Wymiana regulatora pokojowego

domel48 20 Feb 2013 16:44 2466 7
  • #1
    domel48
    Level 11  
    Witam.Drodzy fachowcy czy Ktos z was bedzie mi w stanie pomoc w doborze regulatora pokojowego do pieca olejowego viessmann z automatyka Unomatic?Otoz mam teraz do pokoju pociagniety jeden dwu zylowy przewod do ktorego mam podlaczony regulator pokojoowy viessmann o nazwie "Uhrenthermostat-F" Jest to chyba pierwszy regulator jaki viessmann oferowal na rynku i wlasnie chcialem go wymienic na cos nowszego niekoniecznie viessmanna gdyz jest to straszna cegla i szpeci mi doslownie pomieszczenie.Mam na oku kilka regulatorow ale nie wiem ktory sie bedzie nadawal oto linki do regulatorów:

    1. http://allegro...
    2. http://allegro...
    3. http://allegro...
    4. http://allegro...

    A oto linka do regulatora jaki mam teraz zamontowany:
    http://serwis-viessm...tzegarowyFM.pdf

    Prosze o pomoc i z góry dziekuje. Aha moj regulator zalancza tylko pompe obiegu na grzejniki nic po za tym.

    Moderated By mirrzo:

    Usunąłem linki do aukcji.
    Proszę poprawić błędy pisowni.

  • #2
    COOLka5
    Level 19  
    1. odpada bo to jest regulator tylko do Vaillanta i to tez nie do każdego na dole tej aukcji jest załączona tabela doboru.
    2. producent nie znany sterownik rozbudowany ale za pomocą dwu-żyłowego przewodu to nic z niego nie wyciśniesz oprócz załączania kotła generalnie przerost formy nad treścią
    3. może być ale szału nie ma i dopłacasz przynajmniej 100zł za logo viessman
    4.odpada bo też jest dedykowany pod konkretną automatykę kotła.
    5. polecam:
    wersja bezprzewodowa:
    http://allegro...

    lub wersja przewodowa:
    http://allegro...

    Moderated By mirrzo:

    Usunąłem linki do aukcji

  • #3
    andrefff
    Level 36  
    Jeżeli kierujesz się tylko gustem, to praktycznie każdy będzie pasował. A ładny i w miarę tani to np Link
  • #4
    domel48
    Level 11  
    Wlasnie nie chodzi mi aby cos wiecej z niego wyciskac a poprostu oto ze mam juz dosc tej wstretnej cegly jaka jest termostatviessmana typu F. Problem w tym ze w aukcach nie pisze ktory jest sterowany kablem dwu zylowym (sterowanie dwustanowe).
  • Helpful post
    #5
    andrefff
    Level 36  
    Każdy ma NO lub NC.
  • #6
    domel48
    Level 11  
    Dzieki Ci bardzo.Czy to znaczy ze kazdy podpinam do dwoch zyl w miejsce tego starego i hula?Nic niepoupalam itp?

    Dodano po 13 [minuty]:

    A czy moze mi Ktos jeszce powiedziec czy ten model bedzie na 100% pasowal i jak go podlaczyc?
    http://allegro...

    Moderated By mirrzo:

    Usunąłem link do aukcji.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).

    Proszę pisać w języku ojczystym; bez błędów.

  • #7
    andrefff
    Level 36  
    Nic się nie stanie, w Twoim przypadku jaki byś nie kupił, to korzystasz z zacisków COM i NO. Czyli dwa przewody wystarczą.
  • #8
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    A jeśli chcesz mieć większą wygodę bez kabli to może coś z oferty bezprzewodowych?? Wszystko schowasz w kotle a sam programator umieszczasz gdzie chcesz i bez kabli :)

    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo