyka
    25 - Maksymalne obciążenie 25A
    6000 - prąd przebicia: 6000A
    LA3 klasa ograniczenia energii


    Prąd musi popłynąć w czasie 0,2s aby ochrona zadziałała
    B * 5 dla B25 5x25A to 125A,
    C * 10 dla C25 10x25A to 250A,
    D * 20 dla D25 500A.
    Przy wyborze/doborze bezpieczników nad prądowych najlepiej wykorzystaj miernik z pętlą zwarcia.

    0
  • Pomocny post
    #4 16 Lut 2013 00:11
    michcio
    Specjalista elektryk

    KStanek napisał:
    6000 - prąd przebicia: 6000A

    Prąd zwarcia, jest różnica.
    KStanek napisał:
    Prąd musi popłynąć w czasie 0,2s aby ochrona zadziałała

    Wyzwalacz zwarciowy wyłącznika wyzwala w czasie z reguły do 50 ms czyli 0,05 s bez względu na prąd zwarcia (o ile przekracza prąd wyzwolenia wyzwalacza). 0,2 s to maksymalny czas dla SWZ przy Ul=25V w TN.

    0
  • #5 16 Lut 2013 10:49
    semco_1802
    Poziom 14  

    A ile może kosztować taki miernik z pętlą zwarcia? Bo jak oglądałem na allegro to nie takie tanie jest.
    A jak podłączę owy miernik do sieci zabezpieczonej takim bezpiecznikiem 25A B czy to się sprawdza bez?

    0
  • #6 16 Lut 2013 10:59
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Kolega podłączy miernik i ... co dalej ?
    Jak zinterpretuje jego wskazania ? Jakie wnioski wyciągnie ?

    Bez miernika to jeszcze dochodzą obliczenia, poprzedzone oględzinami, ale miernik, a raczej jego obsługa dopuszcza do eksploatacji

    0
  • #7 16 Lut 2013 11:27
    semco_1802
    Poziom 14  

    Widzę że to grubsza sprawa.
    To zabezpieczenie w domu to już miałem zawsze odkąd była zrobiona instalacja.
    Ale teraz właśnie chciałbym podłączyć zabezpieczenie nad prądowe w warsztacie lecz nie mam z skąd wziąć tego miernika pętli zwarcia.
    A jakimś innym sposobem można obliczyć to.

    0
  • #8 16 Lut 2013 11:31
    qadam12

    Poziom 26  

    tomekkurowski napisał:
    A jakimś innym sposobem można obliczyć to.

    Witam.Bez obrazy ale najlepszym sposobem jest szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym.

    0
  • #9 16 Lut 2013 12:05
    kosmos99
    Poziom 34  

    tomekkurowski napisał:
    A ile może kosztować taki miernik z pętlą zwarcia? Bo jak oglądałem na allegro to nie takie tanie jest.


    Dlatego jak się zawodowo tego nie robi, to najlepiej zlecić komuś pomiar.
    Wyjdzie taniej i przede wszystkim bezpieczniej, bo taka osoba wie jak zinterpretować wynik i jakie zabezpieczenie zastosować.

    -1
  • #10 16 Lut 2013 13:42
    semco_1802
    Poziom 14  

    A czy aby założyć wyłącznik różnicowoprądowy też trzeba dokonywać jakichś pomiarów?

    0
  • #11 16 Lut 2013 14:08
    kosmos99
    Poziom 34  

    Tak, czasu zadziałania i prądu upływu.

    0
  • #12 16 Lut 2013 14:58
    qadam12

    Poziom 26  

    kosmos99 napisał:
    Tak, czasu zadziałania i prądu upływu

    Raczej bym powiedział -rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania i sprawdzenia napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego oraz pomiar czasu zadziałania

    Dodano po 2 [minuty]:

    tomekkurowski napisał:
    A czy aby założyć wyłącznik różnicowoprądowy też trzeba dokonywać jakichś pomiarów?

    troszeczkę skomplikowane?

    0
  • #13 16 Lut 2013 14:59
    .Jack
    Specjalista elektryk

    O ile sobie dobrze przypominam to zgodnie z normą PN-HD 60364-6 dotyczącą sprawdzania instalacji elektrycznej to Polska wycofała się ze sprawdzania czasu zadziałania wyłącznika RCD co jest zawarte w odchyleniach krajowych na końcu normy. Może coś się zmieniło o czym nie wiem w tym zakresie ?

    0
  • #14 16 Lut 2013 17:18
    retrofood
    Moderator

    Odpowiedź na temat już była.

    0