    Witam, kiedy w instalacjach fotowoltaicznych domowych trzeba stosować inwerter z transformatorem a kiedy bez transformatora? Kiedyś widziałem jak gość mierzył miernikiem napięcie między fazą a uziemieniem, jak pamiętam wynik był o połowę mniejszy jak napięcie w sieci, co on w ten sposób sprawdzał?
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 10  
    Jednym z powodów dlaczego wykorzystuje się trafo jest wymagana separacja galwaniczna. Trzeba sprawdzić czy dany inwerter wymaga trafo czy nie. Jeżeli chodzi o instalacje małej mocy kilku-kilkunastu kW są inwertery niewymagające trafo. Przykładem może byc ABB PVS300. Podłączasz do nn z jednej strony, z drugiej do stringow DC i to wszystko. Wszystkie zabezpieczania i sterowanie ma już w sobie. Te akurat są jednofazowe wiec możesz połączyć 1 lub 3 sztuki lub więcej. Jeśli chodzi o większe inweretry trafo jest wymagane.
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 7  
    mam rozumieć że zastosowanie transformatora w inwerterze nie zależy od rodzaju sieci ale od inwertera? zna ktoś odpowiedź na drugie pytanie?
  • Poziom 15  
    Witam,
    Inwertery z transformatorem:
    +galwaniczna izolacja między AC i DC
    +możliwość stosowania w przypadku modułów w technologii cienkowarstwowej(uziemianie dodatnie i ujemne)
    +łatwa obsługa
    -niska sprawność
    -duże straty w transformatorze
    -stosowanie transformatora to większy koszt(miedz),rozmiary i waga.
    -problem z nagrzewaniem się transformatora

    Inwertery bez transformatorowe:
    +wysoka sprawność
    +małe gabaryty,niższa waga,łatwiejszy montaż
    +najnowsza technologia
    +niższa cena
    -brak izolacji galwanicznej
    -większa usterkowość
    Do niedawna z reguły rozwiązania z transformatorem stosowane były w większych instalacjach ale obecnie dużo projektów farm fotowoltaicznych u naszych sąsiadów jakie widziałem oparta jest o inwertery bez transformatorowe. Instalacja 4MW to około 140 inwerterów Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 podłączona do 4 stacji transformatorowych.
    Niższa cena i wyższa sprawność sprawia ,że nawet duże instalacje oparte są o inwertery bez transformatorowe.
    Jeżeli przepisy albo normy tego wymagają to będzie to inwerter z transformatorem ale w większości przypadków w warunkach przyłączenia dla fotowoltaicznych instalacji domowych nie ma mowy o obowiązku separacji galwanicznej.