Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dlaczego nie działa sterownik wentylatora Vents z przekaźnikiem?

ftdi 07 Mar 2013 22:14 2496 4
  • #1
    ftdi
    Level 12  
    Witam
    Kupiłem sterownik wentylatora Vents BU-1-60-THF http://www.ventilation-system.com/images/cat/245_42_cat_file_lang.pdf , wyposażony w higrometr.
    Układ pracuje poprawnie zarówno z wentylatorem ja i żarówką 25W.

    Zależy mi na tym żeby zamiast sterowania wentylatorem załączał przekaźnik RELPOL RM85 http://www.relpol.pl/en/Products/OUR-OFFER/Relays/miniature-PCB-power-relays/Relay-RM85, z cewką na napięcie 230V.

    W układzie regulatora BU elementem wykonawczym jest prawdopodobnie triak.
    Po podpięciu przekaźnika układ załącza przekaźnik ale nie chce go wyłączyć.
    Czytałem trochę o układach gasikowych do triaka ale nie wiem jakie elementy dobrać.
    Jak rozwiązać ten problem?
  • #3
    ftdi
    Level 12  
    Jak pisałem z żarówką 25W i wentylatorem 40W pracuje poprawnie.

    Jakie elementy dołączyć żeby z przekaźnikiem też pracował?
  • #4
    PIOTOM0
    Level 20  
    Witam
    Czy udało Ci się rozwiązać ten problem ze sterownikiem wentylatora na triaku ?
    Ja podłączyłem kondensator 1uF/400V zwiększając obciążenie triaka i przekaźnik RM 85 /230V jak na schemacie.
    Układ pracuje ale przekaźnik nie pracuje stabilnie. Przełącza poprawnie ale "buczy".

    Jak poprawnie wysterować ten układ ??

    Dlaczego nie działa sterownik wentylatora Vents z przekaźnikiem?

    Pozdrawiam
    Piotom0
  • #5
    ftdi
    Level 12  
    Zrobiłem tak samo ale z nieco wiekszym kondensatorem.
    Dałem 1,5uF/630V. Działa.
    Pozdrawiam
    ftdi