Agregat BRIGGS/STRATTON KBS2300 1-fazowy jako awaryjne źródło zasilania domu

grassme 04 Mar 2013 08:55 2814 3
  • #1 04 Mar 2013 08:55
    grassme
    Poziom 10  

    Witam serdecznie, mimo śledzenia wielu tematów powracających jak bumerang dotyczących podłączenia agregatu prądotwórczego jako zastępcze źródło zasilania nie odnalazłem odpowiedzi (chodzi o zabezpieczenie elektroniki sterownika kotła przed skokami napięć).
    Dokładnie chodzi o podłączenie do instalacji przez przełącznik sieć/agregat 63A 4P PRZK4063 2805 agregatu prądotwórczego BRIGGS&STRATTON KBS2300 z włoską prądnicą L’EUROPEA (zdjęcie na samym dole).
    Ponieważ agregat będzie włączany ręcznie, zamknięty w wydzielonym pomieszczeniu gdzie przebiega przewód główny pomiędzy zabezpieczeniem w szafce z licznikiem, a szafką z bezpiecznikami - nie zagraża włączenie przez osoby postronne.
    Planuję jedną fazę z agregatu zmostkować do wszystkich trzech faz instalacji domowej, zero z gniazdka w agregacie do zera w przełączniku PRZK (foto poniżej), i w przypadku awarii zasilania z sieci zasilać tym prądem tylko sterownik i pompy kotła CO oraz 2 lodówki (stąd wystarczy prąd generowany przez agregat max 2300W).
    Pytanie o zabezpieczenia przed skokami napięć. Czy sądzicie, że warto pomiędzy agregatem, a przełącznikiem awaryjnym wstawić stabilizator napięcia?
    Co sądzicie na temat urządzenia 2500-MERLIN GERIN (aktualne foty z allegro), gdyby je wpiąć z zachowaniem zera i fazy?
    Ewentualnie czy jest możliwość wyposażenia samego generatora w urządzenie stabilizujące (tańsze), jeżeli fabrycznie nie ma AVR?

    Załączniki usunięte- zapoznaj się z ogłoszeniami w dziale!
    [Akrzy]

    0 3
  • #2 08 Mar 2013 13:41
    grassme
    Poziom 10  

    Czy ktoś jest w stanie udzielić porady?

    0
  • #3 08 Mar 2013 14:17
    serwisor
    Poziom 29  

    Szanowny Kolego, rozumiem że nie masz w domu ŻADNYCH urządzeń 3-fazowych?
    W najbardziej dziwnych kombinacjach nie wymyśliłbym tego co ty:

    grassme napisał:
    Planuję jedną fazę z agregatu zmostkować do wszystkich trzech faz instalacji domowej, zero z gniazdka w agregacie do zera w przełączniku PRZK (foto poniżej), i w przypadku awarii zasilania z sieci zasilać tym prądem tylko sterownik i pompy kotła CO oraz 2 lodówki (stąd wystarczy prąd generowany przez agregat max 2300W).


    Po co w takim przypadku mostkować fazy po stronie agregatu? Skoro to tylko Piec i lodówki.
    Nie patrz ile MAX ma agregat, bo znane są takie co mają max 2kW, ale normalnie podają tylko 500W.

    Apropo:
    grassme napisał:
    (foto poniżej)

    Jak widzisz zdjęcia nie ma, a ty nie pokusiłeś się go wrzucić zgodnie z regulaminem.

    Czy twój agregat ma wydzielone przyłącze L i N?
    czy może po prostu pomiędzy biegunami podaje 230V?
    Bo to spora różnica, a poza tym, co masz "dalej" w tych obwodach?
    Jakie zabezpieczenia?

    Stabilizacja zawsze jest pożądana, w końcu pełni rolę "jakiegoś" ale jednak zabezpieczenia.

    P.S. Nie podbijaj tematu.

    0
  • #4 09 Mar 2013 20:46
    lukaz
    Poziom 13  

    Jeśli chodzi o stabilizację napięcia polecam ups ON-LINE czyli z podwójną konwersją.
    U mnie z agregatem Fogo FH3001 działa bez problemu.
    Polecam używane na allegro niekoniecznie z akumulatorami .