Załączanie autotransformatora stycznikiem

McWader 18 Feb 2013 20:18 3843 16
Tespol
  • #1
    McWader
    Level 10  
    Witam.
    Mam pewien prozaiczny problem, załączanie autotransformatora. Stanowisko będzie wyposażone w auto 3kW(jednofazowy), i będzie mobilne to znaczy nie mogę zmienić bezpiecznika w każdej rozdzielni. Problem z załączaniem autotrafa jest szczególnie uciążliwy gdy załączenie nastąpi w chwili gdy napięcie chwilowe przechodzi przez zero. Mój pomysł polega na zastosowaniu stycznika, sterowanego z tej same fazy co trafo. Wydaje mi się ze stycznik będzie otwierał się tylko gdy napięcie chwilowe osiągnie pewna wartość różną od zera a to rozwiąże problem startu. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić że takie rozwiązanie pomoże? Ewentualnie czy jest inny sposób zapewnienia łatwego rozruch autotransformatora, bez stosowania wymyślnych układów elektronicznych. Dodam tylko że trafo będzie zabezpieczony warystorami z obu stron.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Tespol
  • #2
    kwantor
    Level 38  
    Nici z tego- czas załaczenia stycznika jest zbyt długi.
    Można by to załączać stycznikiem elektronicznym z załączaniem w zerze.
    I problem nie występuje gdy sinusoida osiąga zero, tylko wręcz przeciwnie.
  • Helpful post
    #3
    edekk
    Level 26  
    Są na allegro softstarty to transformatorów . lub wykonaj układ przez , który będziesz szeregowo zasilał trafo przy rozruchu .Najcześciej jest to zarówka , lub dobrany opornik.
    Tutaj przykładowy linkLink
  • #4
    McWader
    Level 10  
    Znalazłem coś takiego Link, mam nadzieję ze pomoże.

    Co do załączania transformatorów to profesor Węglarz pisze w książce Maszyny Elektryczne o problemie załączania transformatorów tak: Załączanie autotransformatora stycznikiem

    Zastanawia mnie jeszcze stycznik do załączania kondensatorów. Styczniki te są wyposażone w zestyki wczesnego zadziałania. Ten specjalny typ zestyków ma za zadanie łączenie na bardzo krótki okres (2-3 ms w trakcie zamykania stycznika) rezystorów, które ograniczają prąd łączeniowy kondensatorów. do tego są tańsze niż zwykłe modułowe styczniki. Pomysł chyba wart sprawdzenia wiec eksperymentalnie sprawdzę oba rozwiązania.
  • Tespol
  • #5
    DTRek
    Level 9  
    Problemem jest tutaj prąd nasycenia pobierany przez obwód magnetyczny transformatora. Kombinowanie z momentem załączenia niewiele da jeśli wartość zabezpieczenia czy jego typ na przykład charakterystyka wyłącznika instalacyjnego będą niewłaściwe (zbyt małe) jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzenia ograniczającego prąd " rozruch" transformatora czyli np. ten softstart tyle że może lepiej użycie falownika zamiast autotransformatora będzie prostsze.
  • #6
    kwantor
    Level 38  
    DTRek wrote:
    Kombinowanie z momentem załączenia niewiele da jeśli wartość zabezpieczenia czy jego typ na przykład charakterystyka wyłącznika instalacyjnego będą niewłaściwe (zbyt małe
    Rodzaj i wielkość zabezpieczenia najważniejsze, jednak ja nie bagatelizuję załączenia w zerze, bo prąd narasta w "kilka" milisekund od zera, nie zaś załączony przy wierzchołku sinusoidy, gdzie czas narastania jest tak krótki, że aż pomijalny.
  • #7
    czesiu
    Level 34  
    kwantor wrote:
    DTRek wrote:
    Kombinowanie z momentem załączenia niewiele da jeśli wartość zabezpieczenia czy jego typ na przykład charakterystyka wyłącznika instalacyjnego będą niewłaściwe (zbyt małe
    Rodzaj i wielkość zabezpieczenia najważniejsze, jednak ja nie bagatelizuję załączenia w zerze, bo prąd narasta w "kilka" milisekund od zera, nie zaś załączony przy wierzchołku sinusoidy, gdzie czas narastania jest tak krótki, że aż pomijalny.

    No właśnie prąd osiąga maksymalne wartości gdy załączy się go w zerze napięcia, a najmniejsze gdy załącza się w szczycie sinusa, więc to kombinowanie na odwrót.
  • #8
    kwantor
    Level 38  
    czesiu wrote:
    więc to kombinowanie na odwrót.

