Czujnik temperatury typ J

uki4 26 Lut 2013 19:54 1467 5
  • #1 26 Lut 2013 19:54
    uki4
    Poziom 17  

    W maszynie mam zamontowane czujniki temperatury typu J w drugiej maszynie mam czujniki PT100.
    W czasie pracy wskazania na regulatorach temperatury są inne w przypadku czujnika J i inne przy PT100

    Tam gdzie jest zamontowany czujnik J czujnik jest umiejscowiony zaraz pod grzałką i dotyka cylindra którego ma mierzyć temperatę.

    Tam gdzie jest zamontowany czujnik PT100 w cylindrze jest otwór w który wkłada się czujnik.

    Problem polega na tym, że surowiec jaki przerabiamy jest taki sam na dwóch maszynach, a inne muszą być temperatury na cylindrze. Tam gdzie jest J jest średnio o 40 stopni C więcej niż tam gdzie jest czujnik PT100.

    Czy taka sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku różnych czujników i ich umiejscowienia?

  • Fibaro
  • #2 26 Lut 2013 21:14
    sbartos
    Poziom 24  

    Hola!
    Czujniki mogą być w różnych obudowach, czyli wkręcane, oczkowe...
    im głębiej w cylinder tym dokładniejszy pomiar
    czujnik podłożony pod grzałkę opaskową to najgorszy sposób
    ile stopni wskazuje pirometr?
    jakie regulatory masz w maszynie? na pt100 czy termopary typu J?
    pozdro
    s.

  • Fibaro
  • #3 26 Lut 2013 23:44
    12robert12
    Poziom 28  

    Prawdopodobnie termopara jest przedłużona zwykłym przewodem miedzianym stąd te różnice. Ciekawe czy jest funkcja kompensacji zimnych końców?

    Różnica wynika także jak napisał kolega z miejsca pomiaru, dla ekstruderów, wytłaczarek, wtryskarek normalnym jest że temperatura wewnątrz i na zewnątrz się różni.

  • Fibaro
  • #4 27 Lut 2013 06:21
    uki4
    Poziom 17  

    Pirometr posiadam ale chiński i odłożyłem go na półkę bo według mnie nie pokazuje faktycznych wskazań.

    Regulator Han Young termopara typu J
    Regulator Omron PT100

    Termopary J nie są przedłużane są na orginalnych przewodach podobnych do aluminium jednak dużo sztywniejsze.

  • #5 27 Lut 2013 07:09
    tomasz_kwasniewski
    Poziom 17  

    Różnica wskazań wynika z umiejscowienia czujników. Jak masz czujnik przy samej grzałce to chyba zrozumiałe że tam masz większą temp. Jam mam podobny problem w swoim zakładzie, chodzi o to że mamy faceta który wzorcuje wskazania pomiarów, i smęci że on swoim wzorcowym miernikiem wykonał pomiar i według niego to piec z ołowiem rozgrzany jest do 500 a nam pokazuje tylko 450. Tylko facet nie bierze pod uwagę że swój pomiar wykonywał na grzałce a nie koło naszej termopary, robimy kolejny pomiar i różnica to max 5st. I tak co kwartał ta sama historia.

  • #6 27 Lut 2013 07:42
    uki4
    Poziom 17  

    W takim razie musimy na tej maszynie dać wyższe temperatury.
    Myślę, że temat został rozwiązany dziękuję wszystkim.