Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

novatherm ZW 20-KE dwuobiegowy-ucieka ciśnienie z c.o.

09 Mar 2013 10:06 2022 4
  • Poziom 1  
    Z układu c.o. ucieka ciśnienie (junkers novatherm ZW 20-KE dwuobiegowy)
    Zanim zacznę ryć śladem rurek z kaloryferów szukając wycieku,pytanie:Czy układ centralnego ogrzewania w tym piecu jest całkowicie autonomiczny i ubytek w ciśnieniu oznacza jednoznacznie nieszczelność poza piecem?
  • Poziom 14  
    nieszczelność jeszcze nie może nie być powietrza w naczyniu przeponowym, pierwszy objaw to dość szybki wzrost cisnienia na manometrze podczas pracy na CO, mikro wycieki pod kotłem i grzejnikami też trzeba sprawdzić

    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo
  • Poziom 15  
    Trzeba wyłączyć kocioł z zasilania i zamknąć zawory pod kotłem.Wypuścić wodę z kotła przez króciec do tego przeznaczony ewentualnie przez zawór bezpieczeństwa kotłą.Na opróżnionym z wody c.o. kotle odkręcić zaślepkę z króćca pomiarowego naczynia membranowego(najczęściej naczynie znajduje się z tyłu kotła bezpośrednio na ramie montażowej kotła) i zmierzyć manometrem ciśnienie wstępne w naczyniu.
    Powinno wynosić ok.1-1,2bara. Jeżeli jest mniejsze uzupełnić ciśnienie kompresorem pamiętając że przy dobijaniu ciśnienia należy umożliwić aby woda z naczynia swobodnie wypłynęła przez kocioł na zewnątrz.Myślę że to jest powód wahań ciśnień .
  • Specjalista - systemy grzewcze
    rogera napisał:
    Trzeba wyłączyć kocioł z zasilania i zamknąć zawory pod kotłem.Wypuścić wodę z kotła przez króciec do tego przeznaczony ewentualnie przez zawór bezpieczeństwa kotłą.Na opróżnionym z wody c.o. kotle odkręcić zaślepkę z króćca pomiarowego naczynia membranowego(najczęściej naczynie znajduje się z tyłu kotła bezpośrednio na ramie montażowej kotła) i zmierzyć manometrem ciśnienie wstępne w naczyniu.
    Powinno wynosić ok.1-1,2bara. Jeżeli jest mniejsze uzupełnić ciśnienie kompresorem pamiętając że przy dobijaniu ciśnienia należy umożliwić aby woda z naczynia swobodnie wypłynęła przez kocioł na zewnątrz.Myślę że to jest powód wahań ciśnień .


    Większość producentów zaleca ciśnienie powietrza w naczyniu wyrównawczym 0.7-0.8 bara, potem dopuść wodę do ciśnienia 1.2-1.3 bara. To są właściwe warunki pracy.
    pozdrawiam
  • Poziom 15  
    Tak dla uściślenia ciśnienie w przestrzeni gazowej naczynia, panujące przed przyłączeniem naczynia do instalacji należy ustalić na podstawie parametrów obiektu:
    p = pst + 0,2 [bar]
    gdzie pst - ciśnienie hydrostatyczne na poziomie króćca przyłącznego naczynia wzbiorczego [bar]
    Naczynie wzbiorcze można zamontować po stronie ssawnej lub tłocznej pompy - w tym drugim przypadku wartość ciśnienia wstępnego trzeba zwiększyć o wysokość podnoszenia pompy.