    Właśnie, kombinujesz na odwrót..
    W czasie płynnego narastania stopniowo magnesuje się rdzeń i chwilowa wartość prądu jest mniejsza- to w momencie dołączenia transformatora zostaje przepalany bezpiecznik, to jest chwila krytyczna.
  • #9
    czesiu
    Level 34  
    kwantor wrote:
    czesiu wrote:
    więc to kombinowanie na odwrót.

    Właśnie, kombinujesz na odwrót..
    W czasie płynnego narastania stopniowo magnesuje się rdzeń i chwilowa wartość prądu jest mniejsza- to w momencie dołączenia transformatora zostaje przepalany bezpiecznik, to jest chwila krytyczna.

    Dlaczego zakładasz że rdzeń namagnesuje się przez jeden okres?
    Pozwolę sobie zacytować pierwszą z brzegu książkę dot. stanów nieustalonych w transformatorach, to samo jest napisane w każdej książce od zwarć.
    Załączanie autotransformatora stycznikiem
  • #10
    kwantor
    Level 38  
    Tego nie zakładam, ale zapomniałem o przesunięciu napięcie prąd w tego typu obciążeniu.
  • #11
    McWader
    Level 10  
    Wszystkim bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Może opiszę problem dokładniej to ktoś z Państwa podpowie mi lepsze rozwiązanie niż autotransformator.
    W projekcie autotransformator typu ESS 120 służy do regulacji napięcia, które jest później prostowane na mostku diodowym. Prąd maksymalny 20A przy napięciu 40-50V a w obwodzie wykonawczym bardzo duża indukcyjność(obwód magnetyczny z jedną dużą cewką). Wszystkie elementy zabezpieczone warystorami. Falownik raczej odpada bo generuje w.cz a w litym stalowym obwodzie magnetycznym to nic dobrego.
  • #12
    User removed account
    User removed account  
  • #13
    McWader
    Level 10  
    w autotransformatorze od mocy ważniejszy jest prąd wyjściowy czyli prąd jaki można uzyskać dla dowolnego napięcia. inaczej mówiąc nie ma na rynku autotransformatora który da 20A przy 50V i będzie miał 1kW mocy.
    Rozwiązanie z autotransformatorem mamy już sprawdzone, i to naprawdę dobrze gra z takimi obwodami magnetycznymi. No i koszt jest tu istotny. Jak kupiliśmy Trójfazowe prostowniki tyrystorowe serii PT3F to straty w rdzeniu były zbyt duże, do tego doszedł hałas. Wszystko przez wyższe harmoniczne, których obwody magnetyczne bardzo nie lubią.
  • #14
    User removed account
    User removed account  
  • #15
    McWader
    Level 10  
    WojcikW nie zrozumiałeś mnie. Potrzebne jest 20A przy około 50V z możliwością regulacji w dół. To rzeczywiście daje 1kW ale jak kupie 1kW autotransformator to spali się za pierwszym razem bo jego prąd wyjściowy będzie około 4A a nie 20. Jako moc miałem na myśli tą na tabliczce znamionowej a nie moc chwilową albo moc w punkcie pracy.

    Dzięki za podpowiedz z tą diodą, może coś z tego zasilacza jeszcze zrobię.
  • Helpful post
    #16
    User removed account
    User removed account  
  • #17
    Gronczyński

    Level 19  
    Przerabiałem kiedyś podobny problem, dotyczył załączania aparatury z dużym trafem separującym. Sprawa została rozwiązana następująco:
    Załączanie autotransformatora stycznikiem
    Załączanie odbywało się dwuetapowo, na początku załączał się triak z szeregową rezystancją a następnie po pojawieniu się napięcia wyjściowego z zasilacza drugi triak bocznikował ten z rezystorami.
    Cała aparatura miała ok 2kW (max). W tamtym przypadku tylko ten drugi triak miał mały radiator (moc wydzielana to ok 10W). Układ sprawdzony.
    Jako źródło napięcia inicjacji użyliśmy baterii 9V - jako że pracuje ona przez bardzo krótką chwilę ma bardzo długą żywotność.
    Oczywiście jest to jedynie jedno z wielu rozwiązań jakie można zastosować ale to bardzo ładnie się nam sprawdzało.
    A co do jednego z wcześniejszych postów...
    Falownik nie będzie się do tego nadawał bo jego rolą nie jest zmiana napięcia wyjściowego a jedynie częstotliwości - świetnie sprawdzi się przy rozruchu silnika ale nie nadaje się do transformatora.
    Niestety podobnie sprawa przedstawia się przy softstartach tyrystorowych (też przeznaczonych do silników) to co będzie się działo z zaindukowanym napięciem przy stromo załączanych zboczach można sobie wyobrazić. Piki zaindukowanego napięcia (o ile autotrafo nie będzie zjechane na zero) bez problemu załatwią te warystory w zabezpieczeniu owego zasilacza.