licznik C52 - czy można użyć do pomiaru półpośredniego

keniek 20 Lut 2013 18:21 1680 3
  • #1 20 Lut 2013 18:21
    keniek
    Poziom 9  

    Witam!
    Proszę o pomoc. Czy licznik energii elektrycznej czynnej 3*220/380 V 10(40)A typu C52 (do pomiaru bezpośredniego) może być użyty - po zdjęciu mostków - do pomiaru z zastosowaniem przekładników prądowych 400/5 A ? Czy wskazania będą rzetelne? Pomiar do rozliczeń wewnętrznych ale finansowych.

    0 3
  • Pomocny post
    #2 20 Lut 2013 21:28
    caveman67
    Poziom 12  

    NIE

    0
  • Pomocny post
    #3 20 Lut 2013 21:33
    .Jack
    Specjalista elektryk

    keniek napisał:
    typu C52

    Musi mieć oznaczenie C 52 ad lub C 52 abcd
    Wtedy można użyć do pomiaru półpośredniego albo pośredniego

    0
  • #4 21 Lut 2013 17:18
    keniek
    Poziom 9  

    Dziękuję za pomoc. Sprawa wyjaśniona. Zamykam temat.