  • #31
    TWK
    Electrician specialist
    zbich70 wrote:
    Ja też Iskry zbytnio nie znam. Ale nie instaluje się liczników w instalacji, w której nie można podać napięcia na licznik, zwłaszcza jeśli odczyt wskazań jest od tego uzależniony.
    Tydzień temu widziałem. Instalacja zrobiona, liczniki i zabezpieczenia zainstalowane i zaplombowane. Przed podpisaniem umowy dźwigienki zabezpieczeń przedlicznikowych są jednak zaplombowane w pozycji "na dole". Brak możliwości odczytu. Co wpisać w protokół przejęcia lokalu od dewelopera?
  • #32
    zbich70
    Moderator of Electricity
    Kto zaplombował dzwigienki zabezpieczeń? Kto i kiedy te plomby może zdjąć i od czego to jest uzależnione? Od tego trzeba zacząć.
  • #33
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Trochę bezsensu.
    Jak odbierzesz mieszkanie skoro nie możesz sprawdzić instalacji elektrycznej?

    Gdy ja odbierałem swoje, wszystko działało, leciała woda miejska, działała elektryka itd... Podczas odbioru sporządzany był protokół i spisany stan liczników - to co zostało nabite przed, płacił developer. Samą umowę z zakładem energetycznym podpisywałem kilka dni po odbierze, ciesząc się cały czas działającą instalacją.
  • #34
    TWK
    Electrician specialist
    zbich70 wrote:
    Kto zaplombował dzwigienki zabezpieczeń?
    ZE (dokładnie RWE).
    zbich70 wrote:
    Kto i kiedy te plomby może zdjąć i od czego to jest uzależnione? Od tego trzeba zacząć.
    Wg informacji od dewelopera ZE i realizuje to w ciągu tygodnia.

    Łukasz-O wrote:
    Jak odbierzesz mieszkanie skoro nie możesz sprawdzić instalacji elektrycznej?
    No niestety. Ale nawet nie mając napięcia od razu zwróciłem uwagę na występujące nieprawidłowości.
  • #35
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Być może nie wszyscy deweloperzy współpracują z zakładami energetycznymi.

    Ty to sobie możesz sprawdzać i bez napięcia. Jak ma to zrobić przysłowiowy Kowalski?
  • #36
    TWK
    Electrician specialist
    Łukasz-O wrote:
    Ty to sobie możesz sprawdzać i bez napięcia. Jak ma to zrobić przysłowiowy Kowalski?
    Nawet ja nie mogłem wszystkiego sprawdzić. Poleciłem właścicielowi lokalu wpisać w protokół listę niesprawdzonych zagadnień.
  • #37
    =Grzegorz=
    Level 22  
    Zaprogramowanie licznika zależy od ZE i jego życzenia, to że w rwe licznik wyświetla tylko nazwe taryfy (11)(G11)?, oraz energię bez przecinka to tylko decyzja RWE. U nas te liczniki są zaprogramowane tak że mają 50 rożnych informacji na wyświetlaczu. Licznik może mieć 1 2 lub 3 miejsca po przecinku, a nawet chwilowe zwiększenie dokładności przy odczycie ręcznym itp.

    Czytanie instrukcji z UK tu niewiele pomoże bo autor tematu ma do czynienia z licznikiem zamówionym i skonfigurowanym na życzenie ZE (RWE).

    Jak deweloper oddaje gotowe mieszkania to liczniki są wieszane na niego ze stanem zerowym (ale nie zawsze, bo u nas liczniki używane elektroniczne wracają na sieć i nic nie stoi na przeszkodzie aby nowy odbiorca dostał liczniki z 5000kWh na liczydle)

    Następnie jeżeli mieszkanie się sprzeda to jest przepisanie licznika z dewelopera na końcowego odbiorce ze stanem z protokołu który jest robiony w momencie sprzedaży mieszkania.

    Znacznik SET oznacza tryb licznika, można go wywołać za pomocą drugiego przycisku dostępnego pod plombowalną klapką licznika.

    Mimo wszystko licznik powinien mieć tryb testowy wyświetlacza, można go wywołać naciskając krótko szybko niebieski przycisk (lub 2x krótko szybko), wszystkie segmenty LCD powinny się zaświecić.

    Zadzwoń do RWE, będziesz miał stan założenia licznika, stan z przepisania do umowy na Ciebie, możesz również poprosić o instrukcję do licznika i RWE MA OBOWIĄZEK dostarczyć.

    Dodano po 13 [minuty]:

    TWK wrote:
    Co wpisać w protokół przejęcia lokalu od dewelopera?


    Taki licznik da się odczytać bez napięcia, jednak jak wisi na sieci nie powinien być wyłączany z zasilania. Bateria podtrzymująca wystarcza na 6000 godzin bez napięcia.
  • #38
    tom_bart1
    Level 14  
    TWK wrote:
    Wyświetlacz licznika w momencie braku zasilania raczej jest ciemny (te, które znam, Iskry nie znam). Wskazanie pojawia się po włączeniu zasilania, czyli po podpisaniu umowy (zdjęcie plomb z zabezpieczenia przedlicznikowego). Wcześniej nie da się sprawdzić wskazań licznika. Przynajmniej tak było w sytuacjach, z którymi miałem do czynienia.


    Przy dłuższym braku zasilania te liczniki przechodzą w stan uśpienia, aby odczytać wskazania wyświetlacza trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk do przewijania rejestrów.
  • #39
    brofran
    Level 38  
    Dywagacje .... dywagacje ... . Rozstrzygnę definitywnie problem autora . Mam zainstalowany taki sam licznik . Wyświetlacz nie pokazuje ułamków kWh ( dziesiętnych ) . Stan wskazany to 1012 kWh . Najwidoczniej w chwili odbioru lokalu było już co nieco " nabite " . :cry:
  • #40
    szpacok
    Level 1  
    Witam, wysłałem e-maila do firmy "Tauron" z zapytaniem o ten licznik i taką otrzymałem odpowiedź:
    "Szanowni Państwo,

    W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości uprzejmie informuję, że licznik energii elektrycznej ME172 wyświetla wszystkie mierzone wartości za pomocą międzynarodowego kodu OBIS. Dla jednostrefowego układu pomiarowego wyświetlacz wskazuje odczyt dla taryfy całodobowej oznacozny kodem 15.8.1. Nadmieniam, że licznik wskazuje tylko liczby całkowite (bez przecinka). W związku z tym podczas podawania odczytu wystarczy uwzględnić wszystkie cyfry z wyświetlacza.


    W razie wątpliwości prosimy o ponowny kontakt na adres e-mail: indywidualni(malpa)tauron-pe.pl lub pod numer telefonu 32 303 0 303 dla klientów z Górnego Śląska i strefy numeru kierunkowego 32.
  • #41
    19arczi45
    Level 1  
    Witam wszystkich otóż mam ten sam problem, który jest opisywany powyżej.
    Też posiadam licznik ISKRA, stan tego licznika po ponad miesiącu użytkowania wynosi 1026 (nie ma tam żadnego widocznego przecinka ) w około miesiąc liczba z 300 wzrosła na 1026.
    Gdy zadzwoniłem do elektrowni Tauron aby podać stan licznika powiedzieli mi, że odczyt taki jest mało możliwy, gdyż ich szacowany odczyt mojego licznika to 116. Więc Pani, z którą rozmawiałem poleciła mi sprawdzić czy jednak nie ma tam jakiegoś przecinka lub kropki.
    Żadnego remontu w moim mieszkaniu nie było oraz nie mam ogrzewania elektrycznego.
    Czy jest to możliwe, aby urządzenia, których używam mogły zużyć tyle prądu?
    Dwa telewizory, komputer, dekoder, pralka, lodówka i czajnik. Chyba nawet jak bym bardzo się starał nie był bym w stanie na tyle nabić...
  • #42
    brofran
    Level 38  
    19arczi45 wrote:
    Czy jest to możliwe, aby urządzenia, których używam mogły zużyć tyle prądu?

    Raczej jest to mało prawdopodobne - chyba że jakieś urządzenie większej mocy jest stale włączone a o tym nie wiesz. Zgłoś w ZE aby ci wymienili licznik.Jeżeli po wymianie nadal będzie tak duże zużycie energii to do sprawdzenia pozostaje instalacja elektryczna w twoim mieszkaniu.To sprawdzenie możesz też wykonać od razu , a jeżeli za bardzo na tym się nie znasz wezwij dobrego elektryka.
  • #43
    zm_m
    Level 16  
    Witam.
    Ja od kilku dni mam zamontowany taki sam licznik i byłem cały czas przy monterze.
    Po uruchomieniu powiedział mi że są dwa miejsca po przecinku,Przecinka na wyświetlaczu nie ma ale to trzeba wiedzieć i też bym się dziwował gdybym wcześniej
    się nie dowiedział tego od montera.
  • #44
    brofran
    Level 38  
    zm_m wrote:
    Przecinka na wyświetlaczu nie ma ale to trzeba wiedzieć

    Trochę dziwna to sytuacja , że producent wprowadza w błąd użytkownika. Jednak można prostym sposobem określić , czy przecinek ma być czy nie . Włączamy na godzinę dowolne urządzenie o mocy 1 kW ( zapisujemy 2 stany licznika ) i jesteśmy pewni - pomyłkę rzędu 100 krotności wykluczymy .
  • #45
    Dziki13
    Level 10  
    Wielkości prezentowane na wyświetlaczu licznika wraz z kodami OBIS

    Kod OBIS Opis ekranu

    ===============================
    bieżące

    0 . 9 . 2 Data
    0 . 9 . 1 Czas
    1 5 . 8 . 1 Stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 2 Stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 3 Stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 4 Stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 0 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej
    1 5 . 6 . 0 Wartość najwyŜszej mocy czynnej
    Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej
    Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej
    1 5 . 7 . 0 Wartość chwilowa mocy czynnej
    1 4 . 7 . 0 Wartość chwilowa częstotliwości
    1 2 . 7 . 0 Wartość chwilowa napięcia
    1 1 . 7 . 0 Wartość chwilowa prądu

    ================================
    archiwalne

    0 . 1 . 2 . x x ( * ) Data zamknięcia okresu rozliczeniowego
    Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego
    1 5 . 8 . 1 . x x ( * ) Stan archiwalnego liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 2 . x x ( * ) Stan archiwalnego liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 3 . x x ( * ) Stan archiwalnego liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 4 . x x ( * ) Stan archiwalnego liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej
    1 5 . 8 . 0 . x x ( * ) Stan archiwalnego liczydła sumarycznego energii czynnej
    1 5 . 6 . 0 . x x ( * ) Wartość archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej
    Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej
    Czas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej

    ===============================
    konfiguracyjne

    0 . 2 . 2 Identyfikator grupy taryfowej (np. C12a, G11, itp.)
    C . 5 1 . 1 Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy
    C . 5 1 . 2 Czas uśredniania cyklu profilowego
  • #46
    Tal-Rash
    Level 14  
    Panowie. Posiadam licznik jak w temacie. U mnie L1 L2 oraz L3 cały czas migają. Wcześniej wydaje mi się że świeciły stale. Coś sie zepsuło?
  • #47
    Tal-Rash
    Level 14  
    Już rozwiązany problem. Mrugające L1L2L3 oznaczają błędną kolejność podłączonych faz.
  • #48
    tanatum
    Level 9  
    Trochę minęło czasu od kwestii poruszanych w tym temacie, ale moje doświadczenie może komuś pomoże na przyszłość.

    Mam podobny licznik, tylko u mnie kropka dziesiętna jest widoczna. ALE nie w tym rzecz.

    Duży rachunek wyniknął przypuszczalnie z różnych interpretacji odczytów licznika przez inkasentów a jego wskazań.

    15.8.1 (oraz 15.8.2) to wskazanie od "wyjścia licznika z fabryki", a w lokalu montowany jest licznik już z jakimś stanem.

    Wg przedstawiciela tauron z którym rozmawiałem należy podawać 1.8.1 (1.8.2).
    Mój licznik w stanie spoczynku podaje 15.8.1/2 a powinien 1.8.1/2 !!!
    Aby poznać stan 1.8.1 trzeba trochę ponaciskać przycisk.
  • #49
    brofran
    Level 38  
    tanatum wrote:
    Wg przedstawiciela tauron z którym rozmawiałem należy podawać 1.8.1 (1.8.2).
    Mój licznik w stanie spoczynku podaje 15.8.1/2 a powinien 1.8.1/2 !!!
    Aby poznać stan 1.8.1 trzeba trochę ponaciskać przycisk.


    Odczyt licznika powinien być prosty i jednoznaczny ! Bez żadnego przyciskania ma być wyświetlane aktualne zużycie energii w pełnych kWh i kropka . Bawić guzikami to może się inkasent lub kontroler jeżeli chcą wiedzieć więcej. Czesto lokatorzy sami podają odczyty bo gdy przychodzi inkasent nie ma ich w domu , lub mają umowy gdzie lokator podaje stany co miesiąc . I co wtedy , muszą szukać kropek na wyświetlaczu, studiować instrukcje i klikać po klawiszach ? Zamiast sprawy upraszczać to producent niepotrzebnie je komplikuje , a TAURON to akceptuje . :cry:
  • #50
    BILGO
    Level 38  
    brofran wrote:
    Bawić guzikami to może się inkasent lub kontroler jeżeli chcą wiedzieć więcej

    Na większości elektronicznych liczników jest przycisk "SCROLL" dostępny dla każdego. Służy on do przewijania danych na wyświetlaczu (przeglądania rejestrów).
    To jest normalne że trzeba poklikać... inaczej musiałby być zamontowany monitor 17cali aby wszystko wyświetlić ;)
    Nie stresujmy się tak, wszystko jest w jak najlepszym porządku.
    Za kilkadziesiąt lat u każdego będzie licznik ze zdalnym odczytem i problemów takich już nie będzie ;)
  • #51
    zbich70
    Moderator of Electricity
    BILGO wrote:
    To jest normalne że trzeba poklikać... inaczej musiałby być zamontowany monitor 17cali aby wszystko wyświetlić ;)

    Jest możliwe zaprogramowanie licznika aby sekwencyjnie wyświetlał dane.
    Ale niektórzy też narzekali, że muszą czekać kilka sekund... ;)
    BILGO wrote:
    Za kilkadziesiąt lat u każdego będzie licznik ze zdalnym odczytem i problemów takich już nie będzie ;)

    Kilka lat, góra kilkanaście.
  • #52
    brofran
    Level 38  
    zbich70 wrote:
    Jest możliwe zaprogramowanie licznika aby sekwencyjnie wyświetlał dane.

    I takie też są montowane w PL .
    BILGO wrote:
    Na większości elektronicznych liczników jest przycisk "SCROLL" dostępny dla każdego

    Wytłumacz chłopu , czy babci ze wsi co to jest i jak działa SCROL
    BILGO wrote:
    Służy on do przewijania danych na wyświetlaczu (przeglądania rejestrów).

    A komu oprócz liczby zużytych kWh , jest potrzebnych 20 innych danych ?
    BILGO wrote:
    u każdego będzie licznik ze zdalnym odczytem

    To OK.
  • #53
    zbich70
    Moderator of Electricity
    brofran wrote:
    A komu oprócz liczby zużytych kWh , jest potrzebnych 20 innych danych ?

    Są tu, na forum elektroda.pl, dziesiątki tematów, w których ludzie się wku***ą, że ZE takie złe, bo nie udostępnia wszystkich możliwości nowych liczników.
    Między innymi zarzuty były o zablokowane optozłącze i zaplombowany miedziany port RS.

    A Ty tu z babcią wyjeżdżasz... :|
    Się babcia może nauczyć obsługiwać zwykły telefon komórkowy a nawet smartfon, to i z licznikiem sobie poradzi...
  • #54
    brofran
    Level 38  
    zbich70 wrote:
    Są tu, na forum elektroda.pl, dziesiątki tematów, w których ludzie się wku***ą,

    Ilu w PL jest procentowo " Elektrodowiczów " 1 a może 2 % ?
    Ogarnij wreszcie że liczniki mają przede wszystkim nieelektrycy ,i one mają być proste i intuicyjne w odczycie , a w tym temacie okazuje się że nawet fachowcy mają z nimi problemy .
    No ale SORRY , bo oftop się zrobił . :D