    uczę się obecnie programowania w środowisku Step 7 i chciałbym powoli zacząć zaznajamiać się z tematyką wizualizacji procesów. Na początek chciałbym wyklarować pewne pojęcia.
    Spotykam się z dwoma określeniami: HMI oraz SCADA. Znam tłumaczenie tych skrótów jednak zauważyłem, że stosowane są niejako oddzielnie tzn. HMI w przypadku paneli operatorskich a SCADA w przypadku wizualizacji opartych na PC. Jednak czy wizualizacja stworzona dla panela operatorskiego nie jest systemem SCADA?

    Drugie pytanie dotyczy rodzajów oprogramowania wincc. Spotkałem się z nazwami winncc flexable, runtime, RT, RC.
    Co jest potrzebne aby stworzyć ekran wizualizacji na PC i komunikować się ze sterownikiem albo symulatorem w Stepie? (o ile da się to zrobić). Czy potrzebne są jakieś karty rozszerzeń dla peceta?

    Z góry dziękuje za porady.

    pozdr. Robert

    0 7
  • SterControl
  • #2 02 Mar 2013 15:02
    adamac2
    Specjalista Automatyk

    Kiedyś mieliśmy 2 osobne softy:
    WinCC - scada na PC
    Wincc Flexible - panele operatorskie
    Dziś:
    TIA Portal chyba zawiera jeden soft WinCC i tylko licencja decyduje na co możemy a na co nie możemy tworzyć aplikacji. Ale to musi ktoś potwierdzić :)

    0
  • #3 03 Mar 2013 19:05
    Rkarcz
    Specjalista Automatyk

    adamac2 napisał:
    TIA Portal chyba zawiera jeden soft WinCC i tylko licencja decyduje na co możemy a na co nie możemy tworzyć aplikacji. Ale to musi ktoś potwierdzić :)


    Dokładnie tak. Licencja i to co zainstalujemy: Basic, Comfort, Advanced, Professional.

    Co do "starego" WinCC.
    Flexible na PC jest w wersji ES inżynierskiej Compact, Standard, Advanced (z możliwością trybu RT) i RT runtime panel na PC.
    SCADA WinCC też ma wersje ES z licencją RC oraz licencja RT runtime - właściwa aplikacja dla stacji operatorskiej z możliwością 1h edycji projektu.

    0
  • SterControl
  • #4 03 Mar 2013 21:45
    Jawarider
    Poziom 12  

    ok a co oznaczają nazwy run time, RC? Jak rozumiem wersja run time umożliwia stworzenia wizualizacji na PC?

    P.S. Czy można testować aplikację SCADA na plc sim?

    0
  • #5 04 Mar 2013 07:46
    liberateme
    Poziom 19  

    Witam:

    licencja RT - jest to licencja instalowana na sprzęcie klienta, można odpalić gotową aplikację (licencje RT stosuje się na aplikacjach WinCC Flexible i Wincc SCADA instalowanych na PC'tach, określają tzw. ilość PowerTagów, które możemy użyć w aplikacji), licencja ta nie umożliwia edycji/tworzenia aplikacji

    licencja RC - to jest to samo co RT + narzędzie inżynierskie, czyli można odpalić gotową aplikację, można stworzyć od nowa aplikację, lub można edytować aplikację

    P.S. Można, przynajmniej pamiętam coś takiego, kiedy pracowałem na WinCC 6.2

    Pozdrawiam serdecznie

    0
  • #6 04 Mar 2013 08:24
    Rkarcz
    Specjalista Automatyk

    Można podłaczyć PLCSim'a do WinCC na 2 sposoby.
    1. Wybierając driver do PLCSim'a bezpośrednio w WinCC:

    wincc rodzaje i zastosowanie

    2. Ustawiając S7ONLINE w Simatic Net (Configuration Console) na kartę sieciową z naszego komputera:

    wincc rodzaje i zastosowanie

    następnie przestawiamy dane dla drivera np. TCPIP na S7ONLINE:

    wincc rodzaje i zastosowanie

    i po uruchomieniu PLCSIM'a mamy w SimaticNet:

    wincc rodzaje i zastosowanie

    Więc i w WinCC mamy to samo... :-)

    0
  • #7 04 Mar 2013 09:20
    Jawarider
    Poziom 12  

    Dziekuję za wszystkie informacje.

    -Czyli podsumowując do tworzenia wizualizacji na PC mogę użyć zarówno WinCC SCADA jak również flexible?

    -W kwestii licencji. Aplikacja tworzona jest w środowisku inżynierskim a następnie plik z programem jest kopiowany na PC klienta który, ma zainstalowane środowisko run time?

    0
  • Pomocny post
    #8 04 Mar 2013 09:26
    liberateme
    Poziom 19  

    Witam,

    1. Tak
    2. Tak, chyba, że klient ma licencję RC, a więc ma ES i RT w jednym.

    Pozdrawiam