Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Połączenie minusów zasilacz i przetwornica DC/DC

firix 01 Mar 2013 22:35 1296 1
  • #1 01 Mar 2013 22:35
    firix
    Poziom 16  

    W szafie mam zasilacz buforowy 24V. Do części sterowania wymagane jest napięcie 12V. Zastosowanie drugie zasilacza buforowego mija się z celem ze względów na koszty i miejsce. Dlatego wybór padł na przetwornice DC/DC 24/12V. Do wyboru mam F&F ZI-12 lub Mean Well SD-25B-12.

    I tu zaczyna się problem. Do części sterownika mogę podłączyć wspólne 0. Czy w takiej konfiguracji zasilacz -> przetwornica mogę spiąć razem "minusy"?

    W załączeniu kawałek schematu. Przewody, które mają być połączone oznaczone nr 74.

    Połączenie minusów zasilacz i przetwornica DC/DC

    Chyba ze ktoś spotkał się z zasilaczem buforowym z wyjście 24 i 12V.

    0 1
  • #2 02 Mar 2013 10:51
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Narysuj poprawnie wyjście z G2 - uzyskujesz napięcie 12 Vdc (+12, 0); polaryzacja musi być zgodna z symbolami na G2 - wtedy sam dojdziesz do wniosku, że "zera" można spiąć razem...tak jakbyś użył dwóch zasilaczy sieciowych 230/24 i 230/12 (czy w Twoim przypadku 230/24 i 24/12).

    0