Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Buderus G115 olej - NIe można włączyć , brak objawów życia

18 Feb 2013 21:19 2919 10
  • Level 9  
    Witam!

    Kocioł Buderus G115 na olej.

    Objawy są takie , ze po włączeniu przewodu zasilającego do prądu pali się tylko pomarańczowe światełko w "starterze". Nie dochodzą żadne inne odgłosy tzn, nie słychać pompy ani wentylatora.
    PO naciśnięciu "startera " nie ma żadnych zmian .
    Po odkręceniu pokrywy, dysza okazała się mocno zanieczyszczona mokrym czarnym olejem i mimo ,że piec nie pracował już kilka godzin bardzo gorąca.
    Nic nie pomogło wyczyszczenie dyszy i ustawienie elektrod i wyczyszczenie filtra w pompie .
    Próbowałem też wciskać bezpiecznik termiczny.
    Dla ułatwienia podam, że ostatnio piec sam się wyłączał i trzeba było go "popychać" co tłumaczyłem sobie ostatnim tankowaniem.

    Co mógłbym jeszcze zrobić sam zanim wezwę fachowca?

    Bardzo proszę o pomoc.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 20  
    Wygląda na uszkodzoną grzałkę w lancy dyszy, tzn grzeje ale nie przełącza na pracę.
    Albo wymiana albo ominięcie grzałki ( schemat pod automatem palnika ).
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 9  
    Dziękuję za odzew.
    Jedyny schemat jaki znalazłem przesyłam na obrazku.
    Proszę mi powiedzieć co z czym połączyć aby obejść grzałkę.
    Ewentualnie jak się upewnić domowym sposobem , że padła grzałka?

    Grzałka to to brązowe na lancy?
    Jest to przyklejone, bo nie widzę śrub?
  • Level 20  
    Trzeba połączyc czarny z brązowym przewodem na grzałce, i powinno ruszyć.
    Oczywiście najpierw wyłącz zasilanie kotła.
  • Level 9  
    No niestety nie ruszyło, połączyłem czarny z brązowym (zrobiłem mostek dodatkowym przewodem po zdjęciu pokrywy grzałki).
    Po włączeniu pieca do prądu grzałka nagrzewa się i wycieka z niej olej.
    Nie wiem czy to normalne.
  • Level 20  
    ... raczej nie. Wygląda na to że lanca do wymiany.
    Ja zawsze mostkuję wyjście na grzałkę w automacie palnikowym.
  • Level 9  
    A czy nie powinny się włączać wentylator i pompa po włączeniu "startera"?
  • Level 20  
    a jak się zachowuje po skasowaniu usterki?
    Może silnik stoi?
  • Level 9  
    Niestety automatyka nie działa już od kilku lat (zjadły myszy).
    Nie kasuję więc usterek.
    O który silnik chodzi?
  • Helpful post
    Level 20  
    ... to może nie przychodzi sygnał z automatyki kotła.
    Silnik palnika. Kasujesz usterkę gaśnie lampka awarii i .... po czasie silnik rusza, może tylko buczy, słychac iskrę trafo zapłonu ?
  • Level 9  
    Dziękuję wszystkim , musiałem wezwać jednak serwisanta.
    Wymienił automat Satronic i działa aż zobaczyłem wir w portfelu 738 PLN.