JJunkers WR 11b - nagrzewnica

22 Lut 2013 08:13 2328 9
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie,


    Mam do państwa zapytanie odnośnie piecyka Junkers.

    Czy jest możliwie żeby na nagrzewnicy na początku jej skraplała się woda?? CZy raczej jest to mały wyciek?
    Woda pojawia się się także na rurce z wlotem zimnej wody!

    Był serwisant przeglądał nagrzewnice i nic nie znalazł! ale potrem znów pojawiły sie krople wody kapiące(bardzo mało w długim czasie)


    I jeszcze jedno pytanie czy głos z piecyka ,,syczy,, może świadczyć że nagrzewnica ma przecieki.


    Jestem w tych sprawach laikiem więc proszę o pomoc ,gdyż mam do wyboru wymianę nagrzewicy ok600zł lub zakup piecyka 1000zł.


    Pozdrawiam
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam

    Najprawdopodobniej masz mały wyciek z nagrzewnicy, sprawdź czy przez przypadek nie kapie ta woda z połączenia wężownicy z zespołem wodnym czy zimną wodą ( czasem zdarza się że uszczelka minimalnie puszcza) Koszt Wężownicy podejrzewam że 400 zł plus robocizna, a koszt samego piecyka w zależności od wybranego producenta 700zł wzwyż.

  • Moderator na urlopie...
    Nie istniej taki podgrzewacz, jak w tytule. Jest WR 11 E, albo WRP 11 B choć wymiennik jest ten sam, za 574,19 + przesyłka + dojazd + robota

    "grzesiek234 : Viessmann, Vaillant, Saunier Duval, Junkers" jako osoba związana z tymi firmami, powinieneś wiedzieć więcej, a nie "chybać"
  • Specjalista - systemy grzewcze
    mirrzo napisał:
    Nie istniej taki podgrzewacz, jak w tytule. Jest WR 11 E, albo WRP 11 B choć wymiennik jest ten sam, za 574,19 + przesyłka + dojazd + robota

    "grzesiek234 : Viessmann, Vaillant, Saunier Duval, Junkers" jako osoba związana z tymi firmami, powinieneś wiedzieć więcej, a nie "chybać"


    Wiem ile kosztuje wymiennik bo po tyle ostatnio sprzedałem plus dojazd plus robocizna. A jeśli lubisz klientów naciągać na wyższe kwoty lub masz za mały rabat na hurtowni to się nie unoś bo już mnie zaczynasz irytować a jako moderator forum powinieneś się trochę wysilić a nie zawsze w co trzecim poście na kogoś najechać choć tak jak tutaj z tą nazwą podgrzewacza Ty wiesz o co chodzi ja też a klient nie zawsze umie rozróżnić lub ma np. zamazaną naklejkę.

    Proszę poprawić błędy pisowni. Ten wpis musi pozostać.
    mod - mirrzo
  • Użytkownik usunął konto  

  • Moderator na urlopie...
    grzesiek234 napisał:
    ...a nie zawsze w co trzecim poście na kogoś najeżdzać choć tak jak tutaj z tą nazwą podgrzewacza ...


    Taka moja rola. Tu przytaczam odpowiedni §
    3. Zasady uczestnictwa w forum.
    3.1. Zabronione jest w szczególności:
    3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Jako uczestnik powinieneś stosować się do regulaminu. Również w kwestii pisania poprawną polszczyzną.

    grzesiek234 napisał:
    Koszt Wężownicy podejrzewam że 400 zł plus robocizna

    mirrzo napisał:
    Nie istniej taki podgrzewacz, jak w tytule. Jest WR 11 E, albo WRP 11 B choć wymiennik jest ten sam, za 574,19 + przesyłka + dojazd + robota
    "grzesiek234 : Viessmann, Vaillant, Saunier Duval, Junkers" jako osoba związana z tymi firmami, powinieneś wiedzieć więcej, a nie "chybać"

    grzesiek234 napisał:
    Wiem ile kosztuje wymiennik bo po tyle ostatnio sprzedałem plus dojazd plus robocizna.

    Czyli dokładasz do interesu?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Do interesu nie dokładam i nie zamierzam dokładać. Cena części, plus dojazd, plus robocizna = kwota do zapłaty, prosty rachunek.

    Aczkolwiek skończmy spór, bo to nie ma sensu, każdy ma swój cennik i tego się trzymajmy a jak chcesz kontynuować to może na PW. lub nowy temat :)

    Proszę poprawić błędy pisowni. Stosowanie znaków interpunkcji, to również obowiązek.
    Ten wpis musi pozostać.
    mod - mirrzo
  • Poziom 9  
    Przepraszam za błąd! JUNKERS WRP 11. Piecyk ma jak mówi Teściowa 11 lat:)
    Po paru dniach okazało się żę ,,syczenie,, które słyszałem pod piecykiem(i myślałem że ma związęk z piecykiem) jest spowodowany pęknieciem rury pod kafelkami. Dopiero jak dowiedzieliśmy się w naszym pionie jest problem bo zalewana jest piwnica to po dłuższym czasie znaleźliśmy przeciek w rurce plastik znajdującej się pod piecykiem. Awaria usunięta.
    Piecyk działa ale krople wody szczególnie po kapieli pojawiają się na czarnej rurce( z zimną wodą) . Są przerwy tak więc po komentarzach tu przytoczonych myślę że to zjawisko skraplania się.
    Serwisant dokładnie obejrzał nagrzewnicę za pierwszym razem i nie stwierdził wycieku!

    Przepraszam za błąd w nazwie dziękuje za pomoc

    Dodano po 1 [minuty]:

    2134776 napisał:
    Damsza, podaj rok Twojego urządzenia będzie łatwiej podpowiedzieć czy brnąć w ten podgrzewacz czy wymieniać na nowy.Czasami zdarza się że na zasileniu nagrzewnicy skrapla się woda z powodu różnicy temperatur.Jeżeli to są niewielkie ilości wody i zdarzają się przerwy w kapaniu to możliwe że to jest to zjawisko. Serwisant musi jednoznacznie stwierdzić czy nagrzewnica jest szczelna czy nie.



    dziękuje za pomoc
  • Specjalista - systemy grzewcze
    grzesiek234 napisał:
    Do interesu nie dokładam i nie zamierzam dokładać. Cena części, plus dojazd, plus robocizna = kwota do zapłaty, prosty rachunek.

    Aczkolwiek skończmy spór, bo to nie ma sensu, każdy ma swój cennik i tego się trzymajmy a jak chcesz kontynuować to może na PW. lub nowy temat :)

    [color=red]Proszę poprawić błędy pisowni. Stosowanie znaków interpunkcji, to również obowiązek.
    Ten wpis musi pozostać.
    mod - mirrzo



    Już niedługo zacznę odpowiadać na posty z całym słownikiem języka polskiego, elementarzem, słownikiem, słownikiem wyrazów bliskoznacznych :P Nie jestem polonistą i nie będę takowym :) Możliwe, że popełniam błędy, lecz to ze względu na brak czasu na dłuższe przemyślenia.
  • Poziom 9  
    damsza, skraplanie się pary wodnej na rurce z zimną wodą (przed wymiennikiem) jest zjawiskiem normalnym i bardzo częstym. Najprawdopodobniej nie masz powodów do obaw.