Programowanie PLC- podpowiedź

27 Lut 2013 21:35 1053 1
  • Poziom 12  
    Czesc, trenuje sobie do egzaminu za 3 miesiące na mechatronika i postanowiłem przerobić egzamin z 2012 roku zad nr. Tyle, że nie rozumie w ogólę tego ich opisu? Strasznie chaotyczny on jest.

    Rysuję FBD tylko i wyłącznie.

    Może ktoś pomóc jak to powinno wyglądąc w bloczkowym, albo jakoś mi to rozpisać prościej niż jest w treści zadania?

    http://www.egzaminzawodowy.info/downloads/tech_mechatronik_ark_prak4_cz12.pdf
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 13  
    Ja bym zrobił to tak:
    Wejscia
    - I1 Start S1
    - I2 Stop S2
    - I3 pomiar B1
    - I4 pomiar B2

    Wyjścia:
    - Q1 sygnalizacja H1 PRaca
    - Q2 sygnalizacja H2 Postój
    - Q3 Start K1
    - Q4 Start K2

    Ustalenie gotowosci
    NC I2 -> Set Gotowosc

    Po wciśnięciu start
    NO I1 + NO Gotowosc -> Set Q4, Reset Q2
    NO Q4 + NO I4 -> Set Q3

    Jeśli brak potwierdzenia B1 i B2
    NO Q3 + timer 30s on + NC I5 -> Reset Q3, Reset Q4, Set Q2
    NO Q4 + timer 30s on + NC I6 -> Reset Q4, Reset Q3, Set Q2

    Potwierdzenie Pracy:
    No Q3 + NO Q4 + NO I5 + No I6 -> Set Q1

    Brak I3 lub I4 -> postój
    NO Q1 + NC I3 lub Nc I4 -> Reset Q3, Reset Q4, Reset Q1, Set Q2

    Wciśnięcie Stop
    NO I2 -> Reset Q1, Reset Q3, Reset Q4, Reset Gotowosc, Set Q2

    Legenda:
    I# - wejścia gdzie # to numer wejścia
    Q# - wyjścia jak wyżej
    NO - styk normal open
    NC - styk normal close
    Set - wystawienie odpowiedniego wyjścia
    Reset - Zgaszenie

    Niestety nie mam programu przy sobie aby Ci to narysować w jakimś programie.
    Gotowość przypisałbym do jakiejś wewnętrznej zmiennej binarnej M.

    Co do strony elektrycznej to wejścia i wyjścia dodatkowo puściłbym przez przekaźniki umieszczone w szafie ze sterownikiem, aby niepotrzebnie ich nie narażać. Dodatkowo cały układ rozszerzyłbym o wejścia potwierdzające pracę wentylatorów ze styczników, oraz wyjścia awarii W1 i W2 wraz z sygnalizacją, stanowiłoby to duże ułatwienie dla obsługi.