Licznik energii elektrycznej a regulator mocy tyrystorowy. Pytanie.

ankowalik 28 Lut 2013 23:06 9636 34
  • #1 28 Lut 2013 23:06
    ankowalik
    Poziom 24  

    Cześć
    Proszę osobę zorientowaną w temacie o odpowiedź.
    Pytanie: czy współczesny licznik energii elektrycznej (taryfa G12W) zlicza dokładnie,
    czy myli się na szkodę moją lub dostawcy, w przypadku poboru energii z udziałem
    regulatora tyrystorowego?
    salut
    a.

    0 29
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #2 28 Lut 2013 23:31
    BILGO
    Poziom 38  

    ankowalik napisał:
    w przypadku poboru energii z udziałem
    regulatora tyrystorowego?

    Jeśli chcesz regulować moc prądu przemiennego, to chyba chodzi Ci o TRIAK.

    A co obchodzi licznik, co się dzieje z energią która przepłynęła przez licznik ??
    ankowalik napisał:
    zlicza dokładnie, czy myli się na szkodę moją lub dostawcy

    Współczesne liczniki elektroniczne są bardzo dokładne...
    A jeśli przekłamuje taki licznik to raczej jest uszkodzony...

    0
  • #3 28 Lut 2013 23:55
    ankowalik
    Poziom 24  

    "Współczesne liczniki elektroniczne są bardzo dokładne..." Nie do końca. Ostatnio gość przestawiał mi zegar, we wspomnianym liczniku, bo się spóźniał 12min.
    Potrzebuję zmniejszyć moc grzałki czterokrotnie.
    Można to zrobić też na triaku, ale jestem "bogaty" w tyrystory, a grzałce to doprawdy obojętne czy dostaje sto czy pięćdziesiąt szpilek na sekundę.
    Jeśli licznik będzie mnie "kiwał", to trzeba, niestety, kombinować z autotransformatorem, bo
    grzałki nie mogę zmienić :cry:
    a.

    0
  • #4 01 Mar 2013 00:10
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Pytanie zasadnicze, jakiej mocy jest ta grzałka i na jakie napięcie?

    0
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #5 01 Mar 2013 00:17
    ankowalik
    Poziom 24  

    2kW / 230V

    0
  • #6 01 Mar 2013 00:27
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Rozumiem, że zachodzi konieczność zmniejszenia mocy do 500W, czy tak?

    0
  • #7 01 Mar 2013 03:44
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    Jeśli czterokrotnie to wystarczy dioda, jedna. :D

    0
  • #8 01 Mar 2013 09:16
    Kuba_eM
    Poziom 24  

    ankowalik napisał:
    "Współczesne liczniki elektroniczne są bardzo dokładne..." Nie do końca. Ostatnio gość przestawiał mi zegar, we wspomnianym liczniku, bo się spóźniał 12min.

    Zegary czasem mają niedokładne, ale co do pomiarów nie będzie problemów.
    W przypadku liczników elektronicznych (cyfrowych) będziesz miał dokładny pomiar uwzględniający przebiegi odkształcone, nadający się do tego zastosowania.

    0
  • #9 01 Mar 2013 11:15
    ankowalik
    Poziom 24  

    sq9jjh napisał:
    Rozumiem, że zachodzi konieczność zmniejszenia mocy do 500W, czy tak?

    Tak. Realizuję to w ten sposób: jedna połowa sinusoidy jest wycinana, a druga
    przycięta do połowy.
    Koledzy piszą, że liczniki są wspaniałe i b. dokladne.
    Ja niestety mam wątpliwości. Obcykany koleś z NOT podczas kursu na uprawnienia
    SEP uczulił mnie na właśnie takie sprawy jak np niedokładny zegar. Jego zdaniem świadczy to o uszkodzeniu licznika!
    W klasycznym dwutaryfowym liczniku po uszk. zegara strzałka ZAWSZE była do góry.
    Gdybym w porę nie zauważył, dostawca, w majestacie swej techniki kantował by mnie w nieskończoność.
    Zatem jeśli Sz. Audytorium pozwoli, przypomnę pytanie: Mamy uczciwą sprzedaż, czy ktoś kogoś oszukuje :?: :!:
    Może wyjaśnię dokładnie.
    Pobieram 0,5 kWh i chcę za to płacić dokłanie jak za 0,5 kWh a nie 0,46 albo
    0,66
    salut
    a.

    0
  • Pomocny post
    #10 01 Mar 2013 11:24
    serwisor
    Poziom 29  

    W takim razie musiałbyś mieć układ pomiarowy z licznikiem sprawdzającym o takiej samej, lub wyższej dokładności.
    Wtedy będziesz w stanie stwierdzić, kiedy i co dzieje się z jednym z liczników.

    W warunkach domowych, nie do zrealizowania, bo dla ZE ważny będzie ICH licznik, a nie twój, a 2 napewno Ci nie dadzą.

    0
  • #11 01 Mar 2013 12:10
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 01 Mar 2013 14:15
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 01 Mar 2013 14:38
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    WojcikW napisał:
    mar_cik napisał:
    Jeśli czterokrotnie to wystarczy dioda, jedna. :D
    Będzie nie czterokrotnie tylko dwukrotnie. Po zastosowaniu diody prąd skuteczny się zmniejszy √2 razy, napięcie skuteczne zasilające grzałkę również √2 razy.

    Ohoho... Zagalopowałem się, moc rzeczywiście zmaleje dwukrotnie. :cry:

    0
  • #14 01 Mar 2013 19:11
    retrofood
    Moderator

    ankowalik napisał:

    Pobieram 0,5 kWh i chcę za to płacić dokłanie jak za 0,5 kWh a nie 0,46 albo
    0,66


    Tak z ciekawości zapytam. A skąd wiesz, że pobierasz 0,5 kWh a nie 0,46 czy też 0,66?

    0
  • #15 01 Mar 2013 21:26
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 01 Mar 2013 21:32
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #17 01 Mar 2013 21:47
    ankowalik
    Poziom 24  

    cKKqa napisał:
    BILGO napisał:
    Jeśli chcesz regulować moc prądu przemiennego, to chyba chodzi Ci o TRIAK.


    Kiedy napięcie jest sinusoidalne to licznik ma małe błędy jak wiadomo, przy przebiegach odkształconych napięcie jest dalekie sinusoidzie, a to wpływa na pomiar mocy czynnej.

    No, ale jak wpływa???
    Czy licznik oszukuje moją, czy raczej ZE kieszeń :?:
    B. proszę o zapoznanie się z pierwszym moim postem i ewentualną odpowiedź :wink:

    0
  • #18 01 Mar 2013 22:19
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 02 Mar 2013 12:59
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #20 02 Mar 2013 13:29
    jekab
    Poziom 23  

    Bronek22 napisał:
    Licznik nie powinien oszukiwać.
    Oszukiwanie,to nie błędy pomiarowe. Ile % błędu ?
    Jak jest naprawdę musisz pomierzyć.
    Przypuszczam, że nikt na forum nie zna się na konstrukcji licznika.
    Konstrukcja też nic nie da. Bo program może policzyć wszystko.
    Program ma nieograniczone możliwości.

    Kiedyś podłączyłem szeregowo cztery liczniki "Actaris", pod halogen ok 300 W.
    Po 11,4 godz uchyb narastający liniowo wyszedł 0,011 kWh

    Wyszło że liczniki na własne potrzeby pobierają 0,965 W

    Tak liczą elektroniki.Uchyb między tymi samymi modelami praktycznie 0 %.

    Podkładałem te "Actarisy" w trzech mieszkaniach ,za licznikami tarczowymi.

    Uchyb dochodził do 1% ,ale zawsze na korzyść energetyki.

    Dodano po 22 [minuty]:

    Cytat:
    Bez PFC zasilacz komputerowy z mostkiem Graetza na wejściu ma współczynnik mocy 0,65÷0,75 w zależności od konstrukcji i obciążenia. Piszę o tym mostku Graetza, ponieważ niektórzy moderatorzy nie znają podstaw elektrotechniki i twierdzą, że zasilacze z mostkiem Graetza na wejściu zawsze mają współczynnik mocy 1.


    Coś może mieć współczynnik mocy mniejszy od 1 a brak tam typowego zjawiska
    cos Φ ,o jakim uczą w szkołach.

    0
  • #21 02 Mar 2013 13:35
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #22 03 Mar 2013 09:41
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #23 03 Mar 2013 10:10
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #24 03 Mar 2013 10:25
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 03 Mar 2013 14:10
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #26 03 Mar 2013 19:32
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #27 03 Mar 2013 21:46
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #28 03 Mar 2013 23:23
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #29 04 Mar 2013 07:21
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #30 04 Mar 2013 11:30
    1044571
    Użytkownik usunął konto  