Czy metalowa rura osłonowa spełnia wymagania EMC dla falowników PowerFlex?

gregor__ 24 Lut 2013 21:34 1272 1
REKLAMA
  • #1 11982434
    gregor__
    Poziom 11  
    Witam,
    Pracuję w zakładzie w którym została zainstalowana nowa amerykańska maszyna.
    Kable między falownikami a silnikami są nieekeranowane - pojedyncze linki LGY - kabli ekranowanych nie ma na schemacie montażowym producenta,
    podejrzewam, że byłby nawet problem takie kable tam zainstalować - w maszynie od dławika zewnętrznego do silników prowadzi plastikowy wąski wąż osłonowy
    w którym takie przekroje w ekranie na pewno by się nie zmieściły. Silniki w maszynie mają moce: 18,5kW, 12,5kW oraz 4kW. Falowniki Allen Bradley serii PowerFlex bez dodatkowych filtrów. Odległość szafy z falownikami od silników to ok 20m.
    I teraz pytanie - przewody silnikowe idą prawie w całej długości w metalowych rurach, czy założenie obejm ekranujących na te rury
    pozwoli zbliżyć się do wymagań EMC? Czy taką rurę można traktować jako ekran?
    Jeśli nie to jakie rozwiązanie jest możliwe?
  • REKLAMA
  • #2 11982486
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Nie wiem czy dobrze to sobie wyobraziłem, ale chyba właśnie ta rura ma stanowić ekran. Widziałem niejednokrotnie na maszynie metalowy peszel jako ekran, uziemiony na końcu - więc rura jeśli metalowa to raczej spełnia przepisy.