Linia nN strefa ochronna do światłowodu

27 Lut 2013 10:10 2418 11
  • Poziom 9  
    Dzień Dobry.
    Gdzie znajdę informację o odległości jaką powinienem zachować pomiędzy linią nN a światłowodem, który będzie zawieszony pomiędzy blokami? Światłowód będzie ok 4 m nad linią energetyczną. Przewody energetyczne są jeszcze starego typu, tzn wiszą osobno 4 przewody a nie jeden skręcony z czterech.
    Szukałem jakiś norm, ale nie potrafię nic konkretnego znaleźć.
  • Poziom 35  
    Ale co ma być od czego chronione? Światłowody są nieprzewodzące i montuje się je na linii nn mocując bezpośrednio do przewodu przy pomocy oplotu, tak że nie ma żadnej strefy ochronnej. Cztery metry to bardzo duża odległość, śmiało montuj.
  • Poziom 9  
    stomat napisał:
    Ale co ma być od czego chronione? Światłowody są nieprzewodzące i montuje się je na linii nn mocując bezpośrednio do przewodu przy pomocy oplotu, tak że nie ma żadnej strefy ochronnej. Cztery metry to bardzo duża odległość, śmiało montuj.


    Światło będzie krzyżować się nad linią nN.
    Pomiędzy blokami przechodzi linia nN a światło ma łączyć te dwa bloki.
  • Poziom 35  
    Tak też sobie to wyobraziłem. Jeżeli jest cztery metry, to się w ogóle nie zastanawiaj, tylko montuj.
  • Poziom 9  
    Tylko że potrzebuję na to jakieś norny, przepisy etc. Projektant robi mi na to projekt potrzebny do zgłoszenia budowlanego i na projekcie muszę mieć wytyczne jaka odległość i czy montaż ma być ze zwyżki czy po wyłączeniu napięcia w tej linii czy może inaczej.

    Bo jak ja to sobie już zrobię to inna sprawa :) Ale do projektu potrzeba wszystko dokładnie i wg norm.
  • Poziom 36  
    Skoro robi to projektant, to powinien normy znać. A Ciebie, jako inwestora guzik obchodzą normy. Płacisz, wymagasz.
  • Specjalista elektryk
    Pinki18 napisał:
    Tylko że potrzebuję na to jakieś norny, przepisy etc.
    Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa reguluje kwestię prowadzenia przewodów telekomunikacyjnych na wspólnych słupach z linią elektroenergetyczną. Rozdział 15.2.
  • Poziom 9  
    TWK napisał:
    Pinki18 napisał:
    Tylko że potrzebuję na to jakieś norny, przepisy etc.
    Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa reguluje kwestię prowadzenia przewodów telekomunikacyjnych na wspólnych słupach z linią elektroenergetyczną. Rozdział 15.2.


    Zaraz poczytam, tyle że to światło nie będzie wisieć na słupach, tylko będzie zawieszone pomiędzy blokami a nad linią nN się tylko krzyżuje.

    Linia nN strefa ochronna do światłowodu
  • Poziom 35  
    Nie na wszystko są przepisy albo normy. To nie znaczy że nie da się tego zrobić, nie ma sensu zastanawiać się nad odległością skoro światłowód w ŻADEN sposób nie oddziałuje na linię ani odwrotnie. Czy naprawdę sowiecka mentalność została aż tak wbita ludziom do głów że bez bumagi nic nie załatwisz?
    Wspomniana norma została wprowadzona w 75 czy 76 roku gdy o światłowodach nikomu się jeszcze nie śniło. Poza tym jest ona już nieobowiązująca, nowej nie ma i daj Boże nie będzie, zdajemy się na rozum i wiedzę projektanta a nie na głupi papier.
  • Moderator
    stomat napisał:
    nie ma sensu zastanawiać się nad odległością skoro światłowód w ŻADEN sposób nie oddziałuje na linię ani odwrotnie.


    Niektórzy nadal wierzą w duchy.
  • Poziom 35  
    No to trzeba poszukać normy "na duchy" :)
  • Moderator
    stomat napisał:
    No to trzeba poszukać normy "na duchy" :)


    I wysłać konstruktorom transoptora. Oni, durnie, nie znali normy... :D