Zasilanie zastępcze na wypadek braku energii z sieci

17 Feb 2013 20:06 4005 20
  • #1
    User removed account
    User removed account  
  • #2
    bartekfigura
    Level 29  
    Musisz zastosować układ SZR z automatycznym przełącznikiem sieć/agregat. Pytanie tylko, czy chcesz zachować ciągłość zasilania na wypadek zaniku napięcia sieciowego? Czy po zaniku napięcia sam będziesz uruchamiał agregat? Gdy napięcie sieci powróci przełącznik automatyczny znów przestawi się na zasilanie z sieci.
  • #3
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    bestia37 wrote:
    W domku jednorodzinnym chciałem zastosować zasilanie zastępcze w postaci agregatu w przypadku zaniku napięcia z sieci. Nie wiem jak wykonać bezp. połączenie agregatu w przypadku gdy agregat będzie zasilał odbiorniki w domu a przyjdzie zasilanie z sieci. Chodzi mi tylko o napięcie 230 V


    To się kupuje gotowe. W hurtowniach elektrycznych.
  • #4
    kosmos99
    Level 38  
    Albo może być ręczny przełącznik agregat-sieć 1-0-2.
  • #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    kosmos99 wrote:
    Albo może być ręczny przełącznik agregat-sieć 1-0-2.


    Jesteś tego pewny?
  • #6
    kosmos99
    Level 38  
    Czemu by nie mógł być? Oczywiście mówimy o przypadku gdy jest prawidłowo podłączony.
  • #7
    masonry
    Level 30  
    Oczywiście ze może być ręczny, nie ma wymogu stosowania automatycznego SZR.
  • #8
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    masonry wrote:
    Oczywiście ze może być ręczny, nie ma wymogu stosowania automatycznego SZR.


    Zgadzam się. Jak najbardziej może być ręczny przełącznik. Ale czy na pewno ten 1-0-2 .
  • #9
    masonry
    Level 30  
    Staszku możliwe że 1-0-2 nie jest najlepszym rozwiązaniem i jest cała gama przełączników dedykowanych do przełączania zasilań.
    jednak nie znalazłem przepisu zabraniającego takiego rozwiązania.
    Kiedyś sam stosowałem przełączniki krzywkowe Łk 1-0-2 Spamela, i do dzisiaj działają bezawaryjnie a mają już ponad 10 lat.
    Producent zresztą w opisie informuje nas że można je stosować do przełączania zasilań.
    Ja nie widzę tu zagrożenia przy małych mocach w zastosowaniach domowych.
    Oczywiście nie przeczę że są lepsze rozwiązania i aparaty do tego celu przystosowane.
  • #10
    Darom
    Electrician specialist
    Ja kilka razy stosowałem PRZK Spamela.

    pzdr
    -DAREK-
  • #11
    masonry
    Level 30  
    Teraz teraz taż takie stosuję lub innych producentów, ale podobnej budowy.
    Niestety one zajmują sporo miejsca w rozdzielni i w istniejących już rozdzielniach często się nie mieszczą, trzeba dostawiać osobną skrzynkę na rozłącznik.
  • #12
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Tu koledzy skupili się na przełączniku a nic o sposobie wykonania instalacji .
  • #13
    robert-r1_r1
    Level 2  
    Witam.Zacznijmy od tego że jeśli chcesz podłączyć agregat do budynku,bez różnicy czy będzie to ręczny przełącznik czy automat, to musisz zgodnie z przepisami udać się do Zakładu Energetycznego gdzie dostaniesz wytyczne jak to technicznie ma wyglądać.Następnie zrobić tzw instrukcję Współpracy Agregatu z Siecią Dystrybucyjną i po odbiorze cieszyć się światłością jak wszędzie ciemno.Nie wiem czy wszystkie zakłady mają takie procedury.
  • #14
    jacur
    Level 32  
    robert-r1_r1 wrote:
    to musisz zgodnie z przepisami udać się do Zakładu Energetycznego


    Możesz skrobnąć owe przepisy na forum ??
  • #15
    bartekfigura
    Level 29  
    jacur wrote:
    to musisz zgodnie z przepisami udać się do Zakładu Energetycznego

    Tutaj akurat nie chodzi o przepisy ale o warunki przyłączenia. W formularzu wniosku o warunki przyłączenia masz rubrykę "własne źródło zasilania" podajesz moc agregatu i potem gdy otrzymasz warunki przyłączeniowe będą one uwzględniać techniczne możliwości podłączenia tego agregatu. Chodzi tu też o to abyś nie wpuszczał wytworzonej przez siebie energii do sieci.
  • #16
    jacur
    Level 32  
    bartekfigura wrote:
    potem gdy otrzymasz warunki przyłączeniowe będą one uwzględniać techniczne możliwości podłączenia tego agregatu.


    A od kiedy ZE interesuje co ja mam zainstalowane po liczniku o ile nie sieje to zakłóceń lub nie podaje zasilania od strony odbiorcy w stronę sieci przyłączeniowej. Na umowie jest coś takiego jak granica stron.
  • #17
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    A od kiedy ZE interesuje co ja mam zainstalowane po liczniku o ile nie sieje to zakłóceń lub nie podaje zasilania od strony odbiorcy w stronę sieci przyłączeniowej.

    Kolego zadajesz pytanie i dajesz odpowiedz właśnie po to są te rubryki do wypełnienia żeby nie dochodziło do sytuacji o których sam pisałeś. I jeszcze potrzeba dostarczyć schemat .Zapraszam na strony Taurona czy innych dostawców energii.
  • #18
    jacur
    Level 32  
    Krzysztof Reszka wrote:
    po to są te rubryki do wypełnienia żeby nie dochodziło do sytuacji o których sam pisałeś.


    Do jakich sytuacji ??
  • #19
    kosmos99
    Level 38  
    jacur wrote:
    o ile nie sieje to zakłóceń lub nie podaje zasilania od strony odbiorcy w stronę sieci przyłączeniowej
  • #20
    jacur
    Level 32  
    A żeby nie dochodziło do takich sytuacji potrzeba projekt instalacji wykonany przez projektanta a nie laika z pomocą internetu następnie elektryk z odpowiednimi kwalifikacjami na odpowiednim osprzęcie do wykonania instalacji oraz okresowe przeglądy. A do czego Szanownemu forum jest tutaj potrzebny ZE ??
  • #21
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    No i oto chodziło. Niektórzy się obruszają na sygnał uzgodnień lub powiadomień ZE ale czasami to koniecznie dla bezpieczeństwa naszego i ich pracowników